Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Öljystä maalämpöön 1975 OKT Länsi-Suomi  (Luettu 3244 kertaa)

Poissa Sturmer

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Öljystä maalämpöön 1975 OKT Länsi-Suomi
« : 10.05.16 - klo:12:02 »
Ollaan tehty tarjous tälläsestä kämpästä ja tarkoitus muuttaa vanha öljylämmitys maalämmöksi.
Muu vaihtoehtokin kelpaa. Ollaan avoimia ehdotuksille.
Teräsöljysäiliö nostetaan ylös joten kaivinkone tulee tontille joka tapauksessa.

- Pori sisämaassa
- 75 valmistunut tasamaalla (Metsä etelä puolella mutta ei varjosta)
- Öljylämmitys (Vanha asukas 2000l vuodessa. Uskoisin 2+2 perheellä menevän kuitenkin enemmän)
- Vesipatteri järjestelmä. Suihkuhuone vesikiertoinen lattialämmitys.
- Eteisessä ja KHH sähköinen lattialämmitys
- Asuinpinta-ala 120m2
- Villaeriste (paksuuksista ei tarkkaa tietoa)
- Yksikerroksinen
- Autotalli ja varasto erillää ja ovat kylmiä

Ei ole hääppöisesti tietoja mutta jos sais jotain arviota.
Päivittelen tietoja jos saan tietää jotain merkittävää.
« Viimeksi muokattu: 10.05.16 - klo:14:45 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Öljystä maalämpöön 1975 OKT Länsi-Suomi
« Vastaus #1 : 10.05.16 - klo:13:17 »
- Pori sisämaassa
- 75 valmistunut tasamaalla (Metsä etelä puolella mutta ei varjosta)
- Öljylämmitys (Vanha asukas 2000l vuodessa. Uskoisin 2+2 perheellä menevän kuitenkin enemmän)
- Vesipatteri järjestelmä. Suihkuhuone vesikiertoinen lattialämmitys.
- Eteisessä ja KHH sähköinen lattialämmitys
- Asuinpinta-ala 120m2
- Villaeriste (paksuuksista ei tarkkaa tietoa)
- Yksikerroksinen
- Autotalli ja varasto erillää ja ovat kylmiä

Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:         
Talo   ”Sturmer”      ULVILA   
Lämmitettävää      120 m2   312 m3
Vuotuinen lämmitystarve:         
- Kiinteistö         20 023 kWh
- Lämmin käyttövesi         4 000 kWh
- Yhteensä         24 023 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho         7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka         -27,5 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,15 COP)   4,8 kW   16 116 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         7 893 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         14 kWh
Tarvitaan yksi 164 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai          
Vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI      374 m

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.