Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpimän käyttövedenkierto  (Luettu 10141 kertaa)

Poissa Maalämpöön

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Lämpimän käyttövedenkierto
« : 11.04.16 - klo:12:21 »
Onko täällä monella lämpökaivotalossa lämpimän käyttövedenkierto? Jos on, oletteko jotenkin ajoittaneet sen tietyille ajoille (esim. ilta- ja aamuaikaan)? Ne joilla ei kiertoa ole, kuinka kaukana pumppu on kauimmaisesta vesipisteesä ja kuinka pitkään vettä pitää valuttaa ennen kuin lämmintä vettä alkaa kyseisestä pisteestä tulla?

Meillä on talossa lämpimän käyttövedenkierto ja ajattelin ajoittaa sen maks. 2-4 kiertokertaan päivässä aamu- päivä ja ilta aikaan.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Lämpimän käyttövedenkierto
« Vastaus #1 : 11.04.16 - klo:13:57 »
Meillä käy vartin tunnista 5.30-22. Kuristettu pienelle ja hyvin toimii.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa papi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 297
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Lämpimän käyttövedenkierto
« Vastaus #2 : 11.04.16 - klo:15:26 »
5 min päällä, 25 min huilaa. Joka päivä aikavälillä 06-22. Kiertovesipumppu pienellä ja tekee sen minkä pitääkin.
Viessmann 300G 10 kW, Vitocell 100-V 390L, Vitocell 100-E 200L, kaivo 220m, 188m2+60m2

Poissa Mika K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
Vs: Lämpimän käyttövedenkierto
« Vastaus #3 : 15.04.16 - klo:22:40 »
On, ei ole ajastettu. Ajatuksissa on kyl laittaa.

Kierto menee jakotukille saakka, keittiön hana on siitä noin kahdeksan metrin päässä ja kestää noin kahdeksan sekuntia et tulee lämmintä vettä, ei kuulosta paljolta mut se rassaa aika paljon kun noi muut hanat on suunnillee tukin vieressä ja lämmintä tulee heti. Pohtinu et sit joskus kun remppailee alakertaa ni vetäis uuden paluuputken tosta keittiön hanasta, menis siinä samalla jos muutakin puuhailee.

Poissa akiko

  • eläk
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Lämpimän käyttövedenkierto
« Vastaus #4 : 17.04.16 - klo:08:46 »
Minulle periytyi öljylämmityksen ajoilta nykyisin laiton märkätilojen lattialämmitys käyttövedellä. Euroissa laskien 10 senttiä/kWh tämä merkitsee vuositasolla:
kv hanasta: 60 euroa
märkätilojen lattiat: 100 euroa
patterilämmitys 340 euroa
Suhteellisen paljon siis märkätiloihin mutta perustelujakin on. Märkätiloissa on enempi 'mukavuuslämpöä' ja hanoista tulee heti kuumaa. Ei myöskään kesä-talvi säätöjä erikseen.
Koska kierto on jatkuva niin upoletin lämmönvaihtelut pieniä, joka saattaa jatkaa niiden ikää. Homma tietenkin edellyttää viikottaista tarkistusta, että vesimittari ei pyöri turhaan.
Tämä hoituu samalla kun muutenkin eläkeläisenä tsekkailen MLP:n arvoja.
Danfoss DHP-H 8kW+ukv-100, 160m, 152 patterilämmintä, rv -90
alle 5000 kWh/vuosi

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Lämpimän käyttövedenkierto
« Vastaus #5 : 17.04.16 - klo:18:17 »
Ei ole kiertoa. Kauimmalle eli keittiön hanalle tulee noin 15 m jakotukilta.

