Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: 1990-luvun 120+52 neliön talo  (Luettu 3587 kertaa)

Poissa jetz

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
1990-luvun 120+52 neliön talo
« : 20.03.16 - klo:17:52 »
Tervehdys foorumille!

Pitkään lueskellut ja yhteen taloon maalämmön avaimet käteen periaatteella hankkinut aikaisemmassa elämässä. Täältä vinkkejä sinne keräsin.
Nyt uusi koti, jossa asuttu vajaa kaksi kuukautta. Veto maalämpöön on kova tähänkin mökkiin.
Kohteliaasti kysynkin suuntaa antavia apuja mitoitukseen ym.
Kotimme tietoja:

-Valkeakoski
-Rakkennusvuosi 1992. Rinteen yläosassa vaan ei rinnetalo.
-Nykyinen lämmitys CTC electricsin suora sähkö vesikiertoisille pattereille + erillinen käyttöveden lämminvesivaraaja 200L sähkövastuksilla. Kulutuksesta ei tarkkaa varmuutta. 15-20 000 KWh/vuosi arvio. Pienehkö varaava takka, jossa pakkasilla vähintään joka toinen päivä tulet.
-Ilmanvaihto koneellinen poisto huippuimurilla. Vaihto 0.5 kertaa asunnon tilavuus tai hieman allekin, koska tuo mitattu tehoasetuksella 2(/4) ja yleensä meillä on se 1:llä. Talousosassa painovoimainen ilmastointi.
-Peltikatettu harjakatto, lautapaneeli ulkoseinissä, puurunko.

ASUINOSA:

-Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 48,18m. Ulkomitat 15,78x8,31m.
-Kerroksia yksi
-Neliöt 120.
-Ulkoseinissä mineraalivillaa 190mm, seinän paksuus 253mm. Piirustuksissa k-arvo 0,24W/m² °C. (vissiin tarkoittaa samaa kuin U=W/K·m² nykyään?)
-Huonekorkeus 2,4m
-Rossipohja, 200mm mineraalivillaa, kokonaispaksuus  246mm k-arvo 0,25W/m² °C
-Yläpohja 270mm mineraalivilla, kokonaispaksuus 336mm k-arvo 0,16Wm² °C
-3-lasiset ikkunat, normaali koko.
-Kaksi uloskäyntiä.
-Lämpö 21 astetta.
-Vakituisesti asukkaita 2 aikuista, kaksi alle kouluikäistä lasta. Ajoittain enemmänkin lapsia.


TALOUSOSA:

-Asuinosan päädyssä kiinni osittain limitettynä talousosa 5,92x9,55m (autotalli, varastot, yms) jolla yhteistä seinää 6,39m asuinosan kanssa. Ulkoseinien yhteenlaskettu mitta 24,55(ei sisällä yhteistä seinää asuinosan kanssa) Yhteys osien välillä yhdellä kohtuu tiiviillä ovella.
-Neliöt 52, huonekorkeus 2,3m
-K-arvoista ei mainintaa
-Ulkoseinissä mineraalivilla 95mm, seinän paksuus 146mm.
-Rossipohja sekä maanvarainen betonilaatta autotallissa 22m2. Rossipohjassa 190mm mineraalivilla, paksuus 240mm. Autotalli Betoni 70mm+50mm styroksi.
-Yläpohja 100mm sahanpurua, 100mm mineraalivillaa, paksuus 235mm
-Ikkunat 4 matalaa kaksilasista.
-Lämpö autotalli 12, muutoin 14.

Laskelmista olisin hyvin kiitollinen. Ja sähköpostiin saa lähettää bergheat laskelman.
« Viimeksi muokattu: 20.03.16 - klo:21:46 kirjoittanut tomppeli »
1-krs OKT vm 1992, 120m2 asuintila + 50m2 puolilämmintä, patterilämmitys, Etelä-Pirkanmaa, Nibe 1255-6( 8 ) ilman UKV, käyttöön 12/2019, kaivo 200m (akt 196m) 2x45mm keruuputket.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: 1990-luvun 120+52 neliön talo
« Vastaus #1 : 20.03.16 - klo:21:45 »
ASUINOSA:
-Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 48,18m. Ulkomitat 15,78x8,31m.
-Kerroksia yksi
-Neliöt 120.
-Ulkoseinissä mineraalivillaa 190mm, seinän paksuus 253mm. Piirustuksissa k-arvo 0,24W/m² °C. (vissiin tarkoittaa samaa kuin U=W/K·m² nykyään?)
-Huonekorkeus 2,4m
-Rossipohja, 200mm mineraalivillaa, kokonaispaksuus  246mm k-arvo 0,25W/m² °C
-Yläpohja 270mm mineraalivilla, kokonaispaksuus 336mm k-arvo 0,16Wm² °C
-3-lasiset ikkunat, normaali koko.
-Kaksi uloskäyntiä.
-Lämpö 21 astetta.
-Vakituisesti asukkaita 2 aikuista, kaksi alle kouluikäistä lasta. Ajoittain enemmänkin lapsia.

TALOUSOSA:
-Asuinosan päädyssä kiinni osittain limitettynä talousosa 5,92x9,55m (autotalli, varastot, yms) jolla yhteistä seinää 6,39m asuinosan kanssa. Ulkoseinien yhteenlaskettu mitta 24,55(ei sisällä yhteistä seinää asuinosan kanssa) Yhteys osien välillä yhdellä kohtuu tiiviillä ovella.
-Neliöt 52, huonekorkeus 2,3m
-K-arvoista ei mainintaa
-Ulkoseinissä mineraalivilla 95mm, seinän paksuus 146mm.
-Rossipohja sekä maanvarainen betonilaatta autotallissa 22m2. Rossipohjassa 190mm mineraalivilla, paksuus 240mm. Autotalli Betoni 70mm+50mm styroksi.
-Yläpohja 100mm sahanpurua, 100mm mineraalivillaa, paksuus 235mm
-Ikkunat 4 matalaa kaksilasista.
-Lämpö autotalli 12, muutoin 14.

Tervetuloa mukaan foorumille!
Sinulla oli varsin hyvät ja selkeät tiedot mitoitettavasta kohteesta.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

...
Lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa jetz

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 1990-luvun 120+52 neliön talo
« Vastaus #2 : 21.03.16 - klo:12:32 »
Kiitokset laskelmista, arvostan suuresti!
Hieman yllätti paljon suuremmat vuosikulutukset laskelmassa, kuin itse olen arvioinut eli 20 vs n 29 MWh. Ongelmana edellisen omistajan toteutuneiden sähkön kulutusten arvioinnissa on se, että hän asui viimeiset neljä vuotta tässä yksin ja siitäkin suuren osan ajasta oli ilmeisesti toisaalla. Sisälämpötila oli 16-18 esittelyissä ja sisäänmuuttaessa. Kiven kovaa kyllä sanoi, ettei vuodessa ole koskaan mennyt yli 15 MWh. Sähkömittari on vaihdettu noin vuonna 2006 ja sen lukemien perusteella kulutus olisi ollut noin 15 MWh/vuosi. Sen tiesin varmaksi, ettei normaali asumisella tuohon pääse ja arvioin siis kulutukseksi 20 MWh/vuosi (vähän aikaisemmista kokemuksista ja hieman hatusta vetäen)

Maalämpöhankkeen jatkosta täytyy nyt miettiä, mikä olisi järkevää. Asua vuosi ja katsoa todelliset kulutukset vai kutsua maalämmön toimittajia tekemään laskelmia ja harkita niiden mukaan jatkoja.
Projektina olin ajatellut pyytää avaimet käteen tarjouksia sekä osiin pilkottuja. Mikäli päätyisin pilkkomaan projektin, tulisi kaivon poraukseen saada toimenpidelupa, johon täytyy nimetä suunnittelija/vastuuhenkilö. Ehkä porausfirmoilla on tällaisia palveluita?

Pumpun valintaa tässä kovasti miettinyt. Ennen laskelmaa vahvoja ehdokkaita oli Lämpöässän VMI9, Viessmann 333-G 8kW tai ehkä Niben tulevaa 3-12kW invertteripumppua. Laskelman myötä joutuisi ainakin Viessmann pumpusta ottamaan ilmeisesti 10kW version.
Kaivon syvyyttä haluan riittävästi ja olinkin ajatellut 200m kaivoa. Mahdollisesti siihenkin ottaisin nyt hieman lisää varsinkin kun laskelma antoi 191m aktiivia ja asutaan rinteen yläpäässä, niin vedetöntä osuutta on äkkiä ainakin 10-20m.
1-krs OKT vm 1992, 120m2 asuintila + 50m2 puolilämmintä, patterilämmitys, Etelä-Pirkanmaa, Nibe 1255-6( 8 ) ilman UKV, käyttöön 12/2019, kaivo 200m (akt 196m) 2x45mm keruuputket.