Moi,
Täällä myös kiinnostaisi miten kävi. Meillä tuli maalämpö 2v sitten. Alkuun piti lisätä vettä järjestelmään harvakseltaan, sitten viikottain ja nyt parin päivän välein. Ollaan testattu sulkemalla lattialämmityksen kierto -> paineet tippuu yhä. Otin myös patterikierron pumpun pois päältä, mutta varsinaisesti ei suljettu venttiilistä -> paineet tippuu yhä 1kg:sta nollan paikkeille kahdessa päivässä. Talo on kolmessa kerroksessa. Onkohan sittenkään vika putkistossa, vaan paremminkin itse maalämpölaitteissa? Öljylämmityksen aikana vettä ei tarvinnut lisäillä.
Eli lattialämmityksen saa "tulpattua", siis meno ja paluuputkessa sulkuhana? Jos lattialämmityksen saa kokonaan poistettua kierrosta, niin vuoto ei silloin ole siinä lattialämmityksessä.
Missä menee patteriputket? Täällä -72-73 tehdyssä talossa alkuperäiset patteriputket menee kaksoisbetonilaatan välissä hiekassa ja hiekan päällä 5cm styroks. Saako pattereiden kierron tulpattua, eli sulkuhana meno ja paluu putkissa?
Täällä on varmaankin -80 luvun alkupuolella laitettu 80 L kalvopaisuntasäiliö lämmityskierrossa. -72 tehty öly/puukattila jossa on se painemittari. Puskurivaraaja on 400-500 L. Joskus useampi vuosi sitten tyhjäsin kalvopaisuntasäiliön ja laitoin kompressorilla sinne jonkun paineen. Mutta rikkihän se painesäiliö saattaa olla, ei ole tullut tarkisteltua. Olen pitänyt noin 1 bar painetta. Paine vähän vaihtelee riippuen onko varaajan vesi kylmää vai kuumaa. Eli kylmä vesi olisi vähän alle 1 bar ja kuuma vesi taas vähän yli 1 bar. Ilmeisesti kumminkaan putket ei vuoda. Pieni vuoto on puskurivaraajan tyhjennys liitoksessa, sitä joskus vähän ruuvailin, niin siihen tuli pieni vuoto. Eli ämpäri on siinä varalla alla että ei kastele kellarin betonilattiaa.
Jos kalvopaisuntasäiliö ei toimi, voi ylipaineventtiilistä vuotaa ylimääräiset vedet pois. Ylipaineventtiili voi myös jäädä vuotamaan. Täytyisi tarkkailla sitä ylipaineventtiilin ylivuotoputkea, että tuleeko sieltä koskaan vettä? Minne ylivuotovesi on johdettu, meneekö suoraan viemäriin vai lattialle? En osaa sanoa minkä kokoinen ylipaineventtiili täällä on, arvelisin että voi olla 2 bar. Painemittarin asteikko loppuu 1 bar kohdalla, mutta viisari kyllä liikkuu ainakin 1.5 bariin asti. Jos painemittari on aivan tapissa, niin alkaa vuotamaan ylipaineventtiilistä vettä pois ja paine laskee. Kerran se ylipaineventtiili jäi vähän vuotamaankin, mutta vika korjaantui itsestään, mahtoi jäädä joku roska venttiilin väliin.
Toimiihan varmasti lämmitysverkoston täyttöhana? Siinä on myös takaisku, mutta täällä se takaisku on rikkoontunut, eli vesi voi periaatteessa palautua takaisin kunnan vesijohtoon. Vesijohdossa on vaan niin kova paine, että tuskin sinne vettä pääsee paljon menemään.
Takaiskun sai testattua sillä konstilla että sulkee talon päävesihanan. Avaa lämmitysverkoston veden lisäyksen hanan. Jos verkostossa on painetta tulee käyttövesihanasta likaista lämmitysverkoston vettä. Sen kyllä varmasti huomaa koska vesi maistuu todella pahalta. Vettä tulee hanasta niin kauan kun lämmitysverkostossa vaan painetta riittää (samalla käyttövesiputkisto likaantuu, kannattaa päästää vain kylmää vettä ja toisarvoisesta hanasta).
En tiedä onko sepustuksesta hyötyä. Seppaant laitoi jo hyvät ohjeet edelliseen viestiin.
Niin kumminkin se vesi täytyy johonkin mennä koska paine laskee. Eli on ainakin suuri vaara että lämmitysputkisto vuotaa.
Siinä liuoskierrossa on sitten ihan erillinen kierto kaivossa/pellossa. Siinä on myös oma painemmittari ja kalvopaisuntasäiliö, eli vesi ei oikein sinnekään pitäisi mitenkään päästä.
Vuoto kuulostaa aika isolta koska 1 bar paine laskee parissa päivässä hyvin lähelle nollaa. Luulisi että edes pieni paine jäisi järjestelmään, mutta ei näköjään jää. Täällä talo on kahdessa kerroksessa ja pumppu on kellarissa.
Joskus täyttöhanakin voisi periaatteessa vuotaa? Eli öljylämmityksen aikaan olisi mennyt lisävettä lämmityspiiriin? Ei pitäisi olla mitään eroa öljyn ja maalämmön välillä. Tai vesi vuotaisi ylipaineventtiilin kautta pois? Jos patteriputket menevät jossain piilossa, niin taitaa olla se vuodon etsiminen aika hankalaa? Jos vuotaa esim kellarissa lattian alla? Täällä ei tosin mene yhtään alkuperäistä putkea kellarin lattian alla.