Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: EU -energiatehokkuusvaatimukset  (Luettu 5081 kertaa)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
EU -energiatehokkuusvaatimukset
« : 08.10.15 - klo:21:28 »
ErP - energiamerkintä
ErP (Energy related Products) on uusi energiamerkintätapa myös lämmitysjärjestelmille.

Lainaus EU -direktiivistä:
”Sähkön kysyntä on kaikkein nopeimmin kasvava energian loppukäytön muoto, ja sen ennustetaan kasvavan seuraavien 20–30 vuoden aikana, jos ei ryhdytä toimenpiteisiin tämän kehityssuunnan muuttamiseksi. Komission esittämässä eurooppalaisessa ilmastonmuutosohjelmassa ehdotettu merkittävä energiankulutuksen vähennys on mahdollinen.”

Syyskuussa 2015 tuli voimaan uusi EU direktiivi.  Kaikkien lämmitysjärjestelmien ja lämpöpumppujen tulee täyttää tietyt energiatehokkuutta koskevat vaatimukset. Tämä perustuu EU-direktiiviin, joka tulee voimaan 26.9.2015.
Energiamerkintätarrat pitää olla näkyvillä kaikissa laitteissa, joiden lämmitysteho on enintään 70 kW.
Nämä tarrat ovat tuttuja jo muissa sähkölaitteissa kuten jääkaapeissa ja televisioissa. Tarrojen avulla kuluttajat pystyvät jatkossa nopeammin päättelemään tuotteen energiatehokkuuden.



EcoDesign -direktiivi (2009/125/EY)
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009.
(6) Energiatehokkuuden parantamista, jonka yksi mahdollisuus on sähkön loppukäytön tehostaminen, pidetään merkittävänä tekijänä yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämistavoitteiden saavuttamisessa. Sähkön kysyntä on kaikkein nopeimmin kasvava energian loppukäytön muoto, ja sen ennustetaan kasvavan seuraavien 20–30
vuoden aikana, jos ei ryhdytä toimenpiteisiin tämän kehityssuunnan muuttamiseksi. Komission esittämässä eurooppalaisessa ilmastonmuutosohjelmassa ehdotettu merkittävä energiankulutuksen vähennys on mahdollinen. Ilmastonmuutos on eräs Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1600/2002/EY ( 1 ) vahvistetun kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman painopisteistä. Energian säästäminen on kustannustehokkain tapa lisätä toimitusvarmuutta ja vähentää riippuvuutta tuonnista. Siksi olisi hyväksyttävä huomattavia kysyntään puuttuvia toimia ja tavoitteita.

Uusi energiaan liittyvien tuotteiden EU-merkintä tulee pakolliseksi: syyskuusta 2015 lähtien kaikissa jälleenmyynnissä olevissa lämminvesilaitteissa täytyy olla uusi merkintä.

Lainaus:
"Tehokkuusluokat antavat nopean yleiskuvan ensisilmäyksellä. Niiden avulla on kuitenkin lähes mahdotonta tehdä selvää eroa muiden valmistajien vastaaviin tuotteisiin. Siksi yksityiskohtainen tuotevertailu on edelleen välttämätöntä.”

Lämpöpumppujen hyötysuhdeluokitus:
A+++   SCOP > 5,10
A++   4,60 < SCOP < 5,10
A+   4,00 < SCOP < 4,60
A   3,40 < SCOP < 4,00
B   3,10 < SCOP < 3,40
C   2,80 < SCOP < 3,10
D   2,50 < SCOP < 2,80
E   2,20 < SCOP < 2,50
F   1,90 < SCOP < 2,20
G   SCOP < 1,90

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: EU -energiatehokkuusvaatimukset
« Vastaus #1 : 03.12.15 - klo:11:37 »
ErP - energiamerkintä. ErP = Energy related Products.

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 812/2013,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 812/2013, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä vedenlämmittimien, kuumavesisäiliöiden ja vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta.



Merkissä on oltava seuraavat tiedot:
  • I tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;
  • II tavarantoimittajan mallitunniste;
  • III vedenlämmitystoiminto, mukaan lukien ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella liitteen VII taulukon 3 mukaisesti;
  • IV liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti määritetty vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa; vedenlämmittimen vedenlämmityksen energiatehokkuusluokan sisältävän nuolen kärki on sijoitettava samalle korkeudelle kuin kyseisen energiatehokkuusluokan nuolen kärki;
  • V vuotuinen sähkönkulutus kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai vuotuinen polttoaineenkulutus gigajouleina ylempänä lämpöarvona keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VIII olevan 4 kohdan mukaisesti;
  • VI Euroopan lämpötilakartta, jossa näytetään kolme ohjeellista lämpötilavyöhykettä;
  • VII äänitehotaso L WA sisällä (tapauksen mukaan) ja ulkona desibeleinä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
  • VIII lämpöpumppuvedenlämmittimistä, jotka voidaan ajoittaa toimimaan ainoastaan kulutushuippujen ulkopuolella, voidaan lisätä tämän liitteen 6 kohdan d alakohdan 11 alakohdassa tarkoitettu kuvamerkki.

Veden lämmittimet ja kuumavesisäiliöt

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 812/2013,
annettu 18 päivänä helmikuuta 2013
Sivulla 91:

Kuumavesisäiliöiden energiatehokkuusluokat:

Energia-     Seisontahäviö S watteina, säiliön tilavuus V litroina
tehokkuus-
luokka
A+             S < 5,5 </- 3,16 · V 0,4

A              5,5 + 3,16 · V 0,4 </-  S < 8,5 + 4,25 · V 0,4

B              8,5 + 4,25 · V 0,4 </-  S < 12 + 5,93 · V 0,4

C              12 + 5,93 · V 0,4 </-  S < 16,66 + 8,33 · V 0,4

D              16,66 + 8,33 · V 0,4 </-  S < 21 + 10,33 · V 0,4

E              21 + 10,33 · V 0,4 </-  S < 26 + 13,66 · V 0,4

F              26 + 13,66 · V 0,4 </-  S < 31 + 16,66 · V 0,4

G              S > 31 </- 16,66 · V 0,4

Pienen laskutoimituksen jälkeen saa selville luokan.

Tässä alla maalämpöfoorumin jäsen fraatin tekemällä laskelmalla tehty luokitustaulukko 400 litran vetoiselle varaajalle
« Viimeksi muokattu: 03.12.15 - klo:17:32 kirjoittanut tomppeli »