Kirjoittaja Aihe: Kiertovesiputkessa vuoto?  (Luettu 33286 kertaa)

Poissa Thermia6kw

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Kiertovesiputkessa vuoto?
« : 29.01.15 - klo:21:52 »
Moi, tiedustelen asiaa että onko kenelläkään tietoa että onko mitään korjaus ainetta jos kiertovesiputkistossa on pieni vuoto?...voi olla putkiremppa edessä... :(  Vika ilmeni kun viimekesänä taloon vaihdettu maalämpö ja aikasemmin kuulemma oli jouduttu pari kertaa vuodessa lisäämään vettä järjestelmään kait siinä luulossa että öljykattilassa vuoto?? Nyt talvella seurattu tilannetta ja lisätty vettä kieroon sen verran että paine mittari näyttää noin 0,5-0,7 bar....paine häviää muutamassa viikossa pikku hiljaa. Toimisko paikkaus aine (sementti) jota käytetään autojen jäähdytys järjestelmän paikkaukseen? Kyseessä ei oma talo, putket valettu betoniin ja talo rakennettu joskus 70 loppu puolella. Jos jollain ois asiasta tietoa niin ilmoitelkaa. :)

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #1 : 29.01.15 - klo:22:49 »
Kuulostaapas huonolta. Se vuotokohta pitäisi nyt pikaisesti löytää. Onko vesivahinkovakuutusta? En tiedä korvaako jos vesivahinko löytyy. Täällä on talo tehty 72-73 ja putkissa paine 1 bar.
Rautaputket menee kaksoisbetonilaatan välissä. Laattojen välissä hiekkaa ja 5cm styroks. Patteriputkien pitäisi olla melko pitkäikäisiä, mutta onko ne liitoskohdat sitten kunnossa vai onko ruostunut puhki. Täällä oli vielä 5 vuotta sitten vanha käyttövesiputki toisessa vessassa. Rautaputki oli ruostunut lähes tukkoon. Patteriputket pitäisi kestää paremmin koska patterivedessä ei pitäisi olla happea.

Vesi voi levitä siellä lattian alla isollekin alueelle. Onkohan sitä vuotoa ollut jo pidemmän aikaa? Itse niissä pattereissä ei näy mitään vuotoa?
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #2 : 30.01.15 - klo:23:39 »
Kuulostaapas huonolta. Se vuotokohta pitäisi nyt pikaisesti löytää. Onko vesivahinkovakuutusta? En tiedä korvaako jos vesivahinko löytyy. Täällä on talo tehty 72-73 ja putkissa paine 1 bar.
Rautaputket menee kaksoisbetonilaatan välissä. Laattojen välissä hiekkaa ja 5cm styroks. Patteriputkien pitäisi olla melko pitkäikäisiä, mutta onko ne liitoskohdat sitten kunnossa vai onko ruostunut puhki. Täällä oli vielä 5 vuotta sitten vanha käyttövesiputki toisessa vessassa. Rautaputki oli ruostunut lähes tukkoon. Patteriputket pitäisi kestää paremmin koska patterivedessä ei pitäisi olla happea.

Vesi voi levitä siellä lattian alla isollekin alueelle. Onkohan sitä vuotoa ollut jo pidemmän aikaa? Itse niissä pattereissä ei näy mitään vuotoa?
tarkista ensimmäiseksi painevahti. Punainen korkki jossain siellä putkistossa jossa lukee max 1,5 bar. Irroita putki loppupäästä ja laita astia johon mahdolliset ylivuotonesteet vuotaa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 585
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #3 : 31.01.15 - klo:13:37 »
Lainaus
Nyt talvella seurattu tilannetta ja lisätty vettä kieroon sen verran että paine mittari näyttää noin 0,5-0,7 bar....paine häviää muutamassa viikossa pikku hiljaa.

