Kirjoittaja Aihe: LKV-kiertovesipumpun "sirinä" vesikatkon aikana  (Luettu 4890 kertaa)

Poissa Pena2015

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Oli tässä muutama päivä sitten käyttövesikatko eli hanasta ei tullut vettä, kun oli joku putkiremontti kunnalla menossa. Kun vesi katkesi, niin ei mennyt kuin hetki ja alkoi lämpimän käyttöveden kiertovesipumpusta kuulua ihme "sirinää". No sammutin tuon kiertovesipumpun ja kun vesikatko päättyi, niin laitoin kiertovesipumpun takaisin käyttöön. Eipä kuulunut enää mitään sirinää. En nyt oikein vain ymmärrä, että miten tuo vesikatko tuon aiheuttaisi...? Eikös tuo kiertovesipumppu kierrätä ainoastaan lämmintä vettä, joka minun tapauksessani on MLP-varaajassa? Eli miten tuo kylmän veden katko tuon mainitun sirinän voisi aiheuttaa? Kun laitoin vesikatkon jälkeen tuon kiertovesipumpun takaisin päälle, niin kuulosti siltä, että oli ilmaa pumpussa alkuun, mutta puolessa minuutissa käynti muuttui normaaliksi eli äänettömäksi.
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA

Poissa Täystiili

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 178
  • Maalämpöfoorumi
Vs: LKV-kiertovesipumpun "sirinä" vesikatkon aikana
« Vastaus #1 : 30.04.16 - klo:14:27 »
Kun mietit asiaa hieman tarkemmin, niin huomaat varmaan, että se sinun lämmin käyttövesi tehdään lämmittämällä osa taloon tulevasta kylmästä vedestä. Nyt kun talojohdosta katosi paine, niin takaiskuventtiili on jäänyt vuotamaan ja talon verkostosta vesi valunut osaksi talojohtoon ja lämpimän kiertoveden pumppuun päässyt osaksi ilmaa tilalle. Tästä se on johtunut ja lisäksi jos käyttökatkon alun jälkeen vielä availee hanoja, joista pääse ilmaa tilalle, niin tyhjenee vielä helpommin ja pahimmillaan lähes kokonaan. Lämpimän kiertoveden pumppu kannattaa aina pysäyttää jo etukäteen jos tälläinen katkos on tiedossa, sillä harvoin ne takaiskuventtiilit ovat ikääntyessään täysin nimensä mukaisia "yksisuuntaventtiileitä" :'(.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: LKV-kiertovesipumpun "sirinä" vesikatkon aikana
« Vastaus #2 : 30.04.16 - klo:20:07 »
Lämpimän kiertoveden pumppu kannattaa aina pysäyttää jo etukäteen jos tälläinen katkos on tiedossa, sillä harvoin ne takaiskuventtiilit ovat ikääntyessään täysin nimensä mukaisia "yksisuuntaventtiileitä" :'(.

Mullon jostain jäänyt sellainen mielikuva että tuo takaiskuventtiili ei ole ollut aina pakollinen ja kaikista taloista sitä ei välttämättä löydy... Ei havaintoa koska tuota on alettu käyttämään joka torpassa...
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Pena2015

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: LKV-kiertovesipumpun "sirinä" vesikatkon aikana
« Vastaus #3 : 02.05.16 - klo:17:59 »
Ok, kiitos selvennyksestä. Minä kun kuvittelin, että se lämmin vesi tuonne LKV-kiertopumpulle olisi otettu täysin MLP-lämmivesisäiliöstä ja että tuohon ei kylmän veden katko olisi heti vaikuttanut, koska tuo MLP-säiliön on kuitenkin 180l. No enpä ymmärtänyt riittävästi... Tuo vesikatko tuli tällä(kin) kertaa täysin yllättäen, mutta täytyypä jatkossa ottaa tuo kiertovesipumppu pois käytöstä, jos katkosta etukäteen tiedän.
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA