Käyttövesiputkien (kylmien) eristäminen?
« : 02.10.15 - klo:23:31 »
Meille laitettiin osa käyttövesiputkista komposiittiputkilla. Ne kylmävesiputket pitäisi kai eristää hikoilun varalta. Seuraavat vaihtoehdot tulleet vastaan:

Armaflex SH solukumi: valmiiksi halkaistu, teipeillä, helppo ja kallis

Armaflex XG solukumi: pitää halkaista, LIIMATAAN, hankala siis asentaa ? ja kohtuu edullinen

Armaflex Tubolit DGA solumuovi: valmiiksi halkaistu, teipit, edullinen

Bilteman PE-eriste  solumuovi: Kuten Tubolit mutta ilman teippiä. Kai sen voisi teipata pitkittäin?

Nuo kaksi viimeistä kiinnostaa eniten, onko suosituksia?
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Käyttövesiputkien (kylmien) eristäminen?
« Vastaus #1 : 03.10.15 - klo:12:32 »
Missä nuo putket kulkevat?

Itse olen teknisessä tilassa oleviin putkiin laittanut Tubolitia. Se on ainakin helppo asentaa.

Armaflex XG on hyvä, jos sen laittaa putkien asennusvaiheessa; työntää putken päälle valmiiksi ennen liittämistä. Kulmat sit vaan erikseen. Tuon laittaminen jälkikäteen valmiisiin putkiin menee aivan hirveäksi sotkemiseksi.
« Viimeksi muokattu: 03.10.15 - klo:23:33 kirjoittanut Kimmo_L »
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Käyttövesiputkien (kylmien) eristäminen?
« Vastaus #2 : 04.10.15 - klo:17:28 »
Noita eristettäviä putkia on pannuhuoneessa seinällä ja katossa, käytävän ja kodinhoitohuoneen alaslaskettujen kattojen sisässä, komeroissa katossa ihan näkösällä ja vessassa varmaan ne koteloidaan katonreunaan. Tuossa linjassa on ulkovesiposti josta joskus voidaan lorottaa paljonkin vettä niin pakko kai nuo on eristää.

Armaflex XG:n asennus jälkeen päin "aivan hirveää sotkemista" , juu, sen voin uskoa  :)

Pitänee hommata Tubolitia, siis DGA:ta.

Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Käyttövesiputkien (kylmien) eristäminen?
« Vastaus #3 : 04.10.15 - klo:20:22 »
Se kommentti Armaflexistä perustui omiin kokemuksiin parin ilmanvaihtokanavan Armaflexin liimaamisesta. Pätevä tuote se on, mutta liiman kanssa touhuaminen on aika sotkuista puuhaa.

On se ihan aiheellista eristää nuo linjat, paitsi kondenssin takia, myös estämään kylmän veden liiallista lämpenemistä putkessa.

Tuota alaslaskettua kattoa jäin miettimään hieman. Rakentamismääräyksissä sanotaan "Vesijohdot tulisi sijoittaa näkyville tai koteloon, josta vuodon sattuessa vesi ei pääse tunkeutumaan rakenteisiin vaan ohjataan sopivaan kohtaan vuodon havaitsemiseksi.".

PEX-putkilla tämä toteutetaan laittamalla ne suojaputken kanssa. Komposiittiputkissa sinulla ei ilmeisesti ole suojaputkia, joten kannattaa miettiä, miten mahdolliset vuodot tuodaan näkyville alaslaskun sisäkatossa.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Käyttövesiputkien (kylmien) eristäminen?
« Vastaus #4 : 04.10.15 - klo:22:49 »
En osaa noista putkien sijoituksista muuta kertoa kuin että ne on tehty suunnittelijan piirustusten mukaan jotka verollisilla hinnoilla maksettu :)

Käytännössä, sitten kun nuo alaslasketut katot tehdään joskus alkuvuodesta uusiksi, niin jätän kuten ennenkin muutamia ylimääräisiä paneeleja siltä varalta että pitää joskus jokin kohta korjata tms. Murphyn laki on toiminut näissä yleensä tosi hyvin käänteisesti; jos on varautunut johonkin niin se ei koskaan toteudu...

Tuosta putkien hikoilusta on kuitenkin hyvä varoittava esimerkki meillä, kotikylmiön putket on ilmeisesti jätetty eristämättä vuonna 1970. Niiden alla oleva paneeli on jo hikoilun takia alkanut tummua tuossa samaisessa käytävän pätkässä. Koska herkkusieniä ei ole kuitenkaan lähtenyt kasvamaan eikä sormi mene paneelista läpi niin tuo kohta on saanut rauhassa odotella korjaustaan. Noihin putkiin lienee kyllä sitten syytä korjauksen yhteydessä laittaa Armaflexin parempia eristeitä.

Tuo kellarin käytävä on muuten lamppujen upotuksen takia puolipimeä eikä kuulu kotimme "edustustiloihin" :) joten käytävä on aina jäänyt remonttilistan loppupäähän. (Meillä ei muutenkaan ole remontteja tehty ihan huvin  ja vaihtelun vuoksi)