...tarkoituksena olisi asentaa vuoden 1969 taloon maalämpöpumppu pellettijärjestelmän tilalle. Lämmitettäviä neliöitä kaksikerroksisessa talossa on noin 200 neliötä, joista 70 lattialämmityksellä ja loput pattereilla. Pellettiä on kulunut vuodessa noin 7-8tn vuosien 2008 ja 2016 välillä. Pelletin energia-arvosta laskien kulutus noin 30 000 kwh vuosi.
Kokeilin laskelmaa ja mitoitus saattaisi näyttää tämän tapaiselta:
Talo ”jussi69” AKAA
Lämmitettävää 200 m2 520 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 29 400 kWh
- Lämmin käyttövesi 4 800 kWh
- Yhteensä 34 200 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 11,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -32,3 C
▪ Maasta kerätään ( 3,22 COP) 7,6 kW 23 298 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 902 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Tarvitaan yksi 231 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 558 m