Jos teetät putkimiehellä painekokeen niin sillä ehkä vuotavan putkilinjan saa paikallistettua.
Siis samalainen painekoe kuin käyttövesiputkille tehdään ennen käyttöönottoa mutta lämmitysputkille sopivammalla paineella


Peki:
Lainaus
tarkista ensimmäiseksi painevahti. Punainen korkki jossain siellä putkistossa jossa lukee max 1,5 bar. Irroita putki loppupäästä ja laita astia johon mahdolliset ylivuotonesteet vuotaa.

Peki tarkoittanee lämmitysverkon varoventtiiliä.Se on yksi mahdollinen vuotokohta mutta jos vuoto on tarpeeksi hidas niin lämmitysverkon lämmin vesi saattaa haihtua eikä lammikoita tms muodostu ,silloin kannattaa tutkia näkyykö ruoste tai kalkkivalumien jälkiä epäillyssä vuotokohdassa.Samanlaisia jälkiä kannattaa katsella muualtakin lämmitysverkon näkyvissä olevista kohdista
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa masavone

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #4 : 25.06.15 - klo:12:15 »
Nostetaanpa hieman keskustelua. Ostin tosiaan talon tuossa reilu kuukausi takaperin. -06 rakennettu talo. Lämmitysjärjestelmä ei pidä paineita. Vettä pitää lisätä käytännössä päivittäin. Paine nousee heti vettä lisätessä, mutta laskee päivässä.

Mistähän ongelmaa pitäisi lähteä etsimään? Paisunta-astiasta tulee ilmaa, kun venttiiliä painaa. Koputtelemalla tuntuu olevan noin puolillaan vettä, kun paine 0,5 bar.

Vuotaakohan jostain?

Yksi huone ei tunnut lämpenevän ollenkaan, vaikka venttiilit siitä avasi. Oli näköjään molemmat venttiilit suljettuina kun kauppoja tehtiin. Ehkä tässä piirissä joku ongelma?
323 m^2

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 340
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #5 : 25.06.15 - klo:14:08 »
Nostetaanpa hieman keskustelua. Ostin tosiaan talon tuossa reilu kuukausi takaperin. -06 rakennettu talo. Lämmitysjärjestelmä ei pidä paineita. Vettä pitää lisätä käytännössä päivittäin. Paine nousee heti vettä lisätessä, mutta laskee päivässä.

Mistähän ongelmaa pitäisi lähteä etsimään? Paisunta-astiasta tulee ilmaa, kun venttiiliä painaa. Koputtelemalla tuntuu olevan noin puolillaan vettä, kun paine 0,5 bar.

Vuotaakohan jostain?

Yksi huone ei tunnut lämpenevän ollenkaan, vaikka venttiilit siitä avasi. Oli näköjään molemmat venttiilit suljettuina kun kauppoja tehtiin. Ehkä tässä piirissä joku ongelma?

Jos venttiillit ovat kiinni ja paineet pysyy niin hommahan on siltä osalta bueno ja vuotopaikka jotakuinkin selvillä. Eipä tuo vesi voi ilman vuotoakaan mihinkään hävitä. Joskus aiemmin olit kirjoittanut että kyseessä on lattialämmitystalo? Eli yksi jakotukilta lähtevä piiri vuotaa? Suljitko piirin laittamalla esisäädön ja termostaattia varten olevat paikat kiinni? Ainakin itse huomasin että tuo ei ollut mikään järin luotettava tulppaustapa vaan jos piiri jää käyttökelvottomaksi niin tulppaisin nuo sitten suoraan tuohon jakotukin päähän.

Tiedän erään tapauksen jossa rakenteilla olevassa talossa laatoituksien takia suljettiin piirejä ja tietysti unohtuivat lämmityskaudella kiinninäisiksi. Villapaalit lattianpäällä eivät tietysti auttaneet asiaa ja putki pääsi jäätymään lattiassa. Silloin saivat paikallistettua vuodon pintakosteusmittarin ja lämpökameran avulla. Lattian piikkaus oikeasta kohtaa auki ja putken korjaus. Tuollaisenaan tuo on pelannut jo toistakymmentä vuotta...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa masavone

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #6 : 25.06.15 - klo:14:25 »
Testattava vielä uudestaan. Oli juuri noin tulpattuna tuo yksi huone edelliseltä omistajalta. On siis hyvin mahdollista, että päässyt jossain välissä jäätymään (ja vika ollut jo kaupanteossa).

