Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain  (Luettu 17940 kertaa)

Poissa Jipperi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Suihkussa tulee kylmä - ajoittain
« : 12.03.16 - klo:12:14 »
Nyt alkaa olla omat ideat vähissä. Onko kellekään tullut eteen vastaavaa tilannetta?

Meillä alkoi loppukesästä -15 tulemaan suihkusta ajoittain viileää vettä. Suihkun termostaatin suuremmalle vääntäminen ei suuremmin auttanut asiaan. Ongelman esiintymistiheys on ajansaatossa kasvanut.

Olen arvioinut, että suihkusta tulee silloin viileää vettä kun pumpun (Thermia) käyttövesisäiliö on viileimillään. Ihan täyttä faktaa tämä ei kyllä ole.

Asian korjaamiseksi vaihdoin ensimmäisenä suihkun hanaan termostaatin (oras). Tämä ei vaikuttanut asiaan oikeastaan mitenkään. Seuraavaksi vaihdoin pumpun päällä olevaan Oraksen linjasäätöventtiiliin "sisuskalut". Tietenkään tämäkään ei tuonut muutosta tilanteeseen.

Mielenkiintoista tosin on, että muista hanoista tulee lämmintä vettä vaikka suihku on (epämiellyttävän) kylmää.

Keksiikö kukaan mitähän seuraavaksi kannattaisi tehdä.. Putkarikaan ei oikein osannut auttaa. Talo on rakennettu -11 ja kaikki on pelannut loistavasti syksyyn -15 asti.

Voikohan suihkun hanan vedenvirtauksen säädin mennä rikki?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain
« Vastaus #1 : 12.03.16 - klo:17:20 »
Eiköhän se vika sieltä hnasta sitten löydy jos muista tulee lämmintä...

Olikos talossa käyttöveden kiertoa? Se voi aiheuttaa tuollaisen ilmiön jos paluuputkessa ei ole takaiskuventtiiliä ja kiertopumppu on seis...
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain
« Vastaus #2 : 12.03.16 - klo:17:36 »
Onko suihkuhanan ja hanakulmarasiassa olevan sulullisen liittimen välissä (Oraksen hanan mukana tullut) tiiviste, jossa on sihti vedelle?

Voisiko lämpimän veden puolella oleva sihti olla täynnä roskaa, joka estäisi lämpimän veden tuloa?
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain
« Vastaus #3 : 12.03.16 - klo:17:47 »
Putkari oli vaihtanut termarin joten hanakin varmaan ollut irti ja sihdit esillä. Hana uusiksi ja varmaan joku muu merkki kuin Oras.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Jipperi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain
« Vastaus #4 : 12.03.16 - klo:19:20 »
Omin pikku kätösin vaihdoin termarin  ;)

Itse hanaa en irroittanut, en nähnyt siihen mitään tarvetta.
Putkarilta kyselin josko tuolla hanakulmien läheisyydessä joku sihti olisi. Väitti ettei sielä pitäisi olla. Tämän takia en hanaa ole irroittanut. Asia on tosin toinen jos sielä joku sihti voisi olla, se selittäisi kyllä oireet.

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain
« Vastaus #5 : 12.03.16 - klo:19:23 »

Putkarilta kyselin josko tuolla hanakulmien läheisyydessä joku sihti olisi. Väitti ettei sielä pitäisi olla. Tämän takia en hanaa ole irroittanut. Asia on tosin toinen jos sielä joku sihti voisi olla, se selittäisi kyllä oireet.

Oraksen suihkuhanojen mukana tulee sellaiset massatiivisteet, joissa on sihti.

Kannattaa irrottaa hana ja ainakin tarkistaa sihdit. Ei pitäisi olla kovin iso homma.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Jipperi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain
« Vastaus #6 : 12.03.16 - klo:19:56 »
Oraksen suihkuhanojen mukana tulee sellaiset massatiivisteet, joissa on sihti.

Kannattaa irrottaa hana ja ainakin tarkistaa sihdit. Ei pitäisi olla kovin iso homma.

OK. Tämä pitänee tehdä.
Ei muutakuin putkiliikkeeseen hakemaan uusia tiivisteitä  :)

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain
« Vastaus #7 : 12.03.16 - klo:20:06 »
Ei siinä mitään uutta tarvitse. Laitat ne kuulasulut kiinni suihkuun kiinnittyvistä liittimistä ja ruuvaat suihkun irti. Tuon ikäiset tiivisteet voi yleensä laittaa takaisin. Roska ei kyllä yleensä lämmönvaihtelua aiheuta ja tuonhan sihdin kunnon voi toisaalta testata laittamalla suihkun niin kuumalle kuin menee ja jos silloin vesi tulee hyvin ja on kuumaa on vika muualla.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain
« Vastaus #8 : 13.03.16 - klo:15:40 »
Olikos talossa käyttöveden kiertoa? Se voi aiheuttaa tuollaisen ilmiön jos paluuputkessa ei ole takaiskuventtiiliä ja kiertopumppu on seis...

Tähän ei tainnut vielä tulla vastausta. Piirsin näin komean kuvan missä on selvitetty tilanne mitä tarkoitin. Täällä tai naapurifoorumilla on tullut vastaan tilanne jossa käyttöveden kiertoputkessa virtauksen suunta on kääntynyt toiseen suuntaan kun käyttöveden kiertopumppu ei ole päällä. Jos kiertopumppu olisi päällä vaikka 5/10min niin tällöin välillä voisi saada kylmää niskaan. Vihreä rasti on takaiskun paikka.

Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Jipperi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain
« Vastaus #9 : 13.03.16 - klo:19:09 »
Tähän ei tainnut vielä tulla vastausta. Piirsin näin komean kuvan missä on selvitetty tilanne mitä tarkoitin. Täällä tai naapurifoorumilla on tullut vastaan tilanne jossa käyttöveden kiertoputkessa virtauksen suunta on kääntynyt toiseen suuntaan kun käyttöveden kiertopumppu ei ole päällä. Jos kiertopumppu olisi päällä vaikka 5/10min niin tällöin välillä voisi saada kylmää niskaan. Vihreä rasti on takaiskun paikka.

Jäi tämä epähuomiossa vastaamatta. Meillä ei ole käyttöveden kiertoa.

Kokeilen ottaa hanan irti huomenna ja katson onko siellä sihdit sekä missä kunnossa ne on...

Poissa allis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Lämpöässä W10 + V15 + 2 x 500m savipellossa
Vs: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain
« Vastaus #10 : 13.03.16 - klo:20:52 »
Vastaava vika eräässä tapauksessa korjaantui hana irroittamalla ja poistamalla putkistossa kulkeutuneet hajonneen sekoitusventtiilin muoviset palaset. Ne oli jumittuneet heti hanalle päästyään. tapauksessa kuuman veden puutteen lisäksi kuuman puolen veden tulo oli huonompi kuin kylmän.
Lämpöässä W10 09/2005 ja V15 08/2015

Poissa Jipperi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain
« Vastaus #11 : 15.03.16 - klo:17:34 »
Hana irroitettu sekä onnistuneesti uudelleen laitettu kiinni  ;D

Arvoisa raati oli oikeassa, kulmahanan jälkeen on sihti. Tuossa sihdissä oli jonkin verran "mustia kiven" palasia, liekkö kalkkia.
Määrä oli kuitenkin sen verran pieni, että hieman epäilen ettei tämä ollut syy ongelmaan. Pitänee kuitenkin testata asiaa loppuviikko ennenkuin uskaltaa tuomiota asiasta antaa.

Poissa Jipperi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain
« Vastaus #12 : 28.03.16 - klo:09:17 »
No niin, nyt on taas testailtu tätä vähän aikaa. Valitettavasti tuo ei toimi vieläkään kunnolla.

Itselläni on ajatuksissa kaksi vaihtoehtoa mistä tämä johtuu:
1. Linjashäätöventtiili
- Ilmeisesti pitää avata se uudelleen ja tarkistaa onko sielä kalkkijäämiä mitkä voisivat "jumittaa". Aikaisemmin vaihdettujen osien osaltahan tuo pitäisi olla kunnossa, mutta en tarkistanut onko rungossa kalkkijäämiä...

2. Pumpusta on joku lämpötila-anturi rikki ja se päästää pöntön jäähtyvään liian viileäksi
- Tietääkö kukaan onko tälläinen (tai muu vastaava) vika mahdollinen?

Suihkun hanasta en vian enää usko johtuvan. Tämä siksi, että lämminvesiputken lämpötila vaihtelee. Olisi hyvä kun olisi sopiva mittari millä tämän voisi tarkasti todeta... Nyt ollaan liikenteessä "käsikopelolla".


Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain
« Vastaus #13 : 28.03.16 - klo:09:32 »
Tarkoittanet 'Linjashäätöventtiilillä' semmosta Oraksen syöttösekotus zydeemiä?

Jos kerran muualle tulee kuumaa vettä niin sillo vika täytyy olla suihkun seudulla, pitäs koittaa tuleeko siitä kuumasta putkesta vettä?  8)    siis kunnolla.
Sopivat letkut/putket/sangot ja kuulasululla säätely ettei tule vesivahinkoa eikä palohaavoja ;)
Jos vaikka tulis joku 'iso roska' kurkusta pihalle siitä putkesta kun saat virtaus aikaiseksi.

Nämä tämmösinä 'heittoina'

Poissa Jipperi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain
« Vastaus #14 : 28.03.16 - klo:13:35 »
Tarkoittanet 'Linjashäätöventtiilillä' semmosta Oraksen syöttösekotus zydeemiä?

Jos kerran muualle tulee kuumaa vettä niin sillo vika täytyy olla suihkun seudulla, pitäs koittaa tuleeko siitä kuumasta putkesta vettä?  8)    siis kunnolla.
Sopivat letkut/putket/sangot ja kuulasululla säätely ettei tule vesivahinkoa eikä palohaavoja ;)
Jos vaikka tulis joku 'iso roska' kurkusta pihalle siitä putkesta kun saat virtaus aikaiseksi.

Nämä tämmösinä 'heittoina'

Just tuollaista Oraksen zydeemiä tarkoitan.

Tarkemman testailun tuloksena väittäisin, että kaikkien hanojen osalta maksimilämpö heittelee. Ihan tarkasti tosin tätä en ole mitannut, ainakaan vielä.

Kuumasta putkesta kyllä tulee suihkussa vettä kunnolla. Vedenpaineessa ei ole havaittavaa eroa jos sulkee vuorotellen kylmän tai kuuman kulmahanasta.

Harmittaa kun vika on todennäköisesti aika pieni, sitten kun se löytyy...

Poissa MikkoVs6

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 167
  • Lä Vs6+kv-varaaja, maapiiri 400m, omakotitalo
Vs: Suihkussa tulee kylmä - ajoittain
« Vastaus #15 : 28.03.16 - klo:15:28 »
Voisiko joku hana päästää kylmää vettä kuuman sekaan? Meillä oli joskus kauan sitten suihkun hanassa takaisku rikki ja aiheutti sen että muista hanoista ei tullut kuumaa vaan haaleaa. Huomasin vian siitä että suihkuhana oli kylmä kun muualla laskettiin vettä.