Kirjoittaja Aihe: f1217 ei tee käyttövettä!?  (Luettu 12992 kertaa)

Poissa aksu4

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
f1217 ei tee käyttövettä!?
« : 06.01.16 - klo:19:04 »
osaisko joku sanoa kun nibe f 1217 ei tee käyttövettä! yrittää käynnistää käyttöveden teon mutta sammuu muutaman sekunnin kuluttua muuten pumppu pyörii!?

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #1 : 06.01.16 - klo:20:26 »
osaisko joku sanoa kun nibe f 1217 ei tee käyttövettä! yrittää käynnistää käyttöveden teon mutta sammuu muutaman sekunnin kuluttua muuten pumppu pyörii!?
Kerros lisää. Mikä sammuu muutaman sekunnin kuluttua? Kompressori? Kiertovesipumppu? Käyttövesituotanto? Mikä pumppu pyörii kuvaamasi sammumisen jälkeen?

Yleisesti ottaen vaihtoventtiili lienee epäilty nro 1 käyttövesiongelmissa, mutta ongelmankuvauksestasi ei pysty oikein vielä kertomaan mitään rakentavampaa. Se taidettiin oppia aiemmasta F1217 ongelmasta että kone päivittää käyttövesituotannon ikonin näyttöön ilmeisesti oikean vaihtoventtiilin asennon mukaan. Mitä näyttö kertoo kun sinulla on ongelma päällä?
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa aksu4

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #2 : 06.01.16 - klo:22:08 »
eli kompressori on päällä ja talossa riittää lämpö mutta yrittää alkaa tekemään käyttövettä vaihtoventtiili kääntää käyttövesipuolelle ja muutaman sekunnin päästä napsahtaa takas! t.tietämätön ps. jos tuosta sepostuksesta sai mitään selvää!

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #3 : 07.01.16 - klo:22:10 »
eli kompressori on päällä ja talossa riittää lämpö mutta yrittää alkaa tekemään käyttövettä vaihtoventtiili kääntää käyttövesipuolelle ja muutaman sekunnin päästä napsahtaa takas! t.tietämätön ps. jos tuosta sepostuksesta sai mitään selvää!
Jm82:lla F1217 - tai kuka vaan F1217 omistaja - pystytkö auttamaan miestä mäessä?
Millä F1217 määrittelee lämmitys/käyttövesituotannon priorisoinnin? Eli haen sitä että voisiko olla mahdollista että talosi kaipaa lämmitystä jatkuvalla syötöllä ja siksi KV tuotanto vain "käy päällä" palaten talon lämmitykseen?

No niin.. luetaan se manuaali ennen kuin kommentoidaan:
Lainaus
Käyttövettä tarvittaessa lämpöpumppu priorisoi sen tuotannon ja alkaa lämmittää käyttövettä maksimiteholla. Silloin se ei siirrä lämpöä lämpöjohtoverkkoon. Jos käyttöveden tarve on suuri, sen lämmitysaika on noin 45 minuuttia. Sen jälkeen lämpöpumppu tuottaa lämpöä noin 15 minuutin ajan, ennen kuin käyttövettä voidaan lämmittää mahdollisesti vielä lisää.

Tosiaan vaikeaa arvailla ilman kyseistä konetta. Voisikohan se vaihtoventtiilin kara olla silti jumissa, jos toimilaite yrittää kääntää sen 10sek ja luovuttaa? Pura toimilaite ja yritä käsin?

Kuvassa nro 19
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #4 : 07.01.16 - klo:23:29 »
Jm82:lla F1217 - tai kuka vaan F1217 omistaja - pystytkö auttamaan miestä mäessä?
Millä F1217 määrittelee lämmitys/käyttövesituotannon priorisoinnin? Eli haen sitä että voisiko olla mahdollista että talosi kaipaa lämmitystä jatkuvalla syötöllä ja siksi KV tuotanto vain "käy päällä" palaten talon lämmitykseen?

No niin.. luetaan se manuaali ennen kuin kommentoidaan:
Tosiaan vaikeaa arvailla ilman kyseistä konetta. Voisikohan se vaihtoventtiilin kara olla silti jumissa, jos toimilaite yrittää kääntää sen 10sek ja luovuttaa? Pura toimilaite ja yritä käsin?

Kuvassa nro 19
En kyllä oikein keksi mikä voisi olla vialla. Jos käynnistys olisi vaikka 35C, syttyy valo ja vaihtoventtiilin nappula kääntyy ala-asentoon. Sammutus vaikka 46C ja valo sammuu ja nappula kääntyy takaisin ylä-asentoon. Vahtoventtiilin moottorin voi vaikka ottaa pois kun talon lämmitys on päällä. Jakoavaimella saa vaikka painettua sitä vaihtoventtiilin piikkiä pohjaan. Jousi on aika jäykkä ja sormilla ei jaksa painaa, koska piikki tuntuu "terävältä".

Niitä käynnistys ja sammutus rajoja voi muuttaa miten haluaa. 20/40 taisi olla pienimmät. Ehkä joku 4C pitää olla eroa käymmistyksellä ja sammutuksella minimissään, eli joku 38 ja 42 saattaa vielä käydä. Jos lukemia säätää liian lähelle siiryy toinen lukema itsestään kauemmaksi.

Jos säätelee että lämmittää käyttöveden ja sitten sammuttaa käyttöveden lämmityksen. Ja talon lämmitys on koko aika päällä. Käyttöveden lämmitystä ei saakaan tämän jälkeen ihan heti päälle, siinä mahtaa olla tuo 15 minuutin viive vaikka säätelisi käynnistysrajaa ylemmäksi. Tuosta viiveestä ei lue mitään ilmoitusta, mutta ei syty mitään valojakaan, eli lämmittää vasta 15 minuutin päästä edellisen käyttöveden lämmityksen jälkeen.

Joo tosiaan vaikka olisi kovastikin talon lämmitystä, niin lämmittää kyllä käyttöveden tarpeen mukaan. Tuohan ei käyttövettä yleensä kovin kauaa lämmitä kun kaksoisvaippa taisi olla vain 45 litraa.

Muutamassa sekunnissa tuo vehje ei ehdi kyllä mitään tehdä, lämpöanturitkin näyttää ihan mitä sattuu ennen kuin lämpötilat tasaantuu.

Käyttöveden saa kyllä pakkosyötöllä lämpeämään jos painaa vaan jollain vehkellä vaihtoventtiilin piikin pohjaan. Pitää vaan laittaa sitten jotkut sopivat asetukset että vesi alkaa lämpeämään. Ehkä vaihtoventtiili tai vaihtoventtiilin koneisto olisi rikki? Mutta arvailua vaan. Kun se koneisto osa on irrallaan, niin sitä valkoista liksua voi kokeilla että liikkuuko.

Niin joo jos jousi olisi jäykistynyt ja tuo moottoriosa yrittää saada painettua piikkiä alas, ei onnistu ja kone jatkaakin talon lämmitystä. Kai yksi mahdollisuus sekin.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #5 : 07.01.16 - klo:23:40 »
eli kompressori on päällä ja talossa riittää lämpö mutta yrittää alkaa tekemään käyttövettä vaihtoventtiili kääntää käyttövesipuolelle ja muutaman sekunnin päästä napsahtaa takas! t.tietämätön ps. jos tuosta sepostuksesta sai mitään selvää!
Jos talon lämmitykseen menisi esim 65C vesi. Käyttövesi jäähtyy (36C) ja rupeaa lämmittämään käyttövettä. Jos käyttöveden lämmityksen sammutus olisi turhan alhainen, vaikka 40C voisi periaatteessa tuo kuuma 65C vesi katkaista käyttöveden lämmityken heti alkuunsa.

Tuollainen tuli mieleen, mutta tuskin on kumminkaan mahdollista.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa aksu4

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #6 : 09.01.16 - klo:15:14 »
joo valkonen "liksu" liikkuu moottorissa ja vaihtoventtiilin jousi  menee alas kun painaa jakarilla tapista! tuossa seurannu nii tosiaan yrittää alkaa tekemään käyttövettä mut 15 sekunttia noin nii hyppää takasin! no vaihtoventtiili ja moottori tilattu kokeillaan niillä ekaks! voiko käyttövettä tehä niin että painaa hanan kuvasta kaks kertaa niin vaihtaa sähkölle? kokeiltu on nostaa vain aika kuumaksi veden!!

