Selailin foorumia hiukan tarkemmin ja löysin jonkun tekemän logityökalun ja sehän söi Jämän logit mukisematta. Alkoi tulla käppyrää ja tietoa selkeämpänä, mutta nyt pitäisi osata lukea tuota kuvaa 
Karhun (&kumppaneiden) lokintutkija on ihan parhautta.
Käyrät nappulasta saat esille lokitukset grafiisina kuvaajina joita voi myös zoomailla, siellä näkyisi ainakin pari mielenkiintoista yksityiskohtaa:

Näyttäis olevan LK-pumppu koko ajan päällä, koska meno- ja tulolämpötila seuraavat toisiaan lepotauoillakin. Ihan pumpun asennuksen alkuun on suositeltavaa pitää lk-pumppu jatkuvasti päällä jotta ilmat poistuvat keruupiiristä, mutta jatkossa voit asettaa pumpun käyttötilaksi 5.1.10 käyttötila lämpöjohtopumppu -> käyttötila -> 'ajoittainen', jolloin pumppu ei turhaan pyöri lepotauon aikana. Mitään muuta haittaa tuosta turhasta pyörimisestä ei ole kuin kiertopumpun virrankulutus, mutta ylimääräisen ilman poistuttua ei siitä mitään hyötyäkään ole.
Pumpulta lähtevän ja palaavan lämmitysveden delta on aika iso lämmitystilassa lattiakohteeksi näillä keleillä:

Mitä sulla on asetettu kiertovesipumpun nopeudeksi kohdassa 5.1.11? Eikö Jämässä voi asettaa LJ-pumpun nopeutta automaaattisesti ohjatuksi? Nibessä on moinen asetus, jolloin delta säädetään tiettyyn arvoon mitoituslämpötilassa esim. 7astetta @-29C ja LJ-pumpun nopeutta säädetään hieman lämmitystarpeen mukaan. Nollan pintaan Nibe ajelis vielä jollain 4-5 asteen deltalla tuolla automaattisäädöllä.
Sekä tuolla lämmitysjärjestelmän meno-paluu erotuksella että käyntiaikoijen suhteilla voidaan hienosäätää maalämpöpumpun hyötysuhdetta, joka on voimakkaasti riippuvainen keruulta tulevan nesteen sekä lauhdittemelta lähtevän nesteen lämpötiloista.
Lokin arvoista katsellen lämmityskäytössä on keruulta tulevan nesteen keskiarvo n. 3.4C ja lauhduttimelta lähtevän nesteen keskiarvo 35.7C. Lyhentämällä käyntäaikoja nousee keruun keskiarvo ja lauhduttimelta lähtevän laskee = hyötysuhde paranee, mutta toisessa vaakakupissa on taas lisääntyneet kompressorikäynnistykset. Mun silmään teikäläisen nykyinen käynti näyttäisi olevan ihan ok kompromissi, mutta olen hieman jäävi invertteripumppailija.
Ottaisko joku on/off expertti kantaa?
edit. laskuvirheitä