SH:n asennusohjeessa sanotaan näin:
Jätä maapiiri ylipaineen puolelle, ettei missään kohdassa putkistoa pääse esiinytymään alipainetta.
Suositeltava ylipaine on vähintään 0,1 bar.
Liuospumpun (Wilo Stratos) ohjeessa on annettu korkeampi painesuositus:
Vähimmäistulopaine (yli ilmakehän paineen) imuyhteessä kavitaatiomelun välttämiseksi
(pumpattavan aineen lämpötila TMed -10 °C...+50 °C):
Rp 1", 0,3 bar
Rp 1¼" 0,3 bar
DN 32 0,3 bar
Korkeammalla paineella ilma pääsee poistumaan putkistosta paremmin. Minulla paine on ollut jossain 0,5-1,0 barin paikkeilla. Paineistus on tapahtunut renkaantäyttöpistooliin kiinnitetyllä tubelesventtiilillä. Se kumitutti on ollut helppo painaa hanan kylkeä vasten ja samalla raottaa varovasti hanaa. Toinen täyttöpaikka voisi olla varoventtiili, jota samalla naksuttelee auki.