Todennäköisesti selvisi syy. Empiirisen tutkimukseni mukaan aiemmin mainitsemani "lämmön lataus" laskuri laskee lukemia ainoastaan, kun paluuveden lämpö on alle 40 astetta. Tuo riittää helposti lattialämmityskohteissa, mutta patterikohteissa paluulämpö on kovemmilla pakkasilla enemmän.
Onkohan tuossa softassa bugi vai onko kone suunniteltu käytännössä pelkästään lattialämmitykselle...?
Oman tilanteen sain väliaikaisesti ratkaistua siten, että tiputin lämmityskäyrän asetuksia ulkolämpötilan ollessa -20 astetta, paluulämpö 40. Lisäksi muutin hystereesin 1,5 ja laitoin kiertovesipumppuun lisää tehoa. Näillä + ilmalämpöpumpun avustuksella kone jaksaa tuottaa lämmöt taloon 90min käyntiajalla. Hystereesin ollessa noin pieni lepoaika jää alle 10min.