Kellotin tänään: hana täysillä lämmin vesi tulee 17 sekunnin päästä, kun putki on täysin jäähtynyt yön yli. Putki on normaali 15x2,5 mm PEX.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Maalämpöön

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpimän käyttövedenkierto
« Vastaus #6 : 06.05.16 - klo:11:59 »
Meille tuli vähän aikaa sitten maalämpö. Itse lämpimän käyttöveden kierto on päällä jatkuvasti. Ohjelmoin pumpun siten, että pumppu ei lämmitä käyttövettä viikonloppuisin klo 23-05 välillä eikä arkisin klo 23-05 ja 10-14 välillä. Pätkäkäyntiä en ole havainnut.

Lämmityskulut ovat olleet viikonloppuisin 13-14kWh/päivä ja arkisin 8kWh/päivä. Ajattelin jossain vaiheessa tuon lämpimän käyttöveden pumpun uusia nykyiaikaiseksi, sillä vanha pumppu kuluttaa 70W. Uusi pumppu käymään sitten jollain 4-5 watilla.

Jos tuon kierron ottaa pois päältä niin ne säästöt todennäköisesti valuvat sitten kohonneina vesilaskuina kun joutuu laskemaan ja odottelemaan sitä lämmintä vettä ja mahdollisesti rikkoutuneena kiertopumppuna...Meillä tulee heti lämmin vesi hanasta, kun sitä laskee. Meillä on 25m matkaa pumpulta kauimmaiseen vesipisteeseen. Testasin kerran ottamalla kierron pois, niin meni noin 20 sekuntia ennen kuin alkoi tulla lämmintä vettä. Jos joka päivä pitäisi lämmintä vettä odotella 20 s, niin se tekee vuodessa 20 s x 365 = 7300s. Tuo taas tekee vuodessa 122min eli 2 h. Siis kaksi tuntia laskisin vettä odotellessani lämmintä vettä?! Maksaa aika lailla!! 

Minä tekisin siten, että lämpöpumppuun aikaohjelmointi lämpimän käyttöveden lämmittämiselle ja lämpimän käyttöveden kiertopumppu hiljaiselle kierrolle.

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Lämpimän käyttövedenkierto
« Vastaus #7 : 06.05.16 - klo:18:29 »
Siis kaksi tuntia laskisin vettä odotellessani lämmintä vettä?! Maksaa aika lailla!!

Riippuu, mitä lasket tuohon maksamiseen.

Hanasta tulee kahdessa tunnissa noin 700...900 litraa vettä eli alle kuutio joka tapauksessa. Jätevesimaksuineen tuo lienee maksimissaan noin viiden euron luokkaa.

Jos itselle laskee jotain odotteluajan palkkaa, niin ehkä sitten maksaa mutta vedenkulutus ei varsinaisesti kovin paljon.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Lämpimän käyttövedenkierto
« Vastaus #8 : 07.05.16 - klo:11:29 »
Meille tuli vähän aikaa sitten maalämpö. Itse lämpimän käyttöveden kierto on päällä jatkuvasti. Ohjelmoin pumpun siten, että pumppu ei lämmitä käyttövettä viikonloppuisin klo 23-05 välillä eikä arkisin klo 23-05 ja 10-14 välillä. Pätkäkäyntiä en ole havainnut.

Lämmityskulut ovat olleet viikonloppuisin 13-14kWh/päivä ja arkisin 8kWh/päivä. Ajattelin jossain vaiheessa tuon lämpimän käyttöveden pumpun uusia nykyiaikaiseksi, sillä vanha pumppu kuluttaa 70W. Uusi pumppu käymään sitten jollain 4-5 watilla.

Jos tuon kierron ottaa pois päältä niin ne säästöt todennäköisesti valuvat sitten kohonneina vesilaskuina kun joutuu laskemaan ja odottelemaan sitä lämmintä vettä ja mahdollisesti rikkoutuneena kiertopumppuna...Meillä tulee heti lämmin vesi hanasta, kun sitä laskee. Meillä on 25m matkaa pumpulta kauimmaiseen vesipisteeseen. Testasin kerran ottamalla kierron pois, niin meni noin 20 sekuntia ennen kuin alkoi tulla lämmintä vettä. Jos joka päivä pitäisi lämmintä vettä odotella 20 s, niin se tekee vuodessa 20 s x 365 = 7300s. Tuo taas tekee vuodessa 122min eli 2 h. Siis kaksi tuntia laskisin vettä odotellessani lämmintä vettä?! Maksaa aika lailla!! 

