joo valkonen "liksu" liikkuu moottorissa ja vaihtoventtiilin jousi menee alas kun painaa jakarilla tapista! tuossa seurannu nii tosiaan yrittää alkaa tekemään käyttövettä mut 15 sekunttia noin nii hyppää takasin! no vaihtoventtiili ja moottori tilattu kokeillaan niillä ekaks! voiko käyttövettä tehä niin että painaa hanan kuvasta kaks kertaa niin vaihtaa sähkölle? kokeiltu on nostaa vain aika kuumaksi veden!!
Voi käyttövettä tehdä sillä hana nappulalla. Itse en ole sitä nappia kokeillut. Lisäkäyttöveden pysäytyslämpötilan voi laskea asetuiksista 65C -> 60C.
"sähkövastus vastaa korotuksesta yli 50 C:een."
Mikä on talon lämmityksen pyyntilämpötila? Ja mikä on käyttöveden käynnistys ja pysäytysraja?
Kumma kun lämmitys toimii lisäkäyttövedellä, mutta normaalikäyttövedellä ei toimi. Eli sen perusteella taas vaihtoventtiili ja koneisto olisi ehkä ehjiä.
Täällä on talon pyynti nyt 42C, käyttövesi 34->46C. Käyttövedelle on esilämmitys puskurivaraajasta.
edit:
Yksi vaihtoehto voisi olla että manttelin lämpötila-anturi olisi jotenkin viallinen. Tuon anturin perusteella kone lähtee lämmittämään käyttövettä ja myös pysäyttää käyttöveden lämmityksen.
KV käyn asetuksen voi valita 20-49C.
KV stop asetuksen voi valita 40-65C. Jos laittaisi 65C, niin olisi parhaimmat mahdollisuudet saada vesi lämpeämään.
Asetusalue 40-65 C seka A.
"tästä valikosta voit kytkeä käyttöpaineensäätimen (A) pois päältä, jolloin käyttöveden lämmitystä ohjataan lämpötilan perusteella.
Eli kokeile vaikka laittaa tuo A, niin sammutuslämpötilalla ei pitäisi olla merkitystä.
Siinä on vielä tuo salama nappi. Sitäkin voi kai painella. "lisälämpö" " hidas vilkkuminen osoittaa, että lisälämmitys sallitaan". "jatkuvasti palava merkkivalo osoittaa, että lisälämpö on kytkettynä".
Pumppu on varmaan sammutettu pääkytkimestä, jos sattuisi olemaan joku tiltti päällä?