Syynä voi silti olla se, että kierrossa on todella paljon ilmaa. Lirinä ja lorina kuuluu, eli oletin ongelman johtuvan lähinnä ilmauksen puutteesta. Nyt alkaa hiljalleen usko mennä tuohon teoriaan, kun paine laskee aina vaikka vettä lisäisi päivittäin.

Pyydän kosteusmittaria lainaan ja käyn talon läpi viikonloppuna.
323 m^2

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 340
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #7 : 26.06.15 - klo:03:31 »
Tässä on eräitä ottamiani kuvia lämpökameralla. Ainakin seinissä kosteuden pystyy "näkemään" harjaatunut silmä myös näistä kuvista kuulemieni juttujen perusteella. Siitä on osaa sanoa voisiko tuosta nähdä myös vuotopaikan. Näissä kuvissa lattiassa pinnoitteena on laattaa tai betoni. Laminaatin läpi tuolla ei oikein näe.

Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 340
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #8 : 26.06.15 - klo:03:44 »
Tässä oli myös näistä menetelmistä.

http://www.vuototekniikka.fi/palvelut/palvelu1/

Ainiin ja olethan tarkistanut ettei automaatti-ilmain vuoda?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 777
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #9 : 26.06.15 - klo:13:15 »
Tässä tapauksessa kyllä kannattaa selvittää huolellisesti rakenteisiin mahdollisesti karanneen veden määrää. Eli pahimmillaanhan se leviää koko laatan alle ja .... Edellinen omistajakin saattaa hieman olla pimitellyt tuota hommaa. Tarkkana nyt, äläkä enää laske lisää vesiä ennen asiantuntijaa.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa masavone

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #10 : 26.06.15 - klo:22:13 »
Edit. ammattilainen hoitaa asiaa tästä eteenpäin.
« Viimeksi muokattu: 29.06.15 - klo:16:10 kirjoittanut masavone »
323 m^2

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 340
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #11 : 01.08.15 - klo:19:21 »
Kerropa kun homma selviää että mikä lopulta oli vialla...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa mayday

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #12 : 05.04.16 - klo:09:28 »
Moi,

Täällä myös kiinnostaisi miten kävi. Meillä tuli maalämpö 2v sitten. Alkuun piti lisätä vettä järjestelmään harvakseltaan, sitten viikottain ja nyt parin päivän välein. Ollaan testattu sulkemalla lattialämmityksen kierto -> paineet tippuu yhä. Otin myös patterikierron pumpun pois päältä, mutta varsinaisesti ei suljettu venttiilistä -> paineet tippuu yhä 1kg:sta nollan paikkeille kahdessa päivässä. Talo on kolmessa kerroksessa. Onkohan sittenkään vika putkistossa, vaan paremminkin itse maalämpölaitteissa? Öljylämmityksen aikana vettä ei tarvinnut lisäillä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #13 : 05.04.16 - klo:10:58 »
Todennäköisesti jossakin vuotaa.
Kuinka vanha talo?
Onko koko talossa lattialämmitys?

Ensimmäisenä kannattaa tarkastaa paisunta-astian toiminta, koska se vaikuttaa oleellisesti paineen laskunopeuteen.

Kumikalvon eheys.
-Astian päässä on samanlainen venttiili kuin auton renkaissa. Päästä hieman kaasua pois ja katso että ei tule vettä.  Jos tulee vettä, on kalvo rikki ja paisunta-astia on vaihdettava.

