Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255 lämpökäyrä  (Luettu 9776 kertaa)

Poissa Pena2015

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1255 lämpökäyrä
« : 23.12.15 - klo:08:53 »
Nyt olisi sitten vihdoin Nibe F1255 4-16kW MLP asennettu ja otettu käyttöön. Asentajat näköjään laittoivat lämpökäyrän 3 ja käyrän muutos -1 käyttöön lähtiessään. Ohjekirjan mukaan lämpökäyrän tehdasasetus on 9. Käyriä kaiken kaikiaan 1-15. Suurempi numero tarkoittaa jyrkempää käyrää. Eli käyrä 3 aika loiva. Mulla talo Kangasalla. Milläs käyrällä olette ajelleet näillä leveysasteilla? Kysyn sillä, että saisin nopeammin haettua oikean käyrän + muutoksen kohdilleen.
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 lämpökäyrä
« Vastaus #1 : 23.12.15 - klo:09:39 »
Käyrän sopiva jyrkkyys riippuu todella paljon siitä minkälainen kohde on kyseessä. Käyrä 3 kuulostais sopivalta lattialämmityksen kanssa? Jos nyt on sopiva lämpö ja ilmojen viiletessä kylmenee -> jyrkempi(=isompi) ja jos tulee liian kuuma niin loivempi. Näin vielä nollan pintaan erot esim. käyrän 2 ja 3 välillä ovat aika marginaalisia, suurempi ero tulee tuolla käyrän korotusarvolla, sillä voi hakea sisälämmöt kohdalleen jos ulkolämpötilat pysyy suht vakaina. Itselläni on myös ensimmäinen talvi invertteri-Niben kanssa samoilla leveysasteilla ja 2/+2 on toiminut ihan hyvin, sigussa kohteen tiedot. Pakkaset sen todellisuuden vasta näyttää että riittääkö 2:n jyrkkyys. (Jos se talvi sieltä vielä tulee.)
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa sumu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 65
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe F1255 lämpökäyrä
« Vastaus #2 : 23.12.15 - klo:09:57 »
Vastaava vanhempi malli, Nibe 1150 invertterikone ja vanha -40 luvulla rakennettu talo, patterilämmitys paitsi iso olohuone shuntattu omalle säädölleen. Pohjanmaan leveysateilla, lähellä rannikkoa. Syksy- ja kevätkeleillä on käyrä 6-7, tällä hetkellä 7. Pakkaskaudella käyrä 8-9.
Toisaalta on erillinen huoneyksikkö, jossa sisälämpöanturi. Eli yrittää pitää asetetun sisälämmön, ja kohtuu hyvin sen tekeekin.
Nyt 4,5 vuotta pyörinyt.

Poissa Pena2015

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 lämpökäyrä
« Vastaus #3 : 23.12.15 - klo:12:57 »
Ok, kiitti vastauksista. Lattialämmityskohde tosiaan kyseessä. Jatkanpa tuolla 3 käyrällä ja 0 muutoksella, niin katsotaan mihin lämmöt asettuu.
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 lämpökäyrä
« Vastaus #4 : 23.12.15 - klo:14:35 »
Ok, kiitti vastauksista. Lattialämmityskohde tosiaan kyseessä. Jatkanpa tuolla 3 käyrällä ja 0 muutoksella, niin katsotaan mihin lämmöt asettuu.

Tampereella uudehkossa lattialämmitysrivitalossa 3 + 2, meillä melko energiatehottomat Vallox 95 -iv-koneet. Niben ohjeessa neuvotaan niin, että 0-keleillä säädettäisiin tuota "siirtymää" ja sitten jos pakkasen kiristyessä tupa kylmenee/kuumenee, säädetään käyrän jyrkkyyttä. Ensimmäisen talven aikana tuo jotakuinkin löytynee kunhan muistaa pitää termostaatit auki jotteivät sotke tilannetta! Toki ilmanvaihdon käyttötottumuksetkin kovalla pakkasella ja koneen lto:n tehokkuus kovasti vaikuttaa.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)