Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: SH 7 viritysarvot  (Luettu 3104 kertaa)

Poissa kilehto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 82
  • Hyvät vinkit ja kokemukset kannattaa kierrättää!
SH 7 viritysarvot
« : 10.11.11 - klo:13:20 »
Huoltotilan kautta löytyvät viritysarvot ja sieltä mm.

P-alue L1, L2 140 C
          ML 250 C

Mitä merkitystä näillä säädöillä on, ja onko niiden muuttaminen alaspäin järkevää? Ajaako kone kuumaa vettä varaajaan suuremmalla virtauksella, jos näitä arvoja pienentää?  ::)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: SH 7 viritysarvot
« Vastaus #1 : 10.11.11 - klo:15:48 »
Lainaus
Huoltotilan kautta löytyvät viritysarvot ja sieltä mm.

P-alue L1, L2 140 C
          ML 250 C

Mitä merkitystä näillä säädöillä on, ja onko niiden muuttaminen alaspäin järkevää? Ajaako kone kuumaa vettä varaajaan suuremmalla virtauksella, jos näitä arvoja pienentää?
Olet ilmeisesti PID -säätäjän arvoilla.
Säätäjän toiminnasta täällä!

L1 ja L2 ovat lämmityksen jakopiirejä.
Tuo 140 on lämpöverkon sekoittajaventtiilin ajonopeus.
Se arvo on saatu venttiilimoottorin valmistajan taulukosta.
Tuon arvon muuttaminen ei muuta kuuman veden virtausnopeutta.

Virtaus riippuu tulistuksen kuuman tuotosta ja kuuman veden asetusarvosta.
Tulistuksen säädön kolmitieventtiilin asennolla säädetään tulistusvirtausta.
Tulistuksen venttiilimoottoria ohjaa tietokone, niin että varaajatankin yläosaan menee halutun lämpöistä kuumaa vettä. Sen arvoksi on monesti valittu noin +65C.
Ei kannata muuttaa näitä PID -arvoja. Säätötapahtuma voi pahimmassa tapauksessa muuttua epävakaaksi.
« Viimeksi muokattu: 10.11.11 - klo:16:04 kirjoittanut tomppeli »