Ollaan siirtymässä öljulämmityksestä maalämpöö Ruskolla sijaitsevassa omakotitalossa. Tietoja:
- Rusko on siis aivan Turun kupeessa.
- Lämmitettävää 318 m2, josta 62 m2 viileää tilaa (autotalli ja varasto, talivisin jotain 12-15C)
- Talo rakennettu 1973. Kaksikerroksinen, rinteessä.
- Alakerta on betoninen kivijalka, alareunalta täyden kerroksen korkuinen, yläreunalta näkyy n. 50 cm. Ylempi kerros on puurunkoinen, tiiliverhoilu.
- Öljyä on mennyt n. 3500 l/v.
- Ylälkerrassa patterilämmitys, alakerrassa osittain lattia- osittain patterilämmitys. Siis 2 eri piiriä, joissa vesi kiertää.
- Painovoimainen ilmanvaihto
- Ulkomitat 11,5 x 16,5
- Eristeistä ei tietoa, 70-luvun normien mukaiset... kai
- Yläkerta: 160 m2
- Alakerta 158 m2, josta: viileitä tiloja 62 m2, patterilämmitteisiä 30 m2 ja lattialämmitteisiä 66 m2.
- Huonekorkeus: alakerta 235 cm, yläkerta 246 cm.
- Alapohjan laatu: ei tietoa.
- Yläpohjassa vuorivillaa. Talossa on vanha bitumipintainen tasakatto, jonka päälle on 1989 rakennettu loiva harjakatto. Harjakatto on nyt tiiltä, mutta tullaan korvaamaan uudella peltikatolla.
- Ikkunat ovat isot. Ne vaihdetaan vielä syksyllä uusiin Pihlan Varma-ikkunoihin.
- Talossa asuu 4 henkeä ja vettä kuluu aika paljon. Ollaan pyydetty tarjouksiin mielummin 300 l kuin 200 l boileria.
Meille on tarjottu lähinnä n. 10 kW laitteita ja kaivon syvyyttä n. 200 m. Olisi kiva kuulla mielipiteitä tästä.
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho on 11 kW (= lämmitysteho).
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Viimeisimmät vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä. Mitoitus on laskettu normaalivuodelle.
Tulevaisuudessa sähkön tariffit rankaisevat vajaatehoisiksi mitoitettuja maalämmityskohteita.
Tulee käyttöön tuntitariffi ja perusmaksu määräytyy sähkön huipputeho -perusteiseksi.
Vajaatehoisen lämpöpumpun sähkövastusten käyttö lisälämpötehona tulee kalliiksi.
Laskelma antaa kaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Omakotitalo ”vihervä” RUSKO
Lämmitettävää 318 m2 765 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 25 672 kWh
- Lämmin käyttövesi 4 800 kWh
- Yhteensä 30 472 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 11,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -27,9 C
▪ Maasta kerätään ( 3,08 COP) 7,4 kW 20 204 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 264 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 4 kWh
Tarvitaan yksi 195 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 453 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.