Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: VS10 pätkii  (Luettu 5781 kertaa)

Poissa Olav

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
VS10 pätkii
« : 22.10.15 - klo:20:47 »
Tänään alkoi pannuhuoneessa piipitys. Sähkölämmitys oli mennyt päälle ja koneessa oli kaksi ilmoitusta.
Ensin oli klo 17.15 tullut "Poikkeamahälytys Mittaus 4 Kompr. käynti"
ja sitten klo 19.30 "Hälytys! Sähkölämpö"

Sain kompuran käyntiin ottamalla kolme kertaa virrat pois pääkytkimestä. Ekan kerran jälkeen kompura hörähti ja sammui saman tien. Toisella yrityksellä kävi 5 sek ja kolmannella jäi käyntiin.

Tulistuslämpötila ei noussut edes 70C:n vaikka kompura kävi ja kävi.

Takuu on voimassa mutta osaako joku jo arvata mistä on kyse?

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: VS10 pätkii
« Vastaus #1 : 22.10.15 - klo:21:58 »
Kaasut on karannu.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Olav

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: VS10 pätkii
« Vastaus #2 : 22.10.15 - klo:22:09 »
Kaasut on karannu.

Onko noissa joku tietty paikka mikä pettää ja kaasut pääsevät karkaamaan?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: VS10 pätkii
« Vastaus #3 : 22.10.15 - klo:22:10 »
Mitä muut mittaukset näyttää?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Olav

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: VS10 pätkii
« Vastaus #4 : 22.10.15 - klo:22:41 »
Mitä muut mittaukset näyttää?

ATS

Mitä arvoja tarkoitat? Häiriö oli taas äsken päällä ja kun kuittasin, kävi yhden jakson puhtaasti. Ylä- ja alalämpö nousevat yhtä matkaa käyttämilläni asetuksilla 49C:n ja nyt tulistus nousi 77C:n. Lämpötilan nousu oli kyllä tuskaisen hidasta verrattuna siihen mitä tuo joskus uutena pisteli. 

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: VS10 pätkii
« Vastaus #5 : 23.10.15 - klo:09:10 »
Lainaus
Mitä arvoja tarkoitat?
Kaikki lämpötilat mitä koneesta löytyy siinä vaiheessa kun kone on käynyt vähintään 10 min.
Näyttäisi siltä, että koneesta on tehot kateissa.
Lainaus
"Poikkeamahälytys Mittaus 4 Kompr. käynti"
Tämä hälytys tulee mm. höyrystimen matalasta paineesta ja tämä taas johtuu huonosta keruuliuoksen virtauksesta.
Huono keruuliuoksen virtaus laskee koneen tehoa.

Tarkasta keruupiirin toiminta:
-Tulon ja menon lämpötilat koneen käydessä
-Keruupiirin sihti

Saattaa se vika olla myös paisuntaventtiilissä.

ATS
« Viimeksi muokattu: 24.10.15 - klo:08:57 kirjoittanut seppaant »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Olav

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: VS10 pätkii
« Vastaus #6 : 07.11.15 - klo:17:02 »
Laite korjattu valtuutetun huollon toimesta viikko sitten. Relevika eli minirele rikki. Oli siellä ohjauspaneelin takana ja vaikuttaa kompuran startteihin. Osa maksaa kuulemma n. 30€ ja niitä menee silloin tällöin huoltomiehen kertoman mukaan. Tämä meni tietysti takuuseen.