Jos lämpöpumppu on mitoitettu vähän vajaatehoiseksi, eli pumpun suurin lämmitysteho (kilowatteina) on vähän pienempi, kuin talon tarvitsema lämmitysteho, käy kuten kuvailit.
Lämpöpumppu jaksaa siis pitää tuvan lämpöisenä johonkin pakkasrajaan saakka.
Se ilmenee niin, että pienemmällä pakkasella pumpun teho riittää hyvin ja pumppu huilailee ajoittain, koska pumpun teho on niin suuri, että se lämmittäisi taloa liikaa, jos se kävisi jatkuvasti.
Kun pakkanen kiristyy, tulee osatehoisella (tai siis vajaatehoisella) pumpulla jossain pakkasen kiristymisen vaiheessa vastaan tilanne, jossa pumppu ei voikaan enää pysähtyä, vaan tarvitaan niin paljon lämpöä, että pumpun on pakko käydä tauotta, siis jatkuvasti.
On saavutettu se pakkasraja, jolle pumpun teho vielä riittää.
Pumpusta ei siis lähde tätä enempää lämpötehoa.
Jos pakkanen kuitenkin kiristyy vielä tätäkin kylmemmäksi, alkaa tupa jäähtymään, kun pumpun antama lämpöteho ei lisäänny, vaikka lämmitystarve onkin noussut.
Nyt tulee apuun sähkövastuksilla tapahtuva lämmitys.
Jos talon lämpötila ei oikein kunnolla nouse pumpun voimin haluttuun lämpötilaan, menee pumpun sisälle rakennettu sähkölämmitin päälle ja avustaa lämpöpumppua.
Pääasiallinen lämmittäminen siis tapahtuu edelleenkin lämpöpumpulla.
Kun pumppu ei jaksakaan tuottaa riittävästi lämpöä, tulee vastuksella tapahtuva lämmitys pumpun lisäksi.
Lämmittäessään vastus kuluttaa aika paljon ostosähköä. Sähkövastuksen hyötysuhde, COP on 1.
Tarkoittaa sitä, että yhdellä ostosähkön kilowatilla saadaan taloon 1 kilowatti lämpötehoa.
Pumpun toiminta vaarantuu, jos pumpulta maahan menevän kiertoliuoksen lämpötila laskee -7 ... -9 C tienoille.
Laitteen tietokone pysäyttää lämpöpumpun kompressorin ja tässä tilanteessa lämpö tuotetaan pelkällä sähkövastuksella.
Tietokone tekee vikailmoituksen, koska lämpöpumpun höyrystinlämmönvaihdin uhkaa mennä jäähän.
Jos maahan menevän liuoksen lämpötila laskee tuonne -7C tienoille,
voi maaliuoksen kierrossa olla jotain vikaa, esimerkiksi kiertopiiriin on päässyt liikaa ilmaa,
tai kiertopiirissä oleva roskafiltteri on mennyt tukkoon.
Voi myöskin olla, että maakierron pumppu on pysähtynyt tai pyörii huonosti.
Joskus voi olla niinkin, että lämpökaivo on liian pieni ja on mennyt sen tähden kylmäksi.
Silloin on kyseessä aika paha ongelma.