Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Geopro SH ja kompressorin vieressä oleva mittari  (Luettu 3990 kertaa)

Poissa joukahainen123

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Geopro SH9, SHB 500, kaivo 160m
Tässä joulun pyhinä oli aikaa ihmetellä ja vähän lisäeristää äänenvaimennusmielessä pumppua. Silmään pisti kompressorin vieressä pyöreä mittari, jossa vaihtoehtona wet / dry,

Ilmeisesti tuo jotain mittaa, ja kysymys kuuluukin että mitä, ja pitäisikö tuota seurailla, ja jos pitää niin olisiko arvon tarkoitus olla wet vai dry? Mitä muuta tuo voi kertoa, jos mitään?

Käyttöohjeista en löytänyt tuosta mainintaa.
« Viimeksi muokattu: 24.12.11 - klo:12:20 kirjoittanut joukahainen »

Poissa joukahainen123

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Geopro SH9, SHB 500, kaivo 160m
Re: Geopro SH ja kompressorin vieressä oleva mittari
« Vastaus #1 : 25.12.11 - klo:13:57 »
Vastaan itselleni. Kompuran vieressä oleva mittari/silmä liittyy kylmäaineen määrään. Kysymys vaan kuuluu milloin tuo on ns. normaalilla tasolla.

Nyt kun kompura käynnistyy lasi menee sumeaksi (runsaasti kuplia), kuplat vähenevät ja häviävät noin minuutissa.

Poissa olavi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Geopro SH ja kompressorin vieressä oleva mittari
« Vastaus #2 : 25.12.11 - klo:15:14 »
Lainaus
Vastaan itselleni. Kompuran vieressä oleva mittari/silmä liittyy kylmäaineen määrään. Kysymys vaan kuuluu milloin tuo on ns. normaalilla tasolla.

Nyt kun kompura käynnistyy lasi menee sumeaksi (runsaasti kuplia), kuplat vähenevät ja häviävät noin minuutissa.

Toimii aivan oikein. Ei syytä huoleen. Rauhallista joulua.