« : 16.08.16 - klo:22:13 »
Tässä tuore maalämpöläinen kyselee apuja ko. laitteen säätöön...
Eli ongelma on liian suuri menolämpötila jakotukille. Tuntuu, että lämpötilaa ei saa mitenkään alle 40 asteen säädettyä. Tarkoitus olisi auttaa uutta lattiaa kuivumaan. Eli uudisrakennus kyseessä. 6kw:n laite. Puskurivaraajaa ei ole ja millään asetuksella ei tunnu olevan vaikutusta.

Lisäksi toinen kysymys liittyy tuohon lattiakuivatustoiminteeseen, joka näkyy Info -valikossa, mutta mistään sitä ei saa valikoista päälle....

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja menolämpö
« Vastaus #1 : 16.08.16 - klo:22:20 »
Tässä tuore maalämpöläinen kyselee apuja ko. laitteen säätöön...
Eli ongelma on liian suuri menolämpötila jakotukille. Tuntuu, että lämpötilaa ei saa mitenkään alle 40 asteen säädettyä. Tarkoitus olisi auttaa uutta lattiaa kuivumaan. Eli uudisrakennus kyseessä. 6kw:n laite. Puskurivaraajaa ei ole ja millään asetuksella ei tunnu olevan vaikutusta.

Jakotukeista kaikki piirit mahdollisimman auki ja lämmityksen kiertopumppu täysille, niin se saattaa vähän tasata menolämpöä.

Saisiko lattiankuivaustoiminnon jostain huoltovalikon syövereistä päälle? Huoltovalikkoon pääsee painamalla paluunäppäintä noin 7 sekunnin ajan minkä jälkeen se ilmestyy alotusvalikkojen päälle.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa makiju

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja menolämpö
« Vastaus #2 : 16.08.16 - klo:22:43 »
Joo,
Kaikki on täysin auki tukilla. Ilman mitään aivoja vielä. En vain tuota lattiankuivaustoimintoa löydä...
Ihmettelen myös miksei tuo maksimi menolämpötilan asetus pure.
Onko niin, että tuo käyttöveden olemassaolo estää n. 20 -asteisen menolämmön tekemisen? Mitkään prioriteetit ei tähän vaikuta myöskään.
Käyttöveden asetukset on säästöllä ja asteita n. 39.
Vai onko niin, että kun lattia on vielä kylmä (paluu n. 17C tukki-manuaalimittarilla...Uponor),niin se ei vaan lähtevää laske?

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 444
Vs: F1226 ja menolämpö
« Vastaus #3 : 17.08.16 - klo:07:05 »
Käyttöveden ja lämmitysveden välillä ei tietääkseni ole tuollaista riippuvuutta. .... jollei sinulla kierrä käyttövesi lattiassa  ;)

Mikä on lämmitysveden pyyntilämpötila ?
Mikä käyrä on valittuna ?
Käynnistyksen asteminuutit ?

Kiertopumppu vaan täysille, kuten jäsen tk ehdottaa.

Saako F1226:ssa lokitettua ? Jos, niin laita loggaus päälle 1min resoluutiolla ja ekan vuorokauden loki nähtäväksi tänne, niin tuumaillaan porukalla.

Delta 20C kuulostaa tosi isolta.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja menolämpö
« Vastaus #4 : 18.08.16 - klo:09:07 »
Sen verran vielä laitteen toimintaperiaatteesta, että tuommoinen on-off -pumppu lämmittää aina all in -periaatteella. Eli lauhduttimen teho on aina maksimi, ja juuri virtausnopeudella voi säätää lämmityseroa lauhduttimen yli. Asteminuutit vaikuttaa lähtevän veden lämpöön siten, että mitä isommasti käynnistysraja on miinuksella, sitä pidemmälti pumppu käy ja sitä enemmän menolämpö ehtii nousta, kun paluulämpökin nousee.

Tuo menoveden maksimilämpö keskeyttää lämmityksen kun raja saavutetaan, sillä ei saa pumppua käymään pienemmällä teholla. Jos sen asettaa kovin alas, johtaa se vain muutaman minuutin käyntijaksoihin.

