Tämä sunnuntaiaamu alkoi klo 0500 pumpun hälytyspiippauksella

ja näytössä odotti taas kerran poikkeamahälytys 11, josta jo kerran pääsin eroon prommin päivityksellä (-> v. 1.13 heinäkuussa 2010). Toisena oireena oli se, että kompressori käynnistyy ja sammuu saman tien toistuvasti peräkkäin (ts. yrittää käynnistyä).
Prommin käynnistyksen jälkeen käytössä ovat olleet huollon käden jäljiltä seuraavat asetukset (järjestelmässä vain L1 piiri):
Säätökäyrä -20/0/+20, 32/28/19
Minimiraja 15, tämän nostin nyt ->20
Maksimiraja 40
Syyskuivaus 0, tämän nostin nyt -> 2
Vent. kesäsulku 19
Menovesi-info, yhteisvaik. Käyrän mukaan 24
Ohjaustapa, autom.
ML-piiri:
LämAlaosaMin 19, SVviiveAlaos 30, LV lämmitys 50, LV korotus 10,
LV Lisäläm 2h
Mittaukset: Ulkolämpö 10, Lämm.alaosa 43, LV lämpö ylä 44, LV lämpö ala 42, Maaliuos 15
Kesällä huoltomies totesi lauhduttimen olevan tod.näk jäässä, tosin itse en ymmärrä miten kesällä voi noin tapahtua. Voisikohan sama asia olla tapahtunutt uudestaan.
Lattialämmitykset on ollut nyt reilu pari viikkoa kytkettyinä (sisälämpö tavoite n. 21), mutta itse en merkittävää lämpenemistä havainnut vaikka testinä säädin termostaatit 24 asteeseen (annoin olla useamman päivän).
Löytyiskö täältä vinkkejä ongelman ratkaisemiseen, kun itsellä on laitteesta kokemusta vain kesäajalta eikä ole paljon tarvinnut säätöihin perehtyä.
Nyt on pumpusta virrat pois ja aina välillä puhaltelen DEFAn autolämppärillä lyhyitä jaksoja lämmintä ilmaa lauhduttimen suuntaan (jos se nyt on jäätynyt).