WPF7 ja tammikuun kulutus.
« : 01.02.16 - klo:07:34 »
Terve,
Ajattelin laittaa tässä nyt lukemat esiin nyt kun ensimmäinen kova pakkaskuukausi on vierähtänyt.
Eli lämmityspuolelle tunnit 413 ja käyttövesipuolelle 3 tuntia, vastus 1 päällä 19 tuntia.
Sähkönkulutus lämmitys 1058 kwh ja käyttövesi 18 kwh.
ottotehonkulutus lämm. 3310 kwh ja käyttövesi 30 kwh.
Sitten noihin cop arvioihin tuossa kun lisää tohon lämmitys puolelle vastuksen kulutus niin olisi yhteensä n.1100 kwh.
Lämmitys 3310/1100=3 cop  ja käyttöv. 30/18=1.6 cop.

Olin ajatellut että kun kone käy pitempiä jaksoja niin toi lämmityspuolen cop pitäisi parantua on ollut muina kuukausina n. 3.7-3.8.
Vai olenko ymmärtänyt väärin ?
Ei ne sähkönkulutus lukemat ole mun mielestä pahat mutta olisiko jotain tehtävissä parantakseen tota hyötysuhdetta.
Talo, rakv-76,136 m2 1-kerroksinen tiiliverhous alkuperäiset eristeet.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: WPF7 ja tammikuun kulutus.
« Vastaus #1 : 01.02.16 - klo:08:41 »
Mahtaakohan tuo varaaja soveltua käyttövesijärjestelmään... Mikähän on varaajan nimi/tyyppi ja lämmönluovutuskierukan pinta-ala?

Mikä sinulla on pyyntö käyttövedelle?

Lämmityspuolen COP määräytyy hyvin pitkälti menoveden lämpötilan ja myös hieman kaivon syvyyden mukaan. Keruuliuospuolen kiertovesipumppu kannattaa laittaa nopeimpaan asentoon.
Patteriverkostossa tulee olla hyvä virtaus.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa WPF07+HOIAX

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPF7 ja tammikuun kulutus.
« Vastaus #2 : 01.02.16 - klo:10:11 »
Eli varaajana toimii hoiax delta flex 210/90 yhdistelmävaraaja kierukan pinta-alaa en muista nyt.
Pyynti käyttövedelle olisiko se ollut 49 astetta.
Kaivo 150 m ja ainakin kovilla pakkasilla kun seuras keruun takaisin meneviä arvoja olisko se ollut n -1 - -2 asteista.
Keruupuolen pumppu täysillä.
Patteriverkostos on uudet termarit kiinni.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: WPF7 ja tammikuun kulutus.
« Vastaus #3 : 01.02.16 - klo:11:06 »
Jos COP ollut 3,7-3,8 muutoin, mutta nyt laskenut, niin veikkaan että menovesi lämpötila aika korkealla.
Toisaalta kokovuoden COP asettunee tasolle 3,3-3,5.

Tammikuu oli kylmä.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa WPF07+HOIAX

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPF7 ja tammikuun kulutus.
« Vastaus #4 : 01.02.16 - klo:14:07 »
Joo eli käyrä on nyt tällä hetkellä 0.75 , sitä kanssa vois säätä ehkä vähän pienemmälle.
Mutta pitää katsoa jos vaikka tulis uudestaan kovia pakkasia niin sitten säätämään.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: WPF7 ja tammikuun kulutus.
« Vastaus #5 : 01.02.16 - klo:14:33 »
Joo eli käyrä on nyt tällä hetkellä 0.75 , sitä kanssa vois säätä ehkä vähän pienemmälle.
Mutta pitää katsoa jos vaikka tulis uudestaan kovia pakkasia niin sitten säätämään.

0,75 on jo aika korkea käyrä. Sitä laskemalla saat selvää hyötyä.
Patteriventtileitä auki tai jopa kokonaan pois auttaa myös.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol