Kirjoittelenpa tänne aiheesta, mistä aikanaan yritin itsekin kovasti löytää tietoa, mutta taitaa olla aika harvakseltaan toteutuksia vielä olemassa. Eli kyseessä siis allekirjoituksen mukainen rivitalo, missä ei jäähdytysmahdollisuutta oltu rakennusvaiheessa otettu huomioon. Taloyhtiön maalämpöjärjestelmä on sijoitettu erillisen autokatoksen päässä olevaan tekniseen tilaan, mistä on noin 3 metrin matka talon päätyseinään.
Viilennystä pitkään suunniteltiin, ilp-kauppiaat kertoivat kuinka maaviileä ei tule toimimaan ja hyvin harvat urakoitsijatkaan halusivat lähteä järjestelmää edes suunnittelemaan.
Järjestelmä toteutettiin siten, että 40mm putkella tehtiin ns. runkolinja, mikä menee maan kautta seinälle, nousee katonrajaan ja kulkee pihan puolella olevien parvekkeiden kattorakenteissa. Asunnoille on otettu runkolinjasta viilennyshaarat, joissa jokaisessa magneettiventtiili. Putket menevät ilp-tyylisesti pintavetona seinäkonvektorille (Amena). Konvektori ohjaa magneettiventtiilit auki, ja magneettiventtiileistä lähtee myös ohjauskäsky kiertopumpun käynnistymiselle.
Jäätymisen ja jumittumisen estämiseksi järjestelmässä on vielä kellorele mikä pyöräyttää pumppua kahdesti vuorokaudessa. Myös magneettiventtiilit aukeaa tuolloin, jotta asuntoihin menevät haarat pyörähtävät. Viileäkierrossa näyttää kiertävän vesi myös Niben käydessä jonkinlaisella nopeudella.