Esipaine
- Verkoston paineen ollessa nolla mittaa paisunta-astian paine.
- Säädä paine:  Verkoston korkeimman kohdan ja paisunta-astian korkeusero metreinä/10 + 0,2 bar.

Tarkista verkoston varoventtiilin tiiveys.

Tarkista maalämmön asennuksen yhteydessä tehdyt putkiliitokset.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #14 : 05.04.16 - klo:13:33 »
Moi,

Täällä myös kiinnostaisi miten kävi. Meillä tuli maalämpö 2v sitten. Alkuun piti lisätä vettä järjestelmään harvakseltaan, sitten viikottain ja nyt parin päivän välein. Ollaan testattu sulkemalla lattialämmityksen kierto -> paineet tippuu yhä. Otin myös patterikierron pumpun pois päältä, mutta varsinaisesti ei suljettu venttiilistä -> paineet tippuu yhä 1kg:sta nollan paikkeille kahdessa päivässä. Talo on kolmessa kerroksessa. Onkohan sittenkään vika putkistossa, vaan paremminkin itse maalämpölaitteissa? Öljylämmityksen aikana vettä ei tarvinnut lisäillä.
Eli lattialämmityksen saa "tulpattua", siis meno ja paluuputkessa sulkuhana? Jos lattialämmityksen saa kokonaan poistettua kierrosta, niin vuoto ei silloin ole siinä lattialämmityksessä.

Missä menee patteriputket? Täällä -72-73 tehdyssä talossa alkuperäiset patteriputket menee kaksoisbetonilaatan välissä hiekassa ja hiekan päällä 5cm styroks. Saako pattereiden kierron tulpattua, eli sulkuhana meno ja paluu putkissa?

Täällä on varmaankin -80 luvun alkupuolella laitettu 80 L kalvopaisuntasäiliö lämmityskierrossa. -72 tehty öly/puukattila jossa on se painemittari. Puskurivaraaja on 400-500 L. Joskus useampi vuosi sitten tyhjäsin kalvopaisuntasäiliön ja laitoin kompressorilla sinne jonkun paineen. Mutta rikkihän se painesäiliö saattaa olla, ei ole tullut tarkisteltua. Olen pitänyt noin 1 bar painetta. Paine vähän vaihtelee riippuen onko varaajan vesi kylmää vai kuumaa. Eli kylmä vesi olisi vähän alle 1 bar ja kuuma vesi taas vähän yli 1 bar. Ilmeisesti kumminkaan putket ei vuoda. Pieni vuoto on puskurivaraajan tyhjennys liitoksessa, sitä joskus vähän ruuvailin, niin siihen tuli pieni vuoto. Eli ämpäri on siinä varalla alla että ei kastele kellarin betonilattiaa.

Jos kalvopaisuntasäiliö ei toimi, voi ylipaineventtiilistä vuotaa ylimääräiset vedet pois. Ylipaineventtiili voi myös jäädä vuotamaan. Täytyisi tarkkailla sitä ylipaineventtiilin ylivuotoputkea, että tuleeko sieltä koskaan vettä? Minne ylivuotovesi on johdettu, meneekö suoraan viemäriin vai lattialle? En osaa sanoa minkä kokoinen ylipaineventtiili täällä on, arvelisin että voi olla 2 bar. Painemittarin asteikko loppuu 1 bar kohdalla, mutta viisari kyllä liikkuu ainakin 1.5 bariin asti. Jos painemittari on aivan tapissa, niin alkaa vuotamaan ylipaineventtiilistä vettä pois ja paine laskee. Kerran se ylipaineventtiili jäi vähän vuotamaankin, mutta vika korjaantui itsestään, mahtoi jäädä joku roska venttiilin väliin.

Toimiihan varmasti lämmitysverkoston täyttöhana? Siinä on myös takaisku, mutta täällä se takaisku on rikkoontunut, eli vesi voi periaatteessa palautua takaisin kunnan vesijohtoon. Vesijohdossa on vaan niin kova paine, että tuskin sinne vettä pääsee paljon menemään.

Takaiskun sai testattua sillä konstilla että sulkee talon päävesihanan. Avaa lämmitysverkoston veden lisäyksen hanan. Jos verkostossa on painetta tulee käyttövesihanasta likaista lämmitysverkoston vettä. Sen kyllä varmasti huomaa koska vesi maistuu todella pahalta. Vettä tulee hanasta niin kauan kun lämmitysverkostossa vaan painetta riittää (samalla käyttövesiputkisto likaantuu, kannattaa päästää vain kylmää vettä ja toisarvoisesta hanasta).

En tiedä onko sepustuksesta hyötyä. Seppaant laitoi jo hyvät ohjeet edelliseen viestiin.

Niin kumminkin se vesi täytyy johonkin mennä koska paine laskee. Eli on ainakin suuri vaara että lämmitysputkisto vuotaa.
Siinä liuoskierrossa on sitten ihan erillinen kierto kaivossa/pellossa. Siinä on myös oma painemmittari ja kalvopaisuntasäiliö, eli vesi ei oikein sinnekään pitäisi mitenkään päästä.
Vuoto kuulostaa aika isolta koska 1 bar paine laskee parissa päivässä hyvin lähelle nollaa. Luulisi että edes pieni paine jäisi järjestelmään, mutta ei näköjään jää. Täällä talo on kahdessa kerroksessa ja pumppu on kellarissa.

Joskus täyttöhanakin voisi periaatteessa vuotaa? Eli öljylämmityksen aikaan olisi mennyt lisävettä lämmityspiiriin? Ei pitäisi olla mitään eroa öljyn ja maalämmön välillä. Tai vesi vuotaisi ylipaineventtiilin kautta pois? Jos patteriputket menevät jossain piilossa, niin taitaa olla se vuodon etsiminen aika hankalaa? Jos vuotaa esim kellarissa lattian alla? Täällä ei tosin mene yhtään alkuperäistä putkea kellarin lattian alla.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa mayday

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #15 : 05.04.16 - klo:18:55 »
Moi,

Kiitokset kattavista ja asiallisista vastauksista 👌

Meillä on 50-luvun talo kolmessa kerroksessa ja kellarikerrokseen on tehty lattialämmitys 70-luvun alussa. Kaikki menee betonin sisässä. Järjestelmät on kellarikerroksessa, myös paisuntasäiliö.

Maalämpöfirman asentaja kävi tulppaamassa venttiileillä kellarin lattialämmitykseen, niin saatiin suljettua se pois pelistä. Nyt kävin hahmottamassa patterikierron venttiilit ja sain ne kaikki kiinni. Patterikierrolle ja lattialämmitykselle on molemmille omat kiertopumppunsa ja luonnollisesti molemmat on pois päältä. Katsotaan parin päivän testi miten paineille käy yhdestä baarista. Päivittelen asiaa tänne, kun saadaan lisää tietoa tästä tapauksesta.

PS. Meillä Niben 8kw maalämpö ja Jäspin varaaja.

Poissa mayday

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #16 : 07.04.16 - klo:18:00 »
Edelleen paineet tippui vuorokaudessa yhdestä 0,5 bariin. Nyt ollut vajaa puolessa barissa viimeiset ~10tuntia. Eli verkostoissa ei pitäisi olla vuotoa. Varoventtiili vaihdetaan seuraavaksi. Se on todennäköisin syyllinen tähän tapaukseen.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 585
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #17 : 07.04.16 - klo:19:42 »
Lainaus
PS. Meillä Niben 8kw maalämpö ja Jäspin varaaja.