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #7 : 09.01.16 - klo:16:03 »
joo valkonen "liksu" liikkuu moottorissa ja vaihtoventtiilin jousi  menee alas kun painaa jakarilla tapista! tuossa seurannu nii tosiaan yrittää alkaa tekemään käyttövettä mut 15 sekunttia noin nii hyppää takasin! no vaihtoventtiili ja moottori tilattu kokeillaan niillä ekaks! voiko käyttövettä tehä niin että painaa hanan kuvasta kaks kertaa niin vaihtaa sähkölle? kokeiltu on nostaa vain aika kuumaksi veden!!
Voi käyttövettä tehdä sillä hana nappulalla. Itse en ole sitä nappia kokeillut. Lisäkäyttöveden pysäytyslämpötilan voi laskea asetuiksista 65C -> 60C.
"sähkövastus vastaa korotuksesta yli 50 C:een."

Mikä on talon lämmityksen pyyntilämpötila? Ja mikä on käyttöveden käynnistys ja pysäytysraja?

Kumma kun lämmitys toimii lisäkäyttövedellä, mutta normaalikäyttövedellä ei toimi. Eli sen perusteella taas vaihtoventtiili ja koneisto olisi ehkä ehjiä.

Täällä on talon pyynti nyt 42C, käyttövesi 34->46C. Käyttövedelle on esilämmitys puskurivaraajasta.

edit:
Yksi vaihtoehto voisi olla että manttelin lämpötila-anturi olisi jotenkin viallinen. Tuon anturin perusteella kone lähtee lämmittämään käyttövettä ja myös pysäyttää käyttöveden lämmityksen.
KV käyn asetuksen voi valita 20-49C.
KV stop asetuksen voi valita 40-65C. Jos laittaisi 65C, niin olisi parhaimmat mahdollisuudet saada vesi lämpeämään.
Asetusalue 40-65 C seka A.
"tästä valikosta voit kytkeä käyttöpaineensäätimen (A) pois päältä, jolloin käyttöveden lämmitystä ohjataan lämpötilan perusteella.
Eli kokeile vaikka laittaa tuo A, niin sammutuslämpötilalla ei pitäisi olla merkitystä.

Siinä on vielä tuo salama nappi. Sitäkin voi kai painella. "lisälämpö" " hidas vilkkuminen osoittaa, että lisälämmitys sallitaan". "jatkuvasti palava merkkivalo osoittaa, että lisälämpö on kytkettynä".

Pumppu on varmaan sammutettu pääkytkimestä, jos sattuisi olemaan joku tiltti päällä?
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa aksu4

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #8 : 10.01.16 - klo:17:14 »
lj-meno 36 (35)

lj-p 28 (35)

kv käynn 31 (44)

alko itelläki ihmetyttää että sähköllä lämpiää ja vaihtoventtiilin moottori painaa napin alas!
onnistuuko testata se anturi jollain misä päin sijaitsee?
silloin kuin kone yrittää ite alkaa tekemään käyttövettä nappi kun painuu alas pitää ihmeellistä "natinaa"!!

kone on sammutettu monta kertaa!

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #9 : 10.01.16 - klo:17:39 »
lj-meno 36 (35)

lj-p 28 (35)

kv käynn 31 (44)

alko itelläki ihmetyttää että sähköllä lämpiää ja vaihtoventtiilin moottori painaa napin alas!
onnistuuko testata se anturi jollain misä päin sijaitsee?
silloin kuin kone yrittää ite alkaa tekemään käyttövettä nappi kun painuu alas pitää ihmeellistä "natinaa"!!

kone on sammutettu monta kertaa!
En tiedä että miten se käyttöveden lämpömittari on siinä kiinni. Mutta etuosan alaosan kun ensin irrottaa ja sitten yläosan saa irti kun avaa kaksi torks ruuvia alhaalta. Paneelia kun nostaa vähän ylemmäksi niin irtoaa kiinnikkeistä. Se käyttöpaneeli jää koneeseen kiinni.

