Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: talo 120 neliöö ja erillinen talli 130 neliöö  (Luettu 3936 kertaa)

Poissa kontionabia1979

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Eli olen ostamassa 1990 rakennettua 120m2 taloa jossa sähköpatterit
ja aattelin rakentaa 130m2 tallin, johon on hankittuna maasta ilmaan lämpöpumppu eli sellainen hallimalli.
onko railojen ajo lattiaan kuin työlästä talon osalta vai miten kannattaisi mlp toteuttaa?
ja minkä verran tarvii kaivoo metreinä, yksi vai kaksi kaivoo?
ei mitenkään kiire vastauksilla yli huomenna menos pankkiin tinkaa remontin ja tallin osalle lisää lainaa  :-X
kiitos.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: talo 120 neliöö ja erillinen talli 130 neliöö
« Vastaus #1 : 11.10.16 - klo:22:58 »
Tervetuloa foorumille!
Koetan tehdä tähän huomenna jonkinlaisen laskelman..

Onko sinulla tiedossa, mikä on ollut talon sähkönkulutus?
Onko talo yksikerroksinen, ilmeisesti on?
Millaista sisälämpötilaa ajattelet talliin.
Mikä olisi tallin sisäkorkeus suunnilleen?

Millainen lämpöeristys on talon lattiassa?
Jos lattiassa on vähemmän, kuin 20 cm styroxia, hukkaantuu lattian kautta liikaa lämpöä maahan.
Jos eristys ei ole oikein hyvä, on syytä laittaa patterilämmitys.

Pelkän talon osalta se saattaisi näyttää tältä:
Talo   ”kontionabia1979”   TAMPERE
Lämmitettävää      120 m2   312 m3
Vuotuinen lämmitystarve:         
- Kiinteistö      19 348 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 800 kWh
- Yhteensä      24 148 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29,9 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,17 COP)   4,8 kW   16 117 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 028 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   3 kWh
Tarvitaan yksi 170 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   390 m

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: talo 120 neliöö ja erillinen talli 130 neliöö
« Vastaus #2 : 11.10.16 - klo:23:21 »
Tervetuloa foorumille!
Koetan tehdä tähän huomenna jonkinlaisen laskelman..

Onko sinulla tiedossa, mikä on ollut talon sähkönkulutus?
Onko talo yksikerroksinen, ilmeisesti on?
Millaista sisälämpötilaa ajattelet talliin.
Mikä olisi tallin sisäkorkeus suunnilleen?

Millainen lämpöeristys on talon lattiassa?
Jos lattiassa on vähemmän, kuin 20 cm styroxia, hukkaantuu lattian kautta liikaa lämpöä maahan.
Jos eristys ei ole oikein hyvä, on syytä laittaa patterilämmitys.

Pelkän talon osalta se saattaisi näyttää tältä:
Talo   ”kontionabia1979”   TAMPERE
Lämmitettävää      120 m2   312 m3
Vuotuinen lämmitystarve:         
- Kiinteistö      19 348 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 800 kWh
- Yhteensä      24 148 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29,9 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,17 COP)   4,8 kW   16 117 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 028 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   3 kWh
Tarvitaan yksi 170 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   390 m
Kommentoisin tuota Tomppelin lattian eristystä että itsellä on 10cm keskellä ja 15cm reunoilla styroksia laatan alla ja hyvin on riitänyt. Tampere ei niin paljoo kylmempi paikka ole etteikö 90-luvun eristysvahvuudet riittäisi lattialämmitykselle.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: talo 120 neliöö ja erillinen talli 130 neliöö
« Vastaus #3 : 12.10.16 - klo:08:35 »
ja aattelin rakentaa 130m2 tallin, johon on hankittuna maasta ilmaan lämpöpumppu eli sellainen hallimalli.

130 m2  ja 4 metriä korkea halli,
jossa +12 C sisälämpötila, kahdella isolla talliovella ja käyntiovella.
Eristeinä lattiassa 10 cm styrox, seinissä 15 cm villa ja yläpohjassa 30 cm villaa,

Näyttäisi vaikkapa tällaiselta:
AUTOTALLI jossa sisälämpötila +12 C, lämmitys puhallinpattereilla,  TAMPERE   
Lämmitettävää   130 m2   520 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö   8 714 kWh
- Lämmin käyttövesi   0 kWh
- Yhteensä   8 714 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -34,8 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,17 COP)   4,8 kW   5 963 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   2 751 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
Tarvitaan yksi 70 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai          
Vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   144 m

Poissa kontionabia1979

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: talo 120 neliöö ja erillinen talli 130 neliöö
« Vastaus #4 : 12.10.16 - klo:21:35 »
kiitos vastauksista. siis oikeesti, todella hienoo kun jotkut jaksaa ja osaa.
talopaketti oli sellainen ku omatalo
seinissä 125+50+50 eli 225.
katossa vaan 300 puhallusvillaa.
lattiasta en oo varma ku kaikki kuvat ei ollu saatavilla mut luultavasti siel on se 200.
ja tein talosta tarjouksen joka menee luultavasti läpi.
soitin tukkuun ja kysyin mitä maksaa jakotukit, säätimet  ym lattian osalta,
ku täytyy se lattia tehä ennen ku muuttaa. niin tukusta sano et laita kuvat niin laskevat ja piirtävät lattialämmityksen osalta kaiken valmiiks.
eli sieltä tulis lupakuvat ja tavarat ois rothin. tuntuu aika helpolta siis vielä.
hinta ois kiva tietää ees suurin piirtein lattian osalta.
« Viimeksi muokattu: 12.10.16 - klo:22:45 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: talo 120 neliöö ja erillinen talli 130 neliöö
« Vastaus #5 : 12.10.16 - klo:22:44 »
...talopaketti oli sellainen ku omatalo
seinissä 125+50+50 eli 225.
katossa vaan 300 puhallusvillaa...

Tässä olisi talo ja talli yhdessä:
Talo   ”kontionabia1979”   TAMPERE
Lämmitettävää      250 m2   832 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö      27 386 kWh
- Lämmin käyttövesi   0 kWh
- Yhteensä      27 386 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   12,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -28,6 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,18 COP)   9,7 kW   22 071 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 282 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   33 kWh
Tarvitaan yksi 223 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   534 m

Nämä laskelmat ovat epätarkkoja puutteellisten lähtötietojen takia ja
ovat kovastikin niitä ns. suuntaa antavia, eivät missään nimessä mitään takuumitoituksia.
Paikallinen alan ammattilainen pystyy tekemään sinulle luotettavimmat laskelmat.