Jos vika ei ole vielä ratkennut, etkä ole laittanut pumppua sähkövastus käytölle.
Kokeile ensiksi katkaista virrat pumpusta, vastussyöttö ja pumpun syöttö, jos kaksi syöttöä. Jos tämä ei auta.
Tee näin:
- laita pumppu hätäkäytölle pumpun valikosta
-> huolto/erikoiskäyttö -> asettamalla rivi 7141 hätäkäyttö -> asetusarvoksi -> kyllä
Tämän jälkeen pumppu lämmittää taloa ja käyttövettä normaalisti, käyttäen lämpöpumpun sijaan sähkövastuksia.
Tarkista lämpöanturin johdon kytketä riviliittimellä, että on paikallaan. Anturi on myös voinut luiskahtaa pois paikaltaan, putken(keruulta paluu) pinnasta.