Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia maalämmöntoiminnasta  (Luettu 3498 kertaa)

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Kokemuksia maalämmöntoiminnasta
« : 07.03.16 - klo:15:46 »
Ajattelin kertoa tässä yhden tarinan, miten maalämpö on toiminut/toimii eräällä tutullani
.
Itselläni on maalämpö ollut viisivuotta. En ole mikään asiantuntija, olen kuitenkin vähän säädellyt konetta ja kokeillut eri ohjelmia. Nyt tammikuussa päivitety ohjelmaversio pelaa omalla koneellani hyvin, edelliset eivät toimineet.

Kerron erään tuttavani maalämmöstä. Hänellä on lämmitysjärjestelmä ollut käytössä vajaat neljävuotta.  Järjestelmälle ei olut mitään tehty, sen jälkeen kun asentaja koneen käynnisti.
Tammikuussa kovien pakkasten aikaan kone oli alkanut pitämään kovempaa ääntä,- putket suhisi. Kävin katsomassa. Autotalli vaikutti kylmältä, selvisi että oli vähän ennen pannut sinne lämmitystä päälle. Oletti, että oli ollut pakkasen puolella. Ulkona oli lämpökaivon päälle noussut jäätä. Kulkureitti menee kaivon ja vaakaputkien päältä. Tuttu kertoi lisänneen vettä maakiertoon olettaen, että siinä on vuoto.( Ilmeisesti lisännyt lämmitysjärjestelmään!) Nestepinta oli astiassa melko ylhäällä. Pyysin häntä ottamaan yhteyden Niben huoltomieheen.
Seuraavana päivänä utelin mitä huoltomies oli todennut. Hän kertoi, ettei huoltomies pääse tulemaan kuin kahden viikon perästä. Ajattelin, että käyn vielä katsomassa, jos voisin jotain tehdä, sillä kaivolta tulevat putket ovat varmasti puristuksissa roudasta johtuen. Pumppu kävi jatkuvasti. Liuoskierron pumpun kierrosnopeutta pienensin ja aloin hakemaan sille ja lämmitysveden tuotolle oikeita arvoja. Poikkesivat huomattavasti ohjearvoista. Virtauksen pienennyttyä maakierrossa lorinat ja muut ylimääräiset äänet loppuivat. Näytti siltä, ettei kaivosta saa oikein lämmintä. Pudotin asteminuutit 160- 60. Koneen käydessä asteminuutit huiteli yli 300. Pudotin lisälämmön lisäyksen  400- 160. Jonkin ajankuluttua liuoskierron paisunnasta piti ottaa nestettä pois noin 2,5 litraa, kun rupesi tulemaan yli. Kävin muutaman päivän päästä katsomassa. Säädin liuoskiertoa ja lämmönveden tuoton asetuksia, ne olivat muuttuneen jonkin verran pois oikiasta. Pikkasen oli suhinaa putkistoon tullut, joka häipyi säätöjen jälkeen.

Noin viikon päästä vein tikun, että kerään tietoa miten toimii. Kone näytti toimivan. Palasin kahden päivän päästä. Tikkuun oli mennyt vain rivi dataa. Ei suostunut ottamaan yrityksistä huolimatta, eikä varatikkua ollut mukana. Katselin säätöjä huomasin, että kone teki  käyttövettä ja 1- 2 asteen erolla ( aikaisemmilla kerroilla ei tehnyt). Säädin kiertovesipumppua niin, että pääsin yli 6:n. -Vaikeuksia oli. Yhtäkkiä siinä huomasin, että nestepinta putosi näkymättömiin. Lisäsimme yli 2 litraa nestettä  alarajaan asti. Kone näytti toimivan kohtuullisesti.  Päätimme seurata taas tilannetta. Liuoskierto on ollut kokoajan päällä ja on edelleenkin. Kompuran ollessa pysähdyksissä liuoskierron lämpötila on 0,6 astetta.

Katselin kompuran tietoja, kone oli käynnistynyt n. 35000 kertaa ja käynyt 15164tuntia, käyttövettä tehnyt 2926 tuntia.

Tikku on nyt pyynnissä Lämmitysveden tuotanto oli käynnissä, lämpötila ero oli ok. Nestepinta oli noussut paisunnassa. Ulkolämpötila on ollut ensimmäisen käynnin jälkeen melko leutoa, jopa plussan puolella. Kuun vaihteessa kävi yöllä yli 10 asteen pakkasella.

En tiedä, mutta oletan, että tässä tapauksessa taitaa olla osatehoinen systeemi tai sitten ovat säädöt  olleet tosi pahasti pielessä. Tässäkin tapauksessa on iäkäs pariskunta, joka ei ymmärä yhtään järjestelmän päälle. Päivitän heidän koneelle lähi tulevaisuudessa automaattiohjelman.

Talo on 1970 luvulla rakennettu ns. aravatalo (n. 120neliötä) puolitoista kerroksinen. Jääpuikot roikkuu räystäältä. Kaivo on n. 170 metriä syvä ja koneena 8Kw Nibe. Patterilämitys + 100l varaaja.

Itselläni on 200 neliötä , 210 metriä syvä kaivo ja 12 Kw Nibe.
Kone käynnistynyt 15106 kertaa
Käynnyt 7217 tuntia
Käyttöveden tuotanto 591 tuntia
Lukemat ovat vuotta pidemmältä ajalta.

Oletan, ettei monet maalämmitysjärjestelmät ovat jääneet siihen tilaan mihin asentaja on ne aikoinaan jättänyt. (Minunkin pumpun säädöt olisivat olleet täysin metsässä ellen oli vähän perehtynyt.) Mitään jälkihuoltoja/tarkistuksia  ei monikaan teetä. Tuurilla menevät, -yllätykset saattavat herättää. Säästöjä saattaa jäädä saamatta.