Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Geopro 202/Ouman EH-202/G vinkkejä  (Luettu 11001 kertaa)

Poissa etupakka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Geopro 202/Ouman EH-202/G vinkkejä
« : 10.07.10 - klo:13:35 »
Hei,

olen juuri muuttanut taloon, jossa on otsikon mukainen lämmitysjärjestelmä (aiemmissa kämpissä ollut vain kauko-/suorasähkölämpöä). Kyseessä 2-kerroksinen OKT, jossa asuin-pa noin 180 m2 ja kaikissa tiloissa vesikiertoinen lattialämmitys sekä koneellinen ilmanvaihto + LTO.

Nyt alkaa muuton jälkeen olla mahdollisuus paneutua järjestelmän toimintaan ja opetella systeemin salaisuudet  :). Valitettavasti edelliseltä omistajalta jäi aika huonosti dokumentteja systeemikokonaisuudesta.

Ensimmäisenä pääsen vaihtamaan pumpun prommin uuteen versioon ja sitä varten kävin lukemassa asetukset, jotka olivat seuraavat:

L1-piiri, ohjaus automatiikalla:
Säätök. -20/32, 0/29, +20/27
Yöalennus v. 3
Minimiraja 19
Maksimiraja 33
Syyskuivaus 2
Vent.kesäsulk. 18
Menovesi-info, yhteisvaik. Kesätoiminta, venttiili ajettu kiinni

L2-piiriä ei valikoista löytynyt

ML-piiri, kompressoriohjaus:
LämAlaosaMin 37
SVviiveAlaos 15 min
LV lämmitys 49
LV korotus 18
LV-lisäläm. 1 h

Lisäksi lähes päivittäin tulee poikkeamahälytys 11, josta tältä foorumilta jo jotain juttua löysinkin. Vaikuttaisikohan prommin vaihto tähän?

Olisiko kokeneemmilla käyttäjillä kommentteja oheisiin säätöarvoihin sekä vinkkejä siitä, mitä asioita järjestelmässä tulisi seurata/säätää tarkemmin vuodenaikojen mukaan?



Poissa etupakka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Geopro 202/Ouman EH-202/G vinkkejä
« Vastaus #1 : 23.07.10 - klo:10:44 »
Vielä lisäkysymys:

pitäisi vaihtaa tuo prommi viikonlopun aikana. Pitääkö asetuksia rukata/muuttaa tai esim. venttiili ajaa auki ennen tuota vaihtoa? Onko jotain muuta, joka tulisi ottaa huomioon prommin vaihdon yhteydessä?

' Quote

Hei,

olen juuri muuttanut taloon, jossa on otsikon mukainen lämmitysjärjestelmä (aiemmissa kämpissä ollut vain kauko-/suorasähkölämpöä). Kyseessä 2-kerroksinen OKT, jossa asuin-pa noin 180 m2 ja kaikissa tiloissa vesikiertoinen lattialämmitys sekä koneellinen ilmanvaihto + LTO.

Nyt alkaa muuton jälkeen olla mahdollisuus paneutua järjestelmän toimintaan ja opetella systeemin salaisuudet  :). Valitettavasti edelliseltä omistajalta jäi aika huonosti dokumentteja systeemikokonaisuudesta.

Ensimmäisenä pääsen vaihtamaan pumpun prommin uuteen versioon ja sitä varten kävin lukemassa asetukset, jotka olivat seuraavat:

L1-piiri, ohjaus automatiikalla:
Säätök. -20/32, 0/29, +20/27
Yöalennus v. 3
Minimiraja 19
Maksimiraja 33
Syyskuivaus 2
Vent.kesäsulk. 18
Menovesi-info, yhteisvaik. Kesätoiminta, venttiili ajettu kiinni

L2-piiriä ei valikoista löytynyt

ML-piiri, kompressoriohjaus:
LämAlaosaMin 37
SVviiveAlaos 15 min
LV lämmitys 49
LV korotus 18
LV-lisäläm. 1 h

Lisäksi lähes päivittäin tulee poikkeamahälytys 11, josta tältä foorumilta jo jotain juttua löysinkin. Vaikuttaisikohan prommin vaihto tähän?

Olisiko kokeneemmilla käyttäjillä kommentteja oheisiin säätöarvoihin sekä vinkkejä siitä, mitä asioita järjestelmässä tulisi seurata/säätää tarkemmin vuodenaikojen mukaan?


[/quote]

Poissa -Oboy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Geopro 202/Ouman EH-202/G vinkkejä
« Vastaus #2 : 29.07.10 - klo:08:30 »
Terve.