Liitteenä vielä kuva meidän taloyhtiön seurannasta, mistä vähän saa osviittaa tuosta pumpun toiminnasta. Meillä toki iso järjestelmä ja 2 kompuraa, joten välillä on vain "puoliteho" käytössä. Mutta tuossa vihreällä menee käyrän laskema menolämpö, ja pumpun tuottama todellinen menolämpö sitten vaihtelee kovasti sen mukaan, käykö 1 vai 2 kompuraa, onko vielä lisälämpö käytössä vai onko laite kokonaan "tauolla".
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa makiju

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja menolämpö
« Vastaus #5 : 18.08.16 - klo:09:37 »
Joo,
Kiertovesipumpun säätö auttoi asiaa ratkaisevasti. Kiitokset vinkeistä.
En tajunnutkaan, että laite on on/off...sehän selittää paljon.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1226 ja menolämpö
« Vastaus #6 : 18.08.16 - klo:11:09 »
Sen verran vielä laitteen toimintaperiaatteesta, että tuommoinen on-off -pumppu lämmittää aina all in -periaatteella. Eli lauhduttimen teho on aina maksimi, ja juuri virtausnopeudella voi säätää lämmityseroa lauhduttimen yli. Asteminuutit vaikuttaa lähtevän veden lämpöön siten, että mitä isommasti käynnistysraja on pakkasella, sitä pidemmälti pumppu käy ja sitä enemmän menolämpö ehtii nousta, kun paluulämpökin nousee.

Tuo menoveden maksimilämpö keskeyttää lämmityksen kun raja saavutetaan, sillä ei saa pumppua käymään pienemmällä teholla. Jos sen asettaa kovin alas, johtaa se vain muutaman minuutin käyntijaksoihin.

Liitteenä vielä kuva meidän taloyhtiön seurannasta, mistä vähän saa osviittaa tuosta pumpun toiminnasta. Meillä toki iso järjestelmä ja 2 kompuraa, joten välillä on vain "puoliteho käytössä. Mutta tuossa vihreällä menee käyrän laskema menolämpö, ja pumpun tuottama todellinen menolämpö sitten vaihtelee kovasti sen mukaan, käykö 1 vai 2 kompuraa, onko vielä lisälämpö käytössä vai onko laite kokonaan "tauolla".

Onko Nibessä samalla lailla kuin Danfossissa, että kompura sammutetaan asteminuuttiarvosta välittämättä mikäli meno on 10 astetta tai yli enemmän kuin pyynti?
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 444
Vs: F1226 ja menolämpö
« Vastaus #7 : 18.08.16 - klo:11:11 »
Onko Nibessä samalla lailla kuin Danfossissa, että kompura sammutetaan asteminuuttiarvosta välittämättä mikäli meno on 10 astetta tai yli enemmän kuin pyynti?

On
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 444
Vs: F1226 ja menolämpö
« Vastaus #8 : 18.08.16 - klo:11:16 »
Hyvä että akuutti ongelma ratkesi, mutta suosittelen silti jatkuvaa loggausta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1226 ja menolämpö
« Vastaus #9 : 18.08.16 - klo:11:22 »
Onko Nibessä samalla lailla kuin Danfossissa, että kompura sammutetaan asteminuuttiarvosta välittämättä mikäli meno on 10 astetta tai yli enemmän kuin pyynti?

On

Ja menikös vielä niin, että kompuran sammuessa myös asteminuutit hyppää nollaan riippumatta siitä missä arvossa oltiin menossa.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1226 ja menolämpö
« Vastaus #10 : 18.08.16 - klo:13:19 »
Ja menikös vielä niin, että kompuran sammuessa myös asteminuutit hyppää nollaan riippumatta siitä missä arvossa oltiin menossa.

Joo, ei ne siihen jää missä oltiin sammutushetkellä. Menevätkö nollaan vai pomppaako jopa +100:aan?
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 444
Vs: F1226 ja menolämpö
« Vastaus #11 : 18.08.16 - klo:19:43 »
Joo, ei ne siihen jää missä oltiin sammutushetkellä. Menevätkö nollaan vai pomppaako jopa +100:aan?
Menee nollaan.

Kompressorikäytön "pyynnin ylitys" on tehdasasetuksena 10C ja on säädettävissä 1-25C.
Vastuskäytön "pyynnin ylitys" on tehdasasetuksena 7C ja säädettävissä 1-24C.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä