Nyt on tullut rempattua ja laajennettua vanhaa 1,5-kerroksista rintamamiestaloa niin, että lämmintä huonetilaa on noin 165 m2. Alhaalla tästä noin 100m2 normaalikorkuista huonetta ja ylhäällä tosiaan sitten sivuille laskevaa. Taloon on vaihdettu uudet ikkunat ja ovet. Seinissä on vanhassa osassa viiden tuuman hirsi ja 5 cm ekovillaa ulkopuolella lisäeristeenä ulkovuoriremontin jäljiltä ja 70luvun laajennusosassa vain 10 kivivillaa(tarkoitus pistää vielä sisäremontin yhteydessä SPU saneerauslevy kylkeen. Katossa eristeenä ekovilla sivuissa noin 25cm keskellä noin 40cm.
Ulkorakennus noin 20 metrin päässä päärakennuksesta, puolilämmin varastotila 15m2 (+5- +10 C) eristeenä viiden tuuman hirsi ja valmistumassa tähän viereen verstastila noin 90m2, eristeeksi tulossa luultavasti seiniin 15 cm villaa ja kattoon 30cm huonekorkeus vain karvan päälle kaksi metriä. Verstastilaan tulisi normaalilämpö n. 20C.
Ja vielä aivan toisessa rakennuksessa noin 7 metrin päässä tästä ulkorakennuksesta kahden hevosen talli n. 60 m2 tarkoitus pitää noin viidessä asteessa talvella, eristeenä seinässä 10cm villaa ja katossa 20 cm villaa(kivivillaa).
Kysymys kuuluu onko järkeä yrittää saada näitä kaikki tiloja saman lämmityksen taakse, kanaaliputkea kun joutuu vetelemään aika paljon? Ideana olisi, että tekninen tila tulisi tuohon ulkorakennuksen puolilämpimään varastoon(siinä vieressä paras kaivon paikka, ja riittävän kaukana porakaivosta).
Talossa tällä hetkellä patterikierto mutta saneerauksen edetessä tarkoitus laittaa alakertaan lattialämmitys kipsisoiroilla. Yläkertaan tulisi patterit. Verstas tilan lämmitysmuoto(patterit vai lattia) vielä auki. 15 neliön varastotilassa ja hevostallissa patterit. Velipojalla on putkifirma ja varmaan suhteellisen edukkaasti saan tarvikkeita ja apua työssäkin....
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Tarkista laskelman lähtötietojen oikeellisuus. Laskelmassa on arvaamalla laitettuja lähtötietoja.
Jos on virheitä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa on kaksi lämpökaivoa.
Kaivojen välisen etäisyyden pitää olla vähintäänkin laskelmassa mainittu 25 metriä, muutoin kaivoihin tarvitaan lisää syvyyttä.
Vaihtoehtoisesti voidaan laittaa yksi 281 metrinen kaivo.
Jos päädytään yhden kaivon ratkaisuun (281 m), tulee kaivoon laskettavan keräinputken läpimitta olla vähintään 50 mm,
muutoin ei saada lämmönkeruupiiriin riittävän suurta nestevirtausta.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.