Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoutusapua  (Luettu 3345 kertaa)

Poissa samuel_

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Mitoutusapua
« : 11.05.16 - klo:19:39 »
Terve
Tässä potilas
Talo rak 1954. ulkomitat 10x11m
Talo Tampereella
Kellari + 2. asuinkerrosta. lämmintä tilaa n. 300m2
Kellari huonosti eristetty (osin maan alla) (rinneratkaisu)
Maanvarainen eristämätön lattia.
Lattialämmitys asuinkerroksissa ja kellariin luultavasti tehdään lattialämmitys
Asuinkerrokset saneerattu seinissä 25cm villaa ja yläpohjassa 30cm uretaania.
Ikkunat 3. kertaiset (3. erillistä lasia ei mitään välikaasujuttuja)
3 hlö ja vettä menee paljon (tykätään olla pitkissä suihkuissa )

Koneellinen ilmanvaihto lto (perus ristivirtauskone)

 
« Viimeksi muokattu: 11.05.16 - klo:22:38 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoutusapua
« Vastaus #1 : 11.05.16 - klo:22:40 »
Talo rak 1954. ulkomitat 10x11m
Talo Tampereella
Kellari + 2. asuinkerrosta. lämmintä tilaa n. 300m2
Kellari huonosti eristetty (osin maan alla) (rinneratkaisu)
Maanvarainen eristämätön lattia.
Lattialämmitys asuinkerroksissa ja kellariin luultavasti tehdään lattialämmitys
Asuinkerrokset saneerattu seinissä 25cm villaa ja yläpohjassa 30cm uretaania.
Ikkunat 3. kertaiset (3. erillistä lasia ei mitään välikaasujuttuja)
3 hlö ja vettä menee paljon (tykätään olla pitkissä suihkuissa )

Koneellinen ilmanvaihto lto (perus ristivirtauskone)

Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Lähinnä tulee mieleen kellarikerroksen lämpötila. Nyt valitsin siihen +18 C. Se voi olla väärin.

Lämpökaivosta tulee aika syvä, laskelman tulos on 267 m aktiivisyvyyttä.
Syvään kaivoon tarvitaan 50 mm läpimittaisella putkella toteutettu keräin,
muutoin ei saada riittävää nestevirtausta keruuputkistoon.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:         
Talo  ”samuel_”      TAMPERE   
Lämmitettävää      300 m2   690 m3
Vuotuinen lämmitystarve:         
- Kiinteistö         31 688 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 800 kWh
- Yhteensä         36 488 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho         10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka      -29,5 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   7,7 kW   27 439 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 039 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      10 kWh
Tarvitaan yksi 267 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai          
Vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI      663 m

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa samuel_

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Mitoutusapua
« Vastaus #2 : 17.05.16 - klo:00:09 »
Kiitos, voisitko heittää laskelman maililla  samuel.riippa   ät     gmail.com


Jos tässä ottaisi ensivaiheita maalämpöön siirtymiseen. Ajattelin heivata öljykattilan pihalle ja laittaa tilalle sähkövastuksilla lämpiävän varaajan. Ajattelin semmoista varaajaa, jota voisi sitten hyödyntää myös maalämpökäytössä. Tai vaikka aurikopaneeleissa. Mikä olisi sopiva varaaja?

Aluksi tekisin sähkövastuksella käyttövettä ja mahdollisesti kytkisin siihen keskikerroksen ja yläkerran lattialämmityksen, jatkossa myös kellarikerroksen lämmityksen. Sitten jatkossa maalämpö saisi hoitaa tuon varaajan veden lämmittämisen, ja sähkövastus olisi vain varalla.