Tervehdys täältä Pohjanmaalta! Ollaan parhaillaan aloittelemassa talonrakennusprojektia ja tupa olisi tarkoitus lämmittää maalämmöllä. Nyt hieromme kauppoja paketista, jossa firma toimittaisi Thermian Diplomat Optimum 8 -pumpun ja siihen 180 litran varaajan sekä 150 metriä syvän energiakaivon. Periaatteessa paketti näyttää näin noviisin silmin aika sopivalta, mutta kun on seurannut tätä alan keskustelua niin hieman epävarmaksi asian suhteen olen tullut. Niinpä pyydän  teitä alan asiantuntijoita arvioimaan, että onko tuo tarjottu ratkaisu sopiva meidän taloon.

Tässä joitakin lähtötietoja arviointia varten:

- Uudisrakennus
- Rakentamispaikkakunta Vaasa
- Rakentamisvuosi 2016/17
- Talon huoneistoala on 144 neliömetriä ja rakennusala 163 neliötä
- Talon rakennustilavuus 587 kuutiota ja ilmatilavuus 400 kuutiota
- Energiatodistuksessa talon energiatehokkuusluokka on B ja E-luku 129
- Talo on yksikerroksinen puutalo ja talossa on maavarainen laattaperustus
- Ulkoseinien kokonaispituus on 56,60 jm
- Seinien kokonaispaksuus on 262 mm ja ilmoitettu U-arvo 0,149 W/m2K
- Yläpohjan eristeenä puhallusvillaa 450 mm
- Taloon tulee vesikiertoinen lattialämmitys ja sen tueksi varaava takka
- Koneellinen ilmanvaihto (Vallox 110 MV) lämmön talteenotolla
- Huonekorkeus on 2700
- Talossa yhteensä 14 selektiivi-ikkunaa. Ikkunoiden U-arvo 1.0

Toivottavasti näillä tiedoilla pystyy arvion antamaan. Muita lämmitettäviä rakennuksia ei ole. Talon yhteyteen tulee autokatos ja pieni varastorakennus, mutta sen lämmitys hoidetaan sähköpatterilla.
« Viimeksi muokattu: 08.07.16 - klo:21:03 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Onko oikein mitoitettu paketti?
« Vastaus #1 : 08.07.16 - klo:20:58 »
...Tässä joitakin lähtötietoja arviointia varten:

- Uudisrakennus
- Rakentamispaikkakunta Vaasa
- Rakentamisvuosi 2016/17
- Talon huoneistoala on 144 neliömetriä ja rakennusala 163 neliötä
- Talon rakennustilavuus 587 kuutiota ja ilmatilavuus 400 kuutiota
- Energiatodistuksessa talon energiatehokkuusluokka on B ja E-luku 129
- Talo on yksikerroksinen puutalo ja talossa on maavarainen laattaperustus
- Ulkoseinien kokonaispituus on 56,60 jm
- Seinien kokonaispaksuus on 262 mm ja ilmoitettu U-arvo 0,149 W/m2K
- Yläpohjan eristeenä puhallusvillaa 450 mm
- Taloon tulee vesikiertoinen lattialämmitys ja sen tueksi varaava takka
- Koneellinen ilmanvaihto (Vallox 110 MV) lämmön talteenotolla
- Huonekorkeus on 2700
- Talossa yhteensä 14 selektiivi-ikkunaa. Ikkunoiden U-arvo 1.0...

Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Huomaa; ylä- ja alapohjan arvo tässä laskelmassa on vähän isompi, kuin ilmoittamasi huoneistoala (144 m2).
Tämä muutos (149 m2) siksi, että lämpövuotoa tapahtuu myöskin väliseinien yms. kohdilta sekä maahan, että ullakkotilaan.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
8 kW -tehoinen lämpöpumppu on teholtaan varmasti riittävä.
150 metrinen lämpökaivo ei sen sijaan ole riittävän syvä. Kaivon aktiivisyvyyden pitäisi olla vähintään noin 180 metriä.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”Morre”   VAASA   
Lämmitettävää      149 m2   402 m3
Vuotuinen lämmitystarve:         
- Kiinteistö   18 218 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 800 kWh
- Yhteensä   23 018 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho      7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -35,6 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   5,4 kW   17 104 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 914 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
Tarvitaan yksi 180 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   418 m


...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 09.07.16 - klo:07:22 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Morre

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Onko oikein mitoitettu paketti?
« Vastaus #2 : 11.07.16 - klo:14:37 »
Kiitos vastauksesta. Näillä tiedoilla käyn vielä keskustelua pumpun ja porakaivon toimittajan kanssa. Tuon laskelman voisi toimittaa sähköpostiini. Osoitteen saa varmaan ylläpidolta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Onko oikein mitoitettu paketti?
« Vastaus #3 : 11.07.16 - klo:20:15 »
Kiitos vastauksesta. Näillä tiedoilla käyn vielä keskustelua pumpun ja porakaivon toimittajan kanssa. Tuon laskelman voisi toimittaa sähköpostiini. Osoitteen saa varmaan ylläpidolta.
Lähetin laskelman postiisi...