Osaako joku auttaa?
Ongelma lyhyesti:
Laittaa vastukset päälle, kun ei jaksa saavuttaa patteriverkon pyyntilämpötilaa.
Kun riittävä lämpötila on saavutettu, laite sammuttaa kompressorin ja vastukset lämmittää.

Menoveden lämpötila laskee ja hetken päästä pumppu käy taas hetken.
pumppu jää tähän "tilaan". Eli vastukset koko ajan päällä ja kompressori käy pätkittäin.

Ei anna vikakoodia tapahtumaan liittyen.
Onko asetuksissa joku väärin?
Tässä tausta/lisätietoa
Laite toiminut ilman vastuksia tähän asti. (2,5vuotta)
Ensimmäistä kertaa pumpun historiassa tuli 29 asteen pakkaset.
Pyynti patteriverkkoon on tällä lämpötilalla 58 astetta.
Laite kykenee tuottamaan meillä patteriverkkoon 56,5 asteista.
Toissa talvena huomasin 26-27 asteen pakkasessa olevan rajan, jolloin menoveden lämpötila jää paikalleen, eikä jaksa enää nousta, vaan alkaa hiljalleen laskea. Tällöin ulkolämpötila laski ennenkuin pumppu tarvitsi vastuksia.
Lämpimänveden tuottamisessa ei ongelmia.