Mikä on käyttöveden pysäytyslämpötila? KV stop taisi olla sen valinta.
Ehkä siinä moottorin rattaissa olisi jotain vikaa jos natinaa kuuluu. Ehkä ei toimi täydellisesti ja jättää siksi käyttöveden lämmittämättä. Täällä en ole ainakaan mitään natisevaa ääntä kuullut.

Ei kai tuo lj-p (35) Eli lj paluun maksimiarvo 35 pääse sotkemaan. En ole varma että saako sitä edes noin pienelle ja toimiiko asetus vain silloin kun on talon lämmitys päällä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa aksu4

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #10 : 10.01.16 - klo:18:15 »
amatöörinä en saanu sitä valikkoa auki. paljon sun arvot on? kokeilin tuossa että otin moottorin pois ja piettelin venttiiliä pohjassa nii sehän nosti käyttöveden lämpötilan eli varmaan venttiili kunnossa!


Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #11 : 10.01.16 - klo:23:55 »
amatöörinä en saanu sitä valikkoa auki. paljon sun arvot on? kokeilin tuossa että otin moottorin pois ja piettelin venttiiliä pohjassa nii sehän nosti käyttöveden lämpötilan eli varmaan venttiili kunnossa!
Joo se tosiaan nostaa käyttöveden lämpöjä. Mutta lämmöt nousee vain jos kompressori on päällä. Varmaan oli kompressori käynnissä?

Täällä kun joskus painelin vaihtoventtiilin nappulaa ja kompressori oli pois päältä, niin käyttöveden lämpötila taisi laskea. Kun kaksoisvaipan kuuma vesi pääsi karkaamaan osittain patterikiertoon.

Tuossa oli lukemat:

LJ-meno 41 (41) C
Käyttövesi 38
LJ-P 39 ( A) tuohon sai laitettua 42 alimmillaan.
KVkäynn 38 (34) C. Tässä ruudussa kun painaa plus nappia ja nuoli alaspäin kolme kertaa niin tulee
KV-stop 38 (46) C. Maaksimi 65 C tai A joka on käyttöpaineensäädin

Niin täällä on LJ-meno anturi irti koneesta ja anturi on nyt patterien menoputksessa.
Jos se olisi koneessa kiinni niinkuin kuuluu olla niin se näyttäisi
LJ-meno 39 (41) C. Mutta tuolla ei ole toimivuuden kannalta merkitystä.
On siinä jotain muitakin asetuksia, mutta en niistä ole perillä ja ei niillä varmaan muutenkaan ole merkitystä tuohon käyttövesi juttuun.

Jonkun valikon sai auki kun painoi nuoli alaspäin nappia pohjassa noin 5 sekunttia. Mutta niitä asetuksia en ole osannut säätääkään.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #12 : 11.01.16 - klo:00:02 »
lj-meno 36 (35)

lj-p 28 (35)

kv käynn 31 (44)

alko itelläki ihmetyttää että sähköllä lämpiää ja vaihtoventtiilin moottori painaa napin alas!
onnistuuko testata se anturi jollain misä päin sijaitsee?
silloin kuin kone yrittää ite alkaa tekemään käyttövettä nappi kun painuu alas pitää ihmeellistä "natinaa"!!

kone on sammutettu monta kertaa!
Onkohan kiertovesipumppu vähän turhan pienellä? Täällä on 3-nopeudella ja lämpötilaero on 6C silloin kun kompura käy.
Aksulla 8 C ero. Sekin on aika hyvä, ensin vaan vilkaisin että olisi ollut isompikin ero  :)
Minkä tehoinen kompressori?
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa aksu4

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #13 : 11.01.16 - klo:17:43 »
tehtaan asetukset ollut aina ei ole muutettu! joo kompressori oli päällä ku testasin sitä vaihtoventtiiliä!
uskaltaako noita arvoja mennä muuttaan? täsä on laatassa putket!
samanlainen kone 10kw