En ole koskaan prommia vaihtanut joten siihen ei olisi mitään neuvoja ollutkaan antaa. Onnistuiko vaihto ja miksi se piti vaihtaa? Vai pitäisikö siitä saada helpotusta tuohon mainitsemaasi hälytys 11 ilmoitukseen?

Mullakin on kaikki yhden pumpun ja kolmitieventtiilin takana, mutta niin että märkätilat on pelkästään virtaamasäädöllä jakotukilta, kun taas oleskelutilat on huonekohtaisilla säätimillä. Jos teillä on samallalailla niin venttiilin kesäsulun voisi ottaa pois päältä. Tällöin märkätilan lattiat pysyy aina vähän lämpöisinä ja mukavamman tuntuisina kesällä. Tiedä sitten huomaako tuota käytännössä..

SVviivealaos kannattaa laittaa maksimiin, eli 35minuuttiin. Tällöin sähkövastus tulee tarvittaessa apuun vasta kun tuo 35min. on mennyt.
Mielestäni sulla on toi lämalaosamin aika korkea, sitä voisi koittaa vaikka 32 asteeseen.

Poissa etupakka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Geopro 202/Ouman EH-202/G vinkkejä
« Vastaus #3 : 23.08.10 - klo:21:28 »
Prommin vaihtoon tuli piirin mukana selkeät ohjeet, joiden mukaan vaihto olisi varmaan onnistunut. Mutta ohjauspaneeliin tulevat antureiden piuhat oli siten asennettu, että niitä olisi pitänyt alkaa irroitella ennen kuin paneelin sai liikutettua avaamisasentoon. En viitsinyt alkaa ihan ummikkona irroitella piuhoja ja meillä kävi sitten Geopron huolto (tuli vielä lomapäivänään) tekemässä tuon homman ja samalla hieman rukkasi noita säätöjä ja piti samalla aloittelijalle pikakurssin järjestelmästä :-) . Käytännössä nyt on lähes tehdasasetukset pienillä viilauksilla.

Mutta pääasia oli, että prommin vaihdon jälkeen tuo hälytys 11 hävisi  :). Eli siihen tuo oli juuri oikea (ja ilmeisesti ainoa) toimenpide.

Poissa VHR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
Re: Geopro 202/Ouman EH-202/G vinkkejä
« Vastaus #4 : 24.08.10 - klo:10:16 »
Täys noviisi tällä maalämpörintamalla ja prommin päivitys on myös edessä (Geopro GS75).

Tuliko 1.13 versiossa "SVviivealaos" valintaan muutoksia vai onko maksimiaika, minkä voi valita edelleen 35 minuuttia ?

Huomasitko mitä mahdollisia muita muutoksia päivitys toi tullessaan ?

Vähäisellä kokemuksella tuntuu, että GS75 ottaa sähkövastuksen liian herkästi mukaan, kun ajaa kompura+vastus -asetuksella.
Mikähän muu ohjausarvo voisi vaikuttaa tähän ilmiöön ?

Tietysti jos lämmityksen laittaa pelkälle kompuralle niin ei vastus hypi päälle, mutta mitähän mahdollista probleemaa tämä sitten tuo tullessaan  :-/

Poissa etupakka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Geopro 202/Ouman EH-202/G vinkkejä
« Vastaus #5 : 03.09.10 - klo:18:45 »
Terve,

tuo 35 on yhä maksimi tuossa "SVviivealaos"-asetuksessa.

Mulla kanssa sähkövastus menee aika herkästi päälle, mutta juttelin huollon kaverin kanssa ja hän totesi että systeemi käyttää sitä lyhytaikaiseen käyttöveden lämmitykseen. Ettei tarvitse käyttää kompuraa sekalaisia lyhyitä aikoja, jotka eivät kuulemmaa tee sille hyvää.

Muuten en osaa sanoa prommin tuomista muutoksista, sillä kesällä tähän kämppään muuttaneena ei tarvinnut vielä kovin paljon tuohon järjestelmään perehtyä. Nyt kun viime viikolla laitoin lattialämmöt päälle, pitää ehkä alkaa vähitellen opiskella optimointimahdollisuuksia ja mahdollisia säätöjä. Tällä hetkellä mennään tehdasasetuksilla...

Poissa VHR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
Re: Geopro 202/Ouman EH-202/G vinkkejä
« Vastaus #6 : 04.09.10 - klo:21:47 »
Oilonin huollon kaveri ihmetteli myös 35 min:n maksimiaikaa. On kuulemma ohjelmallinen juttu, mutta voisi olla pidempikin.
Käyttäjä voisi sitten valita sopivan pitkän viiveen.

Suurin muutos prom-päivityksessä taisi olla, että pelkästään sähkövastuksen voi valita käyttöön Oumanin valikosta.