SH11 asetukset
« : 11.10.11 - klo:19:48 »
Mitä tarkoittaa tälläinen asetus:
"Lauhduttimen anturien säätö. Tällä rivillä määritellään, nollataanko lämpötilaero lauhduttimen yli automaattisesti heti, ei ollenkaan vai lauhdutinpumpun esikäynnin aikana. Lämpötilaero nollataan, jos laite hälyttää ja on selvää, että lämpöantureilla on selkeä mittausero."

Oletuksena tässä on "ei ollenkaan", kannattaako muuttaa?

Tietääkö joku koodia jolla saa lisää valikoita auki? (voi laittaa vaikka yv:llä  ;) )

Poissa pta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
Re: SH11 asetukset
« Vastaus #1 : 19.10.11 - klo:15:22 »
Onko sinulla tuo B21 lämpöanturi koneessasi tehtaalla asennettuna? Minulla ei ollut, mutta 10 k NTC-vastus maksoi 50 senttiä :)

Auttaako tämä:

The automatic correction is achieved by using the same values to control and calculate the yearly performance factor at the same temperature for the flow and return sensor. A calibration using absolute temperatures is not done.

Both sensor elements must be brought to the same temperature prior to the automatic correction.
Auto readj HP cond sensor
"now"

The setting "now" triggers automatic sensor correction. During calibration, the "Readjustment HP flow sensor" is set based on measured temperature difference between flow and return sensor.

TreadjB21 = TreadjB71 + (TB71 - TB21)

Both sensor values must be with a range of 5°C and 50°C to calibrate and may not exceed a difference of max. 3°C.
Auto readj HP cond sensor
"After pump prerun"

The condenser pump Q9 is first switched on for eight minutes and then the calibration is conducted if "After pump prerun" is selected.

The controller automatically activates the function "Relay test Q9" to switch on the condenser pump. As a result, the key symbol and special operating mode "output test" is displayed during this period. The prerun time cannot be adjusted.

The readjustment can be forced immediately and at any time during the pump prerun by selecting "now". "Off" aborts prerun without readjustment.

The automatic readjustment of return sensor B71 must be calibrated manually if you want a calibration of absolute temperatures. The readjustment value of the return sensor is not changed for automatic readjustment.

NOTE:
The menu Input / output test displays the measured sensor values without readjustment. The readjusted temperature values used for control are displayed in the menu Diagnostics heat generation.

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Re: SH11 asetukset
« Vastaus #2 : 19.10.11 - klo:16:33 »
Lainaus
Onko sinulla tuo B21 lämpöanturi koneessasi tehtaalla asennettuna? Minulla ei ollut, mutta 10 k NTC-vastus maksoi 50 senttiä :)
Ei ole vielä asennettuna, en keksinyt sille hyvää paikkaa. Oikea paikka olisi kai lämmönvaihtimen(lauhduttimen) ja kolmitieventtiilin välissä mutta venttiili on suoraan kiinni lämmönvaihtimessa... Vai laitetaanko se sittenkin venttiilin jälkeen varaajan keskiosaan menevään putkeen?

Poissa pta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
Re: SH11 asetukset
« Vastaus #3 : 19.10.11 - klo:18:28 »
Erittäin hyvä kysymys, jota en itse keksinyt ajatellakaan...

Saattaapi olla, että lastuaivo tahtoisi tietää nimenomaan lauhduttimelta tulevan lämpötilan (= laskeehan se lämpötilaeron lauhduttimen yli ja varoittelee liian suurista ja pienistä arvoista).

Kun seuraan pumpulle varaajan alaosasta tulevaa putkea, niin pumpun jälkeen kierto menee lauhduttajalle ja se 3-tieventtiili ei toimikaan sekotusventtiilinä vaan ohjaa sopivan määrän virtauksesta tulistukselle (*) ja loput varaajan keskelle. Niinpä sen anturin voi laittaa varaajan keskelle menevään putkeen tai jopa tulistimelle menevään putkeen Siihen kylkeen sen saattaisi saada hyvin kiinni.

(*) Käyttöohje: "Yläosaan kuitenkin tuotetaan tulistuksen poistovaihtimella jatkuvasti 63-asteista vettä." Kolmitieventtilillä virtausta lisäämällä saadaan lämpötilaa laskettua ja vastaavasti virtausta pienentämällä yläosaan ohjattavan veden lämpötila nousee.
« Viimeksi muokattu: 19.10.11 - klo:18:29 kirjoittanut pta »

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Re: SH11 asetukset
« Vastaus #4 : 19.10.11 - klo:19:26 »
Sama lämpöhän siinä on venttiilin jälkeenkin mutta virtaako molemmissa putkissa koko ajan? Ennen venttiiliä virtaus olisi varmasti.

Poissa pta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
Re: SH11 asetukset
« Vastaus #5 : 19.10.11 - klo:20:21 »
Se selviäisi seuraamalla silmällä venttiilin toimintaa. Käsittääkseni säädin yrittää pitää tulistimen ulostulon 63 asteessa ja luulen, ettei tulistimelle menevää virtausta pysäytetä kokonaan.

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Re: SH11 asetukset
« Vastaus #6 : 27.10.11 - klo:21:08 »
Nyt on anturi asennettu, heti venttiilin jälkeen, varaajan keskiosaan menevään putkeen.