Tervehdys, olemme rakentamassa itä suomeen Joensuuhun n.130neliön omakotitaloa sekä n.80neliön autotallia. Asukkaita tällähetkellä 3 mutta saattaahan niitä tulla lisää
. Tontti on iso ja savi pohjaista peltoa n.2ha. Mikä olisi järkevä pumppu valinta ja olisiko 2x300m keruuputkisto riittävä? Kiitokset etukäteen
Ja onko nuo invertteri pumput tällähetkellä parhaita kun niissähän nio tehot on väliltä 3-12kw?...
Kiitokset vastauksesta! Nyt tuli vähän enemmän tietoa mitä on tulossa. Eli talon koko hieman kasvoi, huoneisto ala ~150 neliöö 1-kerroksessa. Tulossa varaava leivinuuni/takka yhdistelmä ja autotalli tosiaan erilillinen noin 80 neliöinen. Muuttuuko mikään olennaisesti?
-Mikko
Tervetuloa mukaan foorumille!
Korjasin laskelmaa, muutin lämmitetyn asuintilan 130 neliöstä 150 neliöön.
Tässä olisi yhteenveto uudesta laskelmasta,
vaihdoin uuden tulosteen omaan viestiisi.
Tämäkin on laskettu ns. normivuodelle.
Talo on 1 -kerroksinen 150 m2 ja autotalli on erillinen 80 m2 rakennus.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”Mikeliini” JOENSUU (Pohjois-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 150 m2, 390 m3, 5,56 kW 16 807 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 12 C, 80 m2, 192 m3, 4,09 kW 8 796 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 12 metriä, 0,08 kW 706 kWh
YHTEENSÄ 9,7 kW 26 308 kWh
- Josta johtumisvuodot 7,16 kW 19 892 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,76 kW 4 081 kWh
- Josta vuotoilmat 0,73 kW 1 629 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,08 kW 706 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 230 m2, 582 m3 4,9 COP 9,20 kW 26 308 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 9,7 kWh 31 108 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 020 kWh 0,32 kW 30 088 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 088 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,70 kW 30 088 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 30 088 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 7,7 kW 23 085 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 003 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 7 003 kWh
Tarvitaan 255 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,58 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 1,02 bar (102 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,53 bar (53 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,3 bar (30 kPa) Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 651 metriä, upotussyvyys vähintään 1,3 m.
Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Vaakakeruupiiri olisi hyvä olla vähän enemmän, kuin 2 x 300 m. Vaikkapa 2 x 350 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.