Kirjoittaja Aihe: Uudiskohde mitoitus/ mielipiteitä sopivasta pumpusta  (Luettu 2873 kertaa)

Poissa juba83

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Morjensta!

Maalämpö amatööööri kaipaa mielipiteitä/omia kokemuksia sopivasta pumpusta kyseiseen taloon..Inventteri vai ei, puskurivaraaja vai ei ja mitäköhän vielä muuta  ::)

Talon tietoja:

-Rakennuspaikka Imatra
-RV 2017, 1-kerros, 139m2
-Lattialämmitys
-Iv Vallox 110mv
-Ulkoseinät 114.3m2   U 0.16
-Yläpohja 139,7m2     U 0.07
-Alapohja 139.3m2     U 0.14
-Ikkunat 21.6m2        U 1.0
-Ovet 9.5m2              U 1.0
-Huonekorkeus 2.75m

Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 26.10.16 - klo:19:55 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Uudiskohde mitoitus/ mielipiteitä sopivasta pumpusta
« Vastaus #1 : 26.10.16 - klo:19:56 »
...
-Rakennuspaikka Imatra
-RV 2017, 1-kerros, 139m2
-Lattialämmitys
-Iv Vallox 110mv
-Ulkoseinät 114.3m2   U 0.16
-Yläpohja 139,7m2     U 0.07
-Alapohja 139.3m2     U 0.14
-Ikkunat 21.6m2        U 1.0
-Ovet 9.5m2              U 1.0
-Huonekorkeus 2.75m...
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Lämpökaivon aktiivisyvyys on laskelmassa noin 227 metriä.
Useimpien maalämpökoneiden maakiertopumppujen teho riittää kierrättämään tuolla syvyydellä riittävästi maakiertonestettä (= noin 0,5 litraa/sekunti).

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”juba83”   IMATRA
Lämmitettävää   140 m2   384 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö   15 062 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 800 kWh
- Yhteensä   19 862 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -32,4 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,18 COP)   4,8 kW   15 031 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 827 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   3 kWh
Tarvitaan yksi 167 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA  SAVI   382 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa juba83

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uudiskohde mitoitus/ mielipiteitä sopivasta pumpusta
« Vastaus #2 : 26.10.16 - klo:21:06 »
Kiitos Tomppeli laskelmasta!