Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: nibe f1245-8 säädöt ihan ok?  (Luettu 3278 kertaa)

Poissa Tessu85

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
nibe f1245-8 säädöt ihan ok?
« : 09.02.16 - klo:11:24 »
Hei. Onkohan säädöt ihan ok? Talossa alakerta vesikiertoinen lattialämpö. Ylhäällä patterilämmitys. rak.vuosi 91 peruskorjaus 2008.
Käyrä 5/1.
Asteminuuttiasetukset:
Nykyinenarvo 1gm.
Käynnistäkompressori -130
Käynnistysero lisälämpö 400
Lisäläm. Portaiden ero  100.

En käsitä tästä asteminuutti hommasta oikeestaan mitään.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: nibe f1245-8 säädöt ihan ok?
« Vastaus #1 : 09.02.16 - klo:12:57 »
USB-tikku koneeseen, logitus päälle minuutin välillä, muutaman päivän ajan logittamista ja sitten ne tänne näytille tai vaihtoehtoisesti ajaa itse logintutkijalla ja liittää kuvat. Käynnistysten ja käyttötuntien määrä olisi hyvä myös laittaa tänne näkyville.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)