Hei,
nyt tulisi taas hyvät neuvot tarpeeseen.
Eli siitähän tämä alkoi, kun taas kesän jälkeen tuli laitettua kämppään lämmöt päälle. Eksyin sattumalta tekniseen tilaan ja siellähän se piipitti perus "Poikkeamahälytys, mittaus 4, kompr.käynti".

LämpöÄssä V10.5 201GT vuosimallia 2009.
Yöalennus 0
Minimiraja 50
Syyskuivaus 1
Kesäsulku 18
Varaaja YläMin 45
Varaaja AlaMin 30
AlaEro 6
YläEro 4
Perustsekkaukset:
- maapiiri (nesteet, sakka, ilmaus), vaikuttaisi olevan ok. Maapiirin pumppu vaihdettu noin vuosi sitten.
- tulistinpiirin trimmi
- lattiapiirin paineet -> ei ollenkaan painetta -> nostettu n 1 bar
Edellämainittujen toimenpiteiden jälkeen kompura kävi aluksi lähestulkoon normaalisti, ehkä korvatuntumalla ei yhtä ponnekkaasti kuin on tottunut. Humppasi satunnaisesti. Yläosan lämpöjen kanssa kesti kauan ja kuumakaasu nousi tasaisesti, mutta hitaasti noin 100 asteeseen.
Tuntui jo alkaneen pelaamaan ihan ok, kunnes tänään tultiin tilanteeseen että humppaaminen on niin voimakasta ettei kompura enää muuta kuin yritä käyntiin ja sitten luovuttaa suojakytkimen laukeamiseen. Onko tuttu tilanne kenellekään?
Kiertopumpusta en tiedä mitään, voisiko sieltä löytyä ratkaisua? Jotenkin tuntuu, ettei kompura olisi kaput kun kuitenkin yrittää, mutta jokin sitä jarruttaa. Voin kyllä olla toiveikkaana väärässäkin.
*edit. ja nyt kun laite on vastuksen perässä, niin selvästi kuuluu jostain laitteen sisältä jatkuvaan naksutusta??