Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Missä vika kun Vitocal 200 G lämmittää puskurivaraajaa täydellä teholla 53 C ??  (Luettu 8809 kertaa)

Poissa Hybridi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
 :-[ :(
Nyt kun lämmityskausi vähitellen alkaa, niin huomasin että puskurivaraaja hurjan kuuma maalänpöpumppu lataa puskurivaraajaa täydellä teholla missä vika?? :'(

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vaihtovena väärässä asennossa, jumissa tai ohjaus puuttuu...?

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
:-[ :(
Nyt kun lämmityskausi vähitellen alkaa, niin huomasin että puskurivaraaja hurjan kuuma maalänpöpumppu lataa puskurivaraajaa täydellä teholla missä vika?? :'(

Vaihtoventtiiliä ei tässä mallissa ole. Käyttöveden ja lämmityksen lataukseen on molempiin oma sisäinen toisiopumppu.
Molemmilla pumpuilla on oma takaiskuventtiili, joka joskus tuppaa jumiutumaan auki.
Ensin katsoisin, miten on aikaohjelma puskurivaraajalle. Laitteisto - aikaohjelma puskurivaraaja - "maanantai - sunnuntai" -  normaali(lataa lämpökäyrän mukaan) "kiinteä arvo" laataa asetetun kiinteän arvon mukaan.
Helpoiten näkee ?-merkkiä painamalla 4sekuntia ja sen jälkeen oikealle, mikä on puskurivaraajan asetusarvo. (toimii c-sarjan automatiikassa ainakin.)
Toisin sanoen selvittää että lataako yli pyynnin vai onko pyynti vain niin korkea syystä tai toisesta.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.

Poissa Hybridi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Syy löytynyt, varaajan lämpötila-anturi oli kesän aikana "nypätty" pois paikata, roikkui varaajan ulkopuolella  :D :D

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Syy löytynyt, varaajan lämpötila-anturi oli kesän aikana "nypätty" pois paikata, roikkui varaajan ulkopuolella  :D :D

Hyvä että tälläkertaa selvittiin ilman kalustotappioita. Kukas kumma sen tuolta käynyt nyppäämässä?  :)
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)