Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Rintamamiestalo Nurmijärvellä  (Luettu 4847 kertaa)

Poissa anttip

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Rintamamiestalo Nurmijärvellä
« : 01.09.16 - klo:20:46 »
Moikka!

Kiitoksia heti alkuun hyvästä foorumista ja sen aktiivisesta sisällön tuottamisesta; Tätä on tullut luettua varsinkin viime keväänä ahkerasti. Talvella muutettiin uuteen kotiin ja heti alkuun oli selvää, että muiden remonttien lisäksi myös lämmitysjärjestelmä (vajaatehoinen suora sähkölämmitys + ILP) menee uusiksi. Talossa on 4 varaavaa tulisijaa ja niitä tullaan jatkossakin käyttämään.

Pumpuksi olin ajatellut Niben 1245 -sarjan laitetta, kun Modbus, OpenHAB yms. liitäntämahdollisuudet ovat siinä varsin hyvät ja kyseessä laadukas laite. Nyt tuossa sain kelpo tarjouksen Jämä Star RST 8 kW laitteesta ja tuonne suuntaan ollaan kallistumassa.. Laite asennetaan ja käyttöönotetaan itse (foorumin tuella :)

Tontilla on kosteaa savimaata tarjolla runsaasti ja sen puolesta houkuttaisi tehdä keruupiiri vaakatasoon. Tuon pituuden suhteen tässä ainakin mitoitusapua tarvitsisin sekä tietysti varmistusta laitteen tehon osalta.


Yleistä
-    1950-luvulla rakennettu rintamamiestalo, jossa 1970 rakennettu lisäsiipi
-    Paikkakunta: Nurmijärvi
-    Talo tasamaalla
-    Kosteaa savimaata tarjolla, joten ensisijaisesti vaakakeruupiiri
-    Pumpuksi olisi tulossa Jämä Star RST 8 kW (Nibe 1245)
-    Lämmitysverkostolle puskurivaraaja (n. 200 litraa), tai sitten 100 litran varaajat erikseen sekä patteriverkostolle että lattialämmitykselle (jos saa fiksusti kytkennän tehtyä)
-    Lämpimän käyttöveden suhteen ollaan varsin pihejä, mitoitus 4 henkilölle
-    4 varaavaa tulisijaa, vertailukelpoisia historiakulutuksia ei ole käytettävissä (sähköä mennyt ed. asukkaalla 15-20 MWh / vuosi, ilmeisesti puuta poltettu varsin ahkerasti, myös ilmalämpöpumppu ollut käytettävissä tuolloin, ILP on tarkoitus siirtää muuhun käyttöön maalämmön myötä)



Vanha osa (rintamamiestalo)

-    2 kerroksinen + kylmä/viileä lämmittämätön kellari (noin ½ alapohjasta, toinen puoli rossipohja)
-    Rakennuksen mitat sisältä mitattuna  7,9 x 8,7 metriä (69 m2)
-    Alakerran huonekorkeus 250 cm (lämmitettävä tilavuus 173 m3)
-    Yläkerran lämmitettävä tilavuus 14,2 m2 x 8,7 m = 124 m3 (poikkipinta-ala x pituus)
-    Vanhan rakennusosan lämmitettävä tilavuus yhteensä 297 m3
-    Seinissä 100 mm purueristys sekä 40 mm XPS (nämä tullaan vielä korvaamaan 50 mm ekovillalla), tuulensuojalevy ulkoverhouksen alla
-    Alapohjassa arviolta 200 mm purueristys
-    Yläpohjan eristys tulee olemaan 300-400 mm luokkaa (puhallusekovilla)
 -   3-lasiset ikkunat
 -   Painovoimainen ilmanvaihto
 -   Vesikiertoiset patterit (ei vielä toteutettu, tehdään 2- ja/tai 3-rivisillä isoilla pattereilla)

"Elintasosiipi"
-    (Remontti käynnissä)
-    1 kerroksinen
-    WC, suihku, sauna, pukuhuone, (kylmä autotalli)
-    Lämmitettävä (21 °C) ala on 30 m2, huonekorkeuden ollessa 225 cm (lämmitettävä tilavuus 68 m3)
-    Vesikiertoinen lattialämmitys
-    Yläpohjassa 400-500 mm ekovilla
-    Seinät 150 mm ekovilla, tuulensuojalevyt ulkoverhouksen alla
-    Lattialaatan alla 200 mm EPS
-    3 lasiset ikkunat
-    Koneellinen ilmanvaihto (kuutio-LTO)
-    Varaus autotallin osalta (+12 °C), lämmitettävä tilavuus 53 m3

Tilavuudet yht.
-    Lämmitettävä tilavuus (+21 °C) yhteensä 365 m3
-    Puolilämpimät (+12 °C) yhteensä 53 m3

t. Antti
« Viimeksi muokattu: 02.09.16 - klo:14:43 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Rintamamiestalo Nurmijärvellä
« Vastaus #1 : 02.09.16 - klo:14:47 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä on kyseessä saneerattu ja lisärakennettu rintamamiestalo, joten laskentaan laittamissani lähtötiedoissa voi olla noita virheellisyyksiä.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa kaivon aktiivisyvyyden.
Kaivojen yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo   ”anttip”   NURMIJÄRVI   
Lämmitettävää   175 m2   417 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö      26 034 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 000 kWh
- Yhteensä      30 034 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho      10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29,6 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,22 COP)   6,9 kW   20 473 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 561 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
Tarvitaan yksi 201 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA  SAVI   473 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa anttip

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Rintamamiestalo Nurmijärvellä
« Vastaus #2 : 08.09.16 - klo:15:58 »
Kiitoksia paljon mitoituksesta. Mielelläni tarkastelen tarkemmin laskelmaa. Hieman ehkä kokonaisenergiankulutusta "haluaisin alaspäin", mutta ei tietysti pidä alimitoittaakaan järjestelmää (ellei tietoisesti näin tee..).

t. Antti

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Rintamamiestalo Nurmijärvellä
« Vastaus #3 : 08.09.16 - klo:16:32 »
Kiitoksia paljon mitoituksesta. Mielelläni tarkastelen tarkemmin laskelmaa....

Lähetin laskelman sinulle..