Ihan ensimmäiseksi tyhmä kysymys: kuinka suuri rooli tuolla kerupiirin OIKEALLA paineella on kun puhutaan kaivon mahdollisesta jäätymisestä?
Ei mitään merkitystä.
...ja sama selkokielellä, kiitos!
Nykyisellään keruu toimii ikään kuin paisunta-astiaa ei olisi ollenkaan.
Vaikka paineella ei ole vaikutusta kaivon jäätymiseen, pitää paisunta-astia säätää toimivaksi.
1) Tilanne on nyt kuvan 1 mukainen.
Verkostoon (0,4 bar) nähden kaasutilan (2,35 bar) korkeampi paine painaa kumikalvon tiiviisti astian kattoon kiinni. Koska painesuhteet ovat näin, ei liuoksella ole mahdollisuutta mennä astiaan. Paisunta-astialla ei ole mahdollisuutta ottaa vastaan keruupiirin tilavuuden muutoksia.
2) Jos sinulla on mahdollisuus pumpata lisää nestettä keruupiiriin, niin jatka kuvan 2 mukaan.
Laske keruupiiristä nestettä pois siten että keruupiiri menee paineettomaksi. Varo kuitenkin että keruupiiriin ei pääse ilmaa.
Laske kaasutilan paine -> 0,2 bar'iin. Tällä pienellä paineella varmistetaan, että kumikalvo on edelleen astian katossa kiinni.
3) Pumppaa keruupiiriin uutta liuosta siten että piirin paine nousee -> 1,0 bar'iin. Liuosta menee paisunta-astiaan, kaasutilan tilavuus pienenee ja samalla kaasutilan paine nousee.
Nyt paisunta-astian kumikalvo on n. keskellä astiaa ja paisunta-astia kompensoi hyvin keruupiirin tilavuuden muutokset.
Verkostossa ja kaasutilassa pitää nyt olla sama paine.
ATS