Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vanhan V9:n säätö  (Luettu 4566 kertaa)

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vanhan V9:n säätö
« : 25.12.15 - klo:12:30 »
Hyvää Joulua kaikille!

Näyttää että "kaikissa" LÄ V9:ää koskevissa ketjuissa puhutaan uudemmasta V9:stä. Tai ainakin ajoittain minulle jää epäselväksi onko kyse uudemmasta vai vanhemmasta mallista. No, aloitin kokonaan uuden ketjun mikä koskee ainoastaan vanhaa V9:ää.
Olen ymmärtänyt että ainakin nimimerkillä sailor on tämä vanhempi malli. Ja lisäksi kaveri on -krhöm- aavistuksen enemmän perehtynyt ko. laitteeseen...

Että tästä aloitukseksi pätkä trendiä ja toive että kommentoikaa miten voisi säätöjä viilata. Mielestäni ei kovin pahasti metsässä ole, mutta jotkut asiat hieman ihmetyttää.

http://aijaa.com/6SUId2

Asetukset nyt: alamin22 ero10
                      ylämin47 ero6
Muut asetukset, käyrä yms. on mielestäni aivan mukavalla mallilla. Opation modaus ei toistaiseksi ole käytössä. Tuntui että näyttää niin kyseenalaiselta meillä sen hyöty. Ja lisäksi en ole onnistunut saamaan sisälämpötilan kompensointianturia toimimaan opa-modin kanssa.

Ainakin sellaista mietin että lämpötilan noustessa muutaman asteen lämpimän puolelle, käyntitiheys muuttuu aika dramaattisesti. Miten asetuksia kokeilisi muuttaa että tuohon tulisi jonkunlaista kompromissia? Nyt kun ilma taas jähtyy niin alkaa käydä tosi tiheään.

Tässä nyt alkuun. Kiitos! Jaa vois vaikka vähän kinkkua...

Risto
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Vanhan V9:n säätö
« Vastaus #1 : 25.12.15 - klo:18:49 »
Ei se tuosta oikein kummoisemmaksi muutu ilman Opation modausta. Koska ajat jo lämpökäyrän alittavalla alaminimillä. Tyhjään anturipaikkaan voisi laittaa anturin mittaamaan vaikka maapiirin tulolämpötilaa.

Oma trenditietokone näköjään hyytynyt ja itse olen nyt reissussa, mutta on noissa käyrissä kuitenkin eroa. Sinuna kyllä ottaisin talveksi sisätilan kompensointianturin pois käytöstä. Keväällähän sitä sitten voi tarvita kun/jos aurinko lämmittää sisätiloja.

Tietty semmoinen modaus että siirrät Oumanin suntin anturin paluuputkeen ja annat sisätilankompensoinnin hoitaa lämpökäyrän muuttamisen. Tämä edellinen lause pitää sitten oikeesti ymmärtää ennen kuin homman tekee ja alaero aluksi ihan pienelle. Itse olisin ko. homman tehnyt, mutta kun on niin ylitehokone ettei arvaa ja nyttemmin Opation modaus hoitaa tuon saman.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vanhan V9:n säätö
« Vastaus #2 : 25.12.15 - klo:20:05 »
Kiitoksia sailorille!
Sisäanturi tuntuu mielestäni hyödylliseltä, kun leivinuunia lämmittäessä laskee aika mukavasti menoveden  lämpötilaa. Ja tupaan ei tule niin helposti kuuma. Keväällähän toki hyöty on vielä selkeämpi.
Juu en taida tällä ammattitaidolla alkaa noin radikaaleihin modauksiin.

Tuo Opa- modaus kyllä on mielessä... Ja se jossain vaiheessa olikin ~vajaan vuoden kytkettynä.

Risto
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vanhan V9:n säätö
« Vastaus #3 : 26.12.15 - klo:20:54 »
Tästä opation modauksesta vielä...
Olikos täällä joku jolla oli tuo opa-mod käytössä yhtäaikaa huonekompensointianturin kanssa?
Vai muistanko aivan omiani? Olis kyllä hyvä!!!

Risto
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vanhan V9:n säätö
« Vastaus #4 : 02.01.16 - klo:20:00 »
Terve kaikille!

Tuossa on nyt tuoretta käppyrää. Opamodi ON nyt käytössä! alamin22 ero10 ja ylämin47 ero6. yöpudotus 5 astetta ja käyrää on nostettu kaksi astetta paitsi nollan kohdalla kolme.
Kyllähän tuo kieltämättä aika paljon mukavammalta näyttää kuin ilma modausta!

Olisko ammattilaisilla vielä vinkkejä mitä voisi kokeilla viilata?

http://aijaa.com/r4wTKA

Edit. Ja semmosta hommaa en oikein ymmärrä että miksi kone ei pysähdy aiemmin (noin lämmintä käyttövettä ei tarvisi) Nyt yläohjausraja pysäyttää eikä sitä saa 55 astetta alemmaksi.
Mun mielestä oumanin ohjeen mukaan ylä- ja alaosan pysäytysraja on tullut jo aiemmin vastaan?

Kiitoksia jos joku kiinnostuu... :)

Edit.2
Ja tuolta näyttää kun on vähän enemmän pakkasta. Taitaa olla pelkästään hyvä kun jauhaa noin pitkään kerralla? Vai? Ilman opamodia tulis käynnistyksiä kyllä omiksi tarpeiksi...

http://aijaa.com/0ifnbk

Mutta yöpudotus on nyt viisi astetta, jos kokeilen muuttaa neljään niin käyntiajan pituus varmaan vähän lyhenee. Millä sitäkin arvioi mikä olisi parempi?
Kiertovesipumppu on toistaiseksi ollut II:lla. Asetukset on muuten samoja kuin aiemmin.
« Viimeksi muokattu: 04.01.16 - klo:08:13 kirjoittanut Risto »
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!

Poissa Risto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vanhan V9:n säätö
« Vastaus #5 : 16.01.16 - klo:08:33 »
Alaeron pienentäminen oikeastaan ainoa mitä mietin. Mitä mieltä on viisaammat?
Vai meneekö vain huonommaksi tuosta? Nythän on alamin22 ero10 ja ylämin48 ja ero6. Yläohjausraja 56.
Yöpudotus on 5 astetta ja käyrä on melko just hyvä. Mitään kohtaa ei alemmaksi viitsi pudottaa. Siis opamod ON käytössä!

Kiitoksia!
Eihän se haittaa jos lapsi on isänsä näköinen, kunhan muuten on terve!