Kirjoittaja Aihe: Menoveden lämpötila ei nouse tarpeeksi  (Luettu 6240 kertaa)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 340
  • Maalämpöfoorumi
Menoveden lämpötila ei nouse tarpeeksi
« : 09.01.16 - klo:07:47 »
Täällä on ollut useampaan kertaa samanlaisia kysymyksiä joten ajattelin tehdä muutaman tälläisen havainnollistavan kuvan asiasta.

Kuvassa on keskiarvo kahden eri merkkisen 10kW tehoisen maalämpöpumpun antotehosta eri menoveden lämpötiloilla. Lisäksi kuvassa on tilanne jossa käyttöön on otettu myös 3kW vastustehoa avittamaan.
Kuvassa on myös kuvitteellinen talon patteriverkosto joka koostuu 11 kpl kaksilehtisestä Purmon C11 patterista koossa 140 cm * 50 cm.

Kuvasta huomaamme että 10kW koneen potku ei riitä nostamaan veden lämpötilaa yli 52 asteen. Tämä johtuu siitä että patteriverkoston luovuttama lämpöteho kasvaa kokoajan mitä kuumempaa vettä verkostoon ajetaan sekä toinen havainto mitä voimme huomata on se että maalämpöpumpun antoteho laskee kuumemmalla menoveden lämpötilalla. Lisäksi antoteho laskee pakkasilla myös sen takia että lämpökaivosta tulevan liuoksen lämpötila on matalampi koska kaivosta otetaan energiaa enemmän.

Jos otamme käyttöön 3kW vastuksia vielä lisäksi on tällöin mahdollista päästä 58 asteiseen menoveden lämpötilaan. Suuremmalla vastusmäärällä taas vastaavasti taas voi päästä kuumempaan veden lämpötilaan.

Kuvittelliisessa tilassa on ajateltu että patteriverkotoon menevän ja palaavan veden lämpötilaero on 5 astetta. Mitä pienempi tämä lämpötilaero on, sen suurempi teho patterista saadaan ulos.

Menoveden lämpötilaa on mahdollista nostaa hidastamalla kiertovesipumppua mutta tuo korostaa ongelmia ennestään. Tällöin menoveden lämpötila nousee lisää -> pumpun hyötysuhde sekä antoteho laskee entisestään. Hidastaminen johtaa myös siihen että pattereiden lämmiteho laskee joka taas vastaavasti taas nostaa menoveden lämpötilaa jotta sama teho saadaan siirrettyä pattereistä pois -> pumpun hyötysuhde sekä antoteho laskee entisestään.

Laitoin myös näytille tilanteen jossa pattereita on enemmän tai ne ovat suurempia jolloin lämmönluovutusteho on vaikka 20% suurempi sekä toisen jossa lämmönluovutus teho on 20% pienempi.


Kuvaan olen virheellisesti merkannut että patterin koko olisi 150*60cm, patterin koko mitä tehot koskevat on 140*50cm.

« Viimeksi muokattu: 10.01.16 - klo:10:14 kirjoittanut fraatti »
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Menoveden lämpötila ei nouse tarpeeksi
« Vastaus #1 : 09.01.16 - klo:08:07 »
Hyvin havainnollistettu.

Sellainenkin asia kannattaa mielestäni huomioida kuin paluuveden lämpötila kun täällä on kuitenkin ketjuissa esiintynyt sellaisiakin lukuja kuin "pyynti 68" tjsp. Monessa (kaikissa?) maalämpöpumpussa on suojatoiminto, joka sammuttaa kompuran jos paluulämpötila nousee liian korkealle. Esim. meidän pumpussa se on tehdasasetuksena 55 astetta. Lämmitysverkon meno- ja paluupuolen dT on meillä 4 astetta joten vaikka vastukset miten auttaisivat niin kompura tekisi stopin kun menopuolen lämpötila nousee 59 asteeseen. Siitä ei sitten taatusti mennä enää ylemmäksi pelkällä 6 kW vastusteholla, tokkopa edes 9:llä.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73