Onko varaaja minkä kokoinen ja miten vanha?
Meillä Jämän 1250 litran varaajaan (vm87) tuli sellainen vika että ylemmän käyttövesikierukan kiinnityslaipan yksi pultti oli alkanut vuotaa ja koska varaaja oli tehtaalla uretaanieristetty niin vähäinen vuoto meni varaajan metallivaipan ja ulkoeristyksen väliin.
Varaajaan joutui lisäämään painetta 1-2kk välein useita vuosia ....kunnes varaajan ulkoseinä syöpyi puhki ja sen jälkeen ei vikaa tarvinnut etsiä.
Vuotokohdasta tippui vettä varaajan metallivaipan päälle josta se haihtui samantien eikä mitään lammikoita muodostunut.
Varaajasta oli syöpynyt n 1m2 alue vuotokohdan alapuolelta niin pehmeäksi että puukko meni kevyesti läpi.
Koska varaaja oli niin iso ettei mahtunut kokonaisena ulos niin korjattiin paikalla,syöpynyt levy leikatiin  pois ja uusi vastaava teräslevy hitsattiin tilalle.
Korjaus onnistui ja varaaja on toiminut hyvin nyt 14v korjauksesta.....ja paineet on pysyneet vakaana ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mayday

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #18 : 07.04.16 - klo:20:31 »
Tämä Jäspi vasta 2v vanha. Ei silti mahdoton skenaario tuollainenkaan olisi, tosin ei välttämättä todennäköisin vaihtoehto tässä tapauksessa. Mutta hyvä tarkistaa, mikäli muut keinot ei auta.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 777
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #19 : 07.04.16 - klo:22:44 »
Paisunta-astioiden koko olisi nyt hyvä tietää. Mulle lisättiin 80 L kalvopönttö, kun tuli jatkuvasti noita paineen häviämis ilmiöitä ja syynä oli se paineventtiilistä ulos karkaava vesi. Eli nyt on hyvin pysynyt 18+80 L säiliöillä verkosto paineessa. Eikä mulla ole siis mitenkään suuri määrä tuota paisuntatilaa.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa mayday

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #20 : 29.10.16 - klo:09:12 »
Meidän tapauksen lopputulos jäänyt vielä kommentoimatta tänne. Avasin kellarikerroksesta takkahuoneen parketin ja sen alla putket oli ok. Katkaistiin patteriverkoston runkolinjan putket, tulpattiin ne juuri ennen pesuhuonetta ja vietiin putket pinnassa pesuhuoneen läpi autotalliin ja yhdistettiin yläkertaan meneviin putkiin. Toiseen kellarikerroksen huoneeseen patterille vedettiin suoraan pannuhuoneesta uudet putket. Homma korjaantui ja saatiin takaisin lämmöt taloon. Eli pesuhuoneen lattian alla jossain oli vuotokohta. Todennäköisesti maalämpöön vaihdettaessa kun putket tyhjennettiin ja sitten takaisin paineet, niin alkoi hiljalleen vuotaa jostain heikosta kohtaa. Lopulta kesän jälkeen meidän viimeisissä testeissä putki murtui täysin, eikä nostanut enää paineita ollenkaan. Lämpökameralla ei pesuhuoneesta varmuudella pystytty paikantamaan vuotokohtaa.

Ongelma hoidettu ja taasen voi elää  ;) kunhan ehtis pistää parketin vielä takasin paikalleen..

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 340
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesiputkessa vuoto?
« Vastaus #21 : 30.10.16 - klo:03:38 »
Parempi myöhään kuin ei olenkaan.

On aina mukava lukea kun johonkin asiaan on saatu ratkaisu ja vielä viitsitään tuoda asia muidenkin tietoisuuteen jolloin joku muu vastaavasti voi saada vahvistusta epäilyksiinsä... kuitenkin foorumilla on lukemattomia lukijoita jotka eivät kirjoita mitään ja vastaavasti ihmisiä joilla on jotain ongelmia laitteidensa kanssa ja he kysyvät ongemiinsa ratkaisua mutteivät viitsi lopulta kertoa mikä hommassa kiikasti.... kaikki kutenkin loppujen lopuksi saavat asiansa ratkaistua...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)