Kirjoittaja Aihe: Poikkeamahälytys  (Luettu 5589 kertaa)

Poissa Believer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Geopro GS60
Poikkeamahälytys
« : 24.05.10 - klo:18:47 »
Hei,

Geopro GS60 on viimeisen viikon ajan päivittäin ruvennut piipittämään poikkeamahälytystä, Kompressorin käynti, anturi 11

Käsittääkseni tekee tätä lämmittäessään käyttövettä, ja hälytys tulee tilanteessa jossa lämm.alaosa on saavuttanut tavoitteensa mutta LV ala- ja ylä on vielä hieman alle.

Talvella ei ollut tämän asian suhteen ongelmia vaan piipitys on alkanut kelien lämmettyä

Mistäs säätöarvojen virityksistä kannattaa syytä ruveta kaivamaan?

Poissa Geeproo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Geopro GS -75. Porakaivo 163m. Kair VP-130
Re: Poikkeamahälytys
« Vastaus #1 : 25.05.10 - klo:09:52 »
Tiputa muutama aste lämpimän käyttöveden lämpötilaa kesäksi.
« Viimeksi muokattu: 25.05.10 - klo:09:53 kirjoittanut Geeproo »

Poissa Believer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Geopro GS60
Re: Poikkeamahälytys
« Vastaus #2 : 26.05.10 - klo:18:54 »
Tiputettu, mutta eipä auttanut...
Mihin tuo käyttöveden lämpötilan tiputtaminen perustuu?

Poissa Geeproo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Geopro GS -75. Porakaivo 163m. Kair VP-130
Re: Poikkeamahälytys
« Vastaus #3 : 26.05.10 - klo:22:18 »
Voisiko olla ilmaa järjestelmässä. Mutasihti kannattaa myös tarkistaa. Geopro suositteli minulle että kesällä säätää vähän alemmaksi käyttöveden lämpötilaa. Itsellä joskus aiheuttanut saman kun on ollut legionellan tappo käynnissä ja unohtanut laittaa sähkövastuksen päälle.

Poissa Hutilus

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Poikkeamahälytys
« Vastaus #4 : 21.10.11 - klo:14:29 »
Mulla on Gebwellin Qi6, sama värkki ilmeisesti.
Tuo poikkeamahälytys tulee kun lämmitysvaraajan lämmityksen katkaisee kompuran termostaatti, eikä automatiikka. Huoltotilassa pääsee määrittämään lämmitysvaraajan lämpötilan, jossa kompura pudotetaan pois päältä vaikka pyyntiä vielä olisi. Itsellä tuo raja jolla vielä toimii on 55 astetta. Eli kaikki sen alle toimii, yli ei.
Se että siihen vaikuttaa käyttöveden lämpötila, johtuu siitä että kaksoisvaippavaraaja ei siirrä lämpöä kovin tehokkaasti lämmitysvaraajasta käyttöveteen. Näin ollen jos käyttöveden pyynti on vaikka 53 astetta ja tuo lämmitysvaraajan lämpötilamaksimi 56, ehtii lämmitysvaraaja lämmetä tuohon 56 asteeseen ennenkuin käyttövesi on 53. Tällöin kompuran käynti pysäytetään suojapiirillä ja tulee tuo poikkeamahälytys 11.
Talvella ei näin käy kun lämpöä siirtyy koko ajan myös lämmitykseen ja lämmitysvaraaja ei saavuta tuota rajaa ennen käyttövettä. Mulla esim. käyttövesi asetusarvo 50 ja varaaja max 55, ei hälytyksiä. Tehdasasetuksilla hälytti aluksi jatkuvasti...