Kirjoittaja Aihe: F1240 "Virhe vaihejärjestyksessä"  (Luettu 4794 kertaa)

Poissa ovation

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Nibe 1240-10kw + UKV200
F1240 "Virhe vaihejärjestyksessä"
« : 27.12.15 - klo:22:26 »
Onko mahdollista, että tuo ilmoitus tulee jostain muusta syystä, kuin virheellisestä vaihejärjestyksestä?

Kompura ei edes yritä käynnistyä, vaan hetki kompuran käyntisymbolin ilmestyttyä näytölle, laite menee vikatilaan ja ilmoittaa tuosta virheellisestä vaihejärjestyksestä.

Epäilin tietysti ensin, että jotain "remonttia" sähköverkon puilella on tehty ja kokeilin vaihejärjestyksen  vaihtamistakin, mutta lopputulos oli sama.

Mitäs nyt sitten...?

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: F1240 "Virhe vaihejärjestyksessä"
« Vastaus #1 : 27.12.15 - klo:23:04 »
Voisiko joku vaihe puuttua kokonaan ja virhe tulee siitä?
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa ovation

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Nibe 1240-10kw + UKV200
Vs: F1240 "Virhe vaihejärjestyksessä"
« Vastaus #2 : 27.12.15 - klo:23:19 »
Tarkistin senkin ja kaikki vaiheet tulee kyllä perille.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: F1240 "Virhe vaihejärjestyksessä"
« Vastaus #3 : 28.12.15 - klo:07:47 »
Onko 1240:ssä virtamittaus vaiheille ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa ovation

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Nibe 1240-10kw + UKV200
Vs: F1240 "Virhe vaihejärjestyksessä"
« Vastaus #4 : 28.12.15 - klo:07:58 »
Ihan äkkiseltään en osaa tuota edes sanoa...
Jos on tai ei, niin mitä ajat takaa?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: F1240 "Virhe vaihejärjestyksessä"
« Vastaus #5 : 28.12.15 - klo:09:41 »
Ihan äkkiseltään en osaa tuota edes sanoa...
Jos on tai ei, niin mitä ajat takaa?

Jos on ja mittauksessa olisi vika (johto poikki/irti, anturi rikki...), niin voisi käyttäytyä noin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa sumu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 65
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1240 "Virhe vaihejärjestyksessä"
« Vastaus #6 : 28.12.15 - klo:15:32 »
Jos näkyy mitään, niin valikkojen 8.3.1 ...3 alla on vaihevirrat mitä se ottaa. Mutta jos vaiheet sekaisin niin saattaa olla ettei näytä mitään.
Tarvitsee laajennetun tai huoltovalikon jotta nuo näkyy, valitaan 8.1.1. alla.

Poissa Alijohtaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1240 "Virhe vaihejärjestyksessä"
« Vastaus #7 : 28.12.15 - klo:17:40 »
Olisiko vaihevahti rikki? Jos muistan oikein tässäkin on se helposti rikkoutuva malli. Nibeltä löytyy varaosa hyllystä.

Poissa ovation

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Nibe 1240-10kw + UKV200
Vs: F1240 "Virhe vaihejärjestyksessä"
« Vastaus #8 : 28.12.15 - klo:21:06 »
Vika paikantui tällä kertaa huoltomiehen ja Niben avustamana relekorttiin.
Myöskään lämmönjakopumppu, eikä liuospumppu lähtenyt pyörimään edes pakottamalla, mutta ulkopuolisella jännitteellä kyllä.
Kaikennäköstä...

Btw, vaihevirran kohdalla luki jokaisessa vaiheessa niinkin tarkka mittaustulos kuin "Matala"  ;)