Minä tekisin siten, että lämpöpumppuun aikaohjelmointi lämpimän käyttöveden lämmittämiselle ja lämpimän käyttöveden kiertopumppu hiljaiselle kierrolle.

Kohde ja käyttötottumuksethan tässä eniten määräävät, toisaalta myös todelliset tai kuvitellut säästöt/tappiot.

Meillä oli öljyaikana kierto päällä 24/7 ja nykyisin maalämmöllä 1/7 ja tuo ainokainen tuntikin vielä jaoteltuna neljään 15 min jaksoon ilta-aikaan.
Miksikö ei tuon enempää? Suurin syy on, että pesuhuone on n. kahden metrin päässä pumpusta eli kuumaa tulee heti. Ja muualla ei kuumaa juuri käytetä. Kauimmaisessa vessassa ja keittiössä tulee aina "huoneenlämpöistä" ensimmäiset 30 sekuntia vaikka haluaisi kylmää. Sillä huoneenlämpöisellä voi ihan hyvin pestä kädet tai viruuttaa tomaatit. Kuumaa jos haluaa niin sitten joutuu pahimmillaan sen puoli minuuttia vettä juoksuttamaan "turhaan".

Putket on myös eri kohteissa eri tavalla vedetty ja eristetty. Meillä on aikanan tehty putkiremppa ja putket sen jäljiltä vedetty pintavetona ilman eristeitä. Kokeilin joskus jatkuvan kv-kierron varaajaa tyhjentävää vaikutusta eli "lämpöhäviötä" ja päädyin keskimääräiseen arvoon 0,84 kW. Heittomerkit lämpöhäviön ympärillä sen vuoksi, että ei se lämpö tietenkään hukkaan mene lämmityskaudella. Onpahan vain tuotettu huonommalla COP:illa kuin patteripiirin lämmitys. Meidän tapauksessamme perustelen siis tilannetta sillä, että lämpimälle vedelle on niin vähän tarvetta muualla kuin pesuhuoneessa, jossa sitä lämmintä muutenkin tulee heti. Autotallissa esim. tarvitsen lämmintä vettä harvemmin kuin kerran kuukaudessa.

Tuo kierron ajastus on toteutettu 5 € hintaisella mekaanisella kellokytkimellä, jossa on 15 min resoluutio. Pari euroa jos satsaa lisää niin saa Biltemasta digitaalisen ajastimen, johon voi vaikka ohjelmoida jokaiselle viikonpäivälle omanlaisensa profiilin.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Lämpimän käyttövedenkierto
« Vastaus #9 : 09.05.16 - klo:07:40 »
Meiltä löytyy tuplakellot hullunkierrosta. Ensin clasun elektroninen kello rajoittaa kiertoa aamuihin ja iltoihin. Vkonloppuina päivät päällä. Tämän kellon perässä on perinteinnen 15min mekaaninen ajastin säädetty 15min on/15min off koko 24h kapasiteetin ympäri. Hyvin on pelannut. Ja kunhan muistaa reagoida kellojen siirtoon, niin saa naisväki aamullakin kuumaa vettä heti hanasta eikä tule kommenttia :D

Poissa Mika K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
Vs: Lämpimän käyttövedenkierto
« Vastaus #10 : 11.05.16 - klo:16:45 »
Hermojahan toi ensisijaisesti säästää, ja sillonkin vaan jos on tottunu kiertoon. Vähän niiku kaikki parannukset, parempaan tottuu helposti, siitä poistottuminen on sit hankalempaa.

Meillä on khh:ssa valot liiketunnistimen takana, siihen tottu äärimmäisen helposti ja nykyään tulee kylässä aina pari sekuntia mietittyä et miksei valot menekkään päälle itsestään.