35c esilämmityksen keskiarvolämpötila ja 60c loppulämpötila on esilämmityksen osuus tästä 37121kWh.
37121kWh/365vrk = 101,7kWh/vrk
Käytössä on 60kW+40kW lämpöpumput. Molemmat on tunnin päällä vuorokaudessa tuota asiaa varten keskimäärin.
Mikäli käyttöön valjastetaan 60kW:n kone, se on päällä ~1h:45min/vrk.
Yhden suihkun purkuteho mitoitusvirtaumalla on 28kWs, kun Deltat on 33K (5c->38c ja 12l/min).
Lisäsäästöä tulee siitä, kun ei tarvi lämmittää niitä kv-varaajia 60c:n.
EI EI EI....!
KU:tä Nibe järjestelmässä tekee aina vain yksi kone.
Meillä 30 kW kone. Vain ja ainoastaan se. Jos lämpö ei riitä, on eri tapoja saada tuokin mukaa lämmitykseen, JAS se KU tekemiseltään kerkiää, yleensä se ei kerkiä.
Kone on kuuman veden teossa 4h aikana 3tuntia ! Siinä on eräs fakta.
Kuuma vesi ei lopu, ei ole KOSKAAN vielä loppunut, niinpäljoa ei suhkuja ole auki yhtäaikaa.
Raakavettä on ostettu 2015 vuonna 2250m3
Kuuma- Kylmä jakauma on 2015 ollut 37 % - 63% siitä.
Tuo lukema tulee asuntokohtaisista vesimittareita, KU, KY
58 asteista kuumaa valmista vettä on aina varaajissa se 2200 litraa. Noin 75 henkilö taloissa.
Verkostoon lähtee +55, ja KU kierto on. Siihen kiertoon ollaan tekemässä ajastusta, yöksi jonkin aikaa kierron pumppu pois päältä jatkossa
Energia, joka on työnnetty noihin 3:en varaajan kierukoihin, on vuonna 2015 ollut 85MWh.
Tuo lukema tulee KAMSTRUP energiamittarista, KU. kierukoihin menevä.
Samana vunna taloja on lämmitetty keskusläpö energialla noin 300 MWh edsstä.
Noin 75 cm halkaisijallinen varaaja mahtuu kattilahuoneeseen, ei paksumpi, 2,15 m korkeutta.
Jos tuosta nyt sitten saataisiin jotain numeroita irti.
Ne vaan tulee nuo arvot aina viiveellä, kun niitä saa tonkia ympäriinsä is.tstossa.
Ja minä kun en 60-luvun koulupohjalla enää oikein osaa "matikkaa", syön kylläkin matikkakeittoa mielelläni...