Ollaan rakentamssa n. 270 taloa Helsinkiin. 2 kerrosta, materiaali betonielementti, amme, maaviileä ja lattilämmitys.
Mikä pumppu olisi hyvä?
Integroidulla vai erillisessä varaajalla?
Pitääkö olla mäntä vai scroll kompura.
Muuta mitä pitäsi huomioida?
Invertterillä, suorakäynnistys, vai pehmokäynnistys olisi paras?
Tuttu myyjä tarjosi Stibel Eltronia, aivan uusi merkki mulle.
Edellisessäkin talossa on maalämpö (lämpöässä) ja en ole ollut siihen täysin tyytyväinen. Säätäminen hankalaa ja jotain pientä pitänyt vaihtaakin. Ajattelin että web palvelin vosi olla kiva säätöjen hakemiseen tai automaattinen viritys.
Kiitos jo etukäteen kommneteista.
Ketjun aloittaja ei ole varsinaisesti pyytänyt mitään mitoituslaskelmaa,
mutta tein tuon vähäisen infon perusteella jonkinlaisen laskelman.
Näyttäisi suunnilleen tältä, jos on kyseessä täys kaksikerroksinen rakennus.:Uudisrakennus ”akottila” HELSINKI
Lämmitettävää 135 m2 743 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 23 008 kWh
- Lämmin käyttövesi 6 000 kWh
- Yhteensä 29 008 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -27,6 C
▪ Maasta kerätään ( 5,18 COP) 7,3 kW 22 165 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 843 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Tarvitaan yksi 218 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 474