Talo on yhdessä tasossa, alunperin kaksi asuntoa käsittävä, rakennettu -67 ja siihen on aikojen kuluessa tehty monenlaista remppaa. Yläpohjaan on lisätty alkuperäisen villan n. 10-15 cm päälle luullakseni n. 20 cm puhallusvillaa. Toiseen, isompaan asuntoon lisätty -80 luvulla sisäpuolelle 4" lisäeristys vanhan 4":n rungon ja tiiliverhoilun päälle. Ikkunaremontti 2006 (10 isoa ikkunaa ja ulko-ovi). Samana vuonna rakennettu lämmin kuisti yhdistämään kaksi vanhaa sisäänkäyntiä eri asuntoihin. Viimeisin remppa 2012. Vesivahingon johdosta jouduttiin lattiat repimään auki ja samassa yhteydessä vanha patterilämmitys vaihdettiin ko. asunnossa lattialämmitykseen. Lattia maavarainen pohjavalu ja sen päällä 10 cm finfoam-eriste ja 10 cm pintavalu.
Pienemmässä asunnossa ja lämpimässä tallissa neliöitä kaikkiaan n. 100 lattiaeristeenä valujen välissä lecasora ja lämmityksenä patterilämmitys
...
Öljyä kuluu -70 luvun lopun kattilassa vuodessa n. 3200 l puuta poltettu kattilassa aika vähän
...
Ympärysmitta n. 85 m josta n. 35 m 4" rungolla ja tiiliverhoilulla loput 2x4" rungolla ja tiiliverhoilulla.
Huonekorkeus 240 cm
Koetin tehdä laskelman, mutta en saanut kulutustietojen lämpöenergian määrää täsmään rakennustietojen kanssa.
Laskelman .pdf -tuloste on liitteenä omassa viestissäsi. En pidä sitä laskelmaa luotettavana.
Vikana voi olla se, että en ole osannut luoda itselleni riittävän hyvää käsitystä kohteen aloista ja rakenteista.
Mikäli sinulla on jotain täydentävää tietoa, esimerkiksi pohjakuvat yms, muutan laskelmaa ja saamme sen luotettavammaksi.
Toisinaan löydän googlen street view´in avulla kuvan kohteesta ja pystyn paremmin hahmottamaan mitoitettavan rakennuksen.
Nyt oli saman nimisiä liian monta, joten sekään mahdollisuus ei toiminut.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi.
Foorumin postiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Edit by tomppeli: Tulosteen yhteenveto osassa oli virhe taloussähkön määrässä. Vaihdoin tulosteen.