Terve!

Uudiskohteeseen hankittu Nibe f1255-6(1,5-6kW/max 8kW), joka tulisi saada kytkettyä oikean syvyiseen porakaivoon.

Kallio on n.1-2m syvyydessä ja matkaa vaakavetona pannuhuoneeseen on noin 5m salaojaputkessa.

Mikäli nyt mutuna lähtisin kaivoa porauttamaan, niin päästäänkö ns. nyrkkisäännöllä m/lämmitettävä m2 plussalle? Vai jääkö 140m kaivo vajaaksi, kun lähin naapurin lämpökaivokin löytyy noin 30m päästä.

Kuinka tuon pumpun reservi(8kW) vaikuttaa syvyyteen, jos joskus on tarve kuormittaa pumppua ja kaivoa enemmän?

Olisikin hyvä saada porukalta vähän näkökulmaa kuinka syvä lämpökaivo olisi passeli tässä tapauksessa.

Alla tiedot kohteesta.

Rakennuksen sijainti:
uusimaa
uudistalo, rinnetalo
lattialämmitys
Ilmanvaihto, koneellinen, pyörivällä lämmöntalteenotolla,
yp u-arvo 0.09 w/m2k
us u-arvo 0.17 w/m2k
us 230,7m2
ap maavarainen u-arvo 0.12 w/m2k
ap ulkoilmaa rajoittuva u-arvo 0,18 w/m2k
E-luku 158kwh/m2/v
ikkunoiden ja ovien u-arvo 1.0 w/m2k
ikkunoiden ja ovien pinta-ala 25.6m2
lämmitetty nettoala 137,5m2
rak.tilavuus 516,2m3/ ilmatilavuus 486m3
Kerrosten lukumäärä, 2 krs


Kiitosta jo etukäteen!

-VP
« Viimeksi muokattu: 26.11.15 - klo:10:48 kirjoittanut tomppeli »
Nibe F1255-1,5-6kW, 140m kaivo, 135m2 lämmitettävää 17mm lattiakierrolla, 2krs leka rinteessä, rv 2015->

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Lämpökaivon mitoitus, uudiskohde
« Vastaus #1 : 26.11.15 - klo:10:48 »
Uudiskohteeseen hankittu Nibe f1255-6(1,5-6kW/max 8kW), joka tulisi saada kytkettyä oikean syvyiseen porakaivoon.

Kallio on n.1-2m syvyydessä ja matkaa vaakavetona pannuhuoneeseen on noin 5m salaojaputkessa.

Mikäli nyt mutuna lähtisin kaivoa porauttamaan, niin päästäänkö ns. nyrkkisäännöllä m/lämmitettävä m2 plussalle? Vai jääkö 140m kaivo vajaaksi, kun lähin naapurin lämpökaivokin löytyy noin 30m päästä.

Kuinka tuon pumpun reservi(8kW) vaikuttaa syvyyteen, jos joskus on tarve kuormittaa pumppua ja kaivoa enemmän?

Olisikin hyvä saada porukalta vähän näkökulmaa kuinka syvä lämpökaivo olisi passeli tässä tapauksessa.

Alla tiedot kohteesta.

Rakennuksen sijainti:
uusimaa
uudistalo, rinnetalo
lattialämmitys
Ilmanvaihto, koneellinen, pyörivällä lämmöntalteenotolla,
yp u-arvo 0.09 w/m2k
us u-arvo 0.17 w/m2k
us 230,7m2
ap maavarainen u-arvo 0.12 w/m2k
ap ulkoilmaa rajoittuva u-arvo 0,18 w/m2k
E-luku 158kwh/m2/v
ikkunoiden ja ovien u-arvo 1.0 w/m2k
ikkunoiden ja ovien pinta-ala 25.6m2
lämmitetty nettoala 137,5m2
rak.tilavuus 516,2m3/ ilmatilavuus 486m3
Kerrosten lukumäärä, 2 krs
Tervetuloa mukaan joukkoomme foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä PDF -tulosteen omaan viestiisi.
Vaikuttaa siltä, että sekä pumpun teho, että energiakaivon syvyys ovat riittäviä ja oikeastaan ihan kohdalleen mitoitettuja.
Ainakin käytettävissäni olevien tietojen perusteella.

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Eikoke

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpökaivon mitoitus, uudiskohde
« Vastaus #2 : 20.01.16 - klo:09:10 »
Kiitosta vielä laskelmasta!

Poraus(5+135m) ja pumpun käyttöönotto saatiin ongelmitta juuri ennen talven pakkasia käyttöön, ja lämpöä tulee!

Nibe F1255-1,5-6kW, 140m kaivo, 135m2 lämmitettävää 17mm lattiakierrolla, 2krs leka rinteessä, rv 2015->

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Lämpökaivon mitoitus, uudiskohde
« Vastaus #3 : 20.01.16 - klo:11:22 »
Kiitosta vielä laskelmasta!

Poraus(5+135m) ja pumpun käyttöönotto saatiin ongelmitta juuri ennen talven pakkasia käyttöön, ja lämpöä tulee!
Kiitos sinulle, että tulit foorumille.
Toivottavasti kertoilet jatkossakin lämmityssysteemisi toiminnasta täällä foorumilla.
Monia muitakin kiinnostaa uuden invertteripumpun toiminta ja tehon riittävyys.