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #14 : 11.01.16 - klo:18:37 »
tehtaan asetukset ollut aina ei ole muutettu! joo kompressori oli päällä ku testasin sitä vaihtoventtiiliä!
uskaltaako noita arvoja mennä muuttaan? täsä on laatassa putket!
samanlainen kone 10kw
Kyllä niitä uskaltaa muutella.
Kun on lattialämmitys niin pidä sama vanha lämpökäyrä ja se käyrän korjaus joka valitaan sillä säätöpyörällä. Muuten niitä asetuksia tohtii muutella. Täällä on patterit niin pattereille menee kuumempaa vettä kuin lattialämmitykselle.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa aksu4

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #15 : 18.01.16 - klo:20:56 »
onkohan tuossa joku tietokatkos jossain kun nyt yritti alkaa tekemään käyttövettä niin kompressori ei lähteny käyntiin! moottorin nappi painu alas ja nousi sitten takas ylös!!

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 340
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #16 : 18.01.16 - klo:21:27 »
Mielestäni luin jostain että ivt:n vaihtoventtiileitä oli vikaantunut niin että tuo moottoriosa ei pidä enää venttiiliä pohjassa. Mahtaisiko tässä olla kyse samanlaisesta viasta?

Eikös tuossa vaihtoventtiilissä ole mahdollisuus siihen että kone tunnistaa missä asennossa venttiili on?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa aksu4

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #17 : 22.01.16 - klo:17:26 »
kv-käynn valikosta vaihoin A kohan pois ja laitoin rajat ite niin alko tekemään käyttövettä mistä johtuu ettei tee vettä A asetuksella?

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #18 : 22.01.16 - klo:17:51 »
kv-käynn valikosta vaihoin A kohan pois ja laitoin rajat ite niin alko tekemään käyttövettä mistä johtuu ettei tee vettä A asetuksella?
Hyvä että alkoi toimimaan. En kyllä tiedä syytä.
Itse en ole koskaan kokeillut tuota A asetusta. Se pitäisi olla sellainen että kone tekee käyttöveden "tappiin" asti. Eli paukuttaa menemään niin kauan kun henki pihisee ja käyttöpaineen säädin sitten sammuutta kompressorin kun paineet kompurassa tai jossain nousee liian korkeaksi. Täällä kesällä oli käyttöveden lämmitys 54C asti, mutta korkeammalle en ole sitä kokeillut laittaa.

Epäilys voisi olla että tuo käyttöpaineen säädin olisi jotenkin viallinen eikä toimisi kunnolla ja siksi ei toimi enää se asetus?
En oikein osaa sanoa että mikä on vakio asetus. Se voi olla tuo A tai sitten joku muu. Kompressori ei joudu niin koville jos asetus on joku muu kuin tuo A.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #19 : 22.01.16 - klo:17:55 »
onkohan tuossa joku tietokatkos jossain kun nyt yritti alkaa tekemään käyttövettä niin kompressori ei lähteny käyntiin! moottorin nappi painu alas ja nousi sitten takas ylös!!
Ehkä se käyttöpaineen säädin olisi jäänyt jotenkin päälle? säädin sammuttaa kompuran ja jos säädin on päällä, niin ei tule kompuralle virtoja. Tästä taas seuraa että käyttöveden lämmitystä ei tehdä ollenkaan.

Sopisi tuohon ylempään juttuun hyvin.

Käyttöpaineen säädin on ohjekirjassa numero 28.
Sen alapuolella suurpainevahti 33.

Mutta jos vika on sellainen että ei haittaa, niin en tiedä onko välttämätöntä tarvetta korjata?
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa aksu4

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #20 : 22.01.16 - klo:17:57 »
jep kiitos vinkeistä! tuo A asetus ollu aina tuossa 8 vuotta. sukulaisella samanlainen kone ja kysäsin niin silläkin on asetus A ja pelaa!

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #21 : 22.01.16 - klo:18:03 »
Joo täytyy se A olla sitten se vakio asetus. Itse ostin käytettynä tuon pumpun niin siinä oli joku muu lukema laitettu. Niin ja aluksi ei ollut käyttövesi kytketty niin muutin asetukset 20C ja 40C eli minimille. Ei ollut siis varaajassa vettä, ainoistaan ulkovaipassa.

Olipas se erikoinen vika.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa aksu4

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #22 : 22.01.16 - klo:18:08 »
eli laitanko mitkä arvot nyt? siinä on ny 31 (50). eli miten toi nyt ajaa tuota käyytöveden lämpötilaa?

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #23 : 22.01.16 - klo:18:26 »
Täällä on käyttöveden esilämmitys puskurin kierrukasta niin siksi käyttöveden asetukset on käynnistys 34C ja sammutus 46C. Jos noita molempia nostaisi 8 astetta niin kännistys olisi 42C ja sammutus 54C.

Nyt siis käynnistys 31 ja sammutus 50? Laita vaikka käynnistys 40C ja sammutus 52C.

Täällä käynnistys on 34C, mutta jos pumppu saa lämmityksen tehtyä ja käyttövesi on 35 tai 36C, niin pumppu lämmittää talon lämmityksen jälkeen myös käyttöveden. Eli 40C käynnistys on todellisuudessa 40-42C.

Mikä oli alun perin se käynnistyslämpötila? Sen ehkä voi pitää siinä samassakin. Ei haittaa vaikka olisi aika pieni luku jos lämmin vesi vaan riittää.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa aksu4

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #24 : 22.01.16 - klo:18:36 »
31 on ollu alunperinkin! öö mikä oi c on tyhmä kysyy!? ei ainakaan tuossa näytössä ole!

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #25 : 22.01.16 - klo:18:43 »
Se on vaan Celsius asteita.
Saattaisi aika hyvin toimia jos KV käynn 31 ja KV-stop 54
Jos tuo KV-stop on nyt 50 niin silläkin toimii. 54 tulisi vielä vähän kuumempaa.

Ohjekirjassa on tosiaan aika monimutkaiset ohjeet "helpolle" säädölle. Mutta onnistuu se muuttaminen kun kerran olet asetuksen löytänyt :)

Tuossa vielä muillekin säätö ohje, kun tuo pysäytyslämpötila on vähän vaikeampi löytää. Muissa valikoissakin on alavalikoita, mutta ei ihan kaikissa.

Lainaus
Asetus KV käynn
Paina painiketta ”Kanava”. ”KV käynn”-kohdan
sulkujen alle tulee kohdistin. Paina sitten ”Lisää”
tai ”Vähennä” valitaksesi käyttövesilämmityksen
käynnistyslämpötilan.
Siirry seuraavaan kohtaan painamalla painiketta
”Kanava”.
Tämä on valikon 3 alivalikko. Tässä valikossa voit
kytkeä käyttöpaineensäätimen (A) pois päältä,
jolloin käyttöveden lämmityksen pysäytystä
ohjataan lämpötilan perusteella.

KV stop -asetus
Paina painiketta "Lisää" valikossa 3a. Sulkuihin
ilmestyy silloin ”LJ-P”:n kohdistin. Paina kaksi
kertaa painiketta ”Kanava”. Paina sitten ”Lisää” tai
”Vähennä” valitaksesi käyttövesilämmityksen
pysäytyslämpötilan.
Asetusalue: 40 – 65 °C sekä A.
Siirry eteenpäin painamalla ”Kanava”-painiketta.

Sivu 9:
http://www.nibe.fi/nibedocuments/10388/031109-4.pdf

edit:
Ohjekirjan kuvia kun katsoo, niin siinä hämää tuo että ylärivillä on koko aika LJ-P rivi. Siitä saisi säädettyä lämmönjako paluu maksimi lämpötilan. Jos menee maksimiarvon yli niin kompura sammuu. Mutta käynnistyy kyllä uudelleen kun vaan lämmöt ensin laskee. Näytöllä lukee vaan joku teksti että paluu liian kuuma.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa aksu4

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: f1217 ei tee käyttövettä!?
« Vastaus #26 : 22.01.16 - klo:18:54 »
jep kiitosta. seurataan tilanneta ja vasiten nibelle soittaa ja kysästä miks heitti pelaamasta asetuksella A!