Kirjoittaja Aihe: Liian lämmin menovesi...  (Luettu 7280 kertaa)

Poissa jtjk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • SH11 + 700L, 200m porakaivo
Liian lämmin menovesi...
« : 11.08.10 - klo:10:48 »
Moi,

Olen koittanut saada menovettä viileämmäksi ja minimi menoveden lämpötila on säädetty 20 astetta ja lämpökäyrän mukaankin pitäisi lähteä viileää, mutta silti menovesi on 27 asteista.

Pumppu tuntuu käyvän suht usein kun ottaa huomioon että on kesä ja lämmin ,mutta ilmeisesti se tekee lämmintä käyttövettä.

Alasäiliössä oli tänäänkin käyntijakson päätteeksi 49 asteista vettä.

Miten saan menovettä viilemmäksi vai saako mitenkään?

M

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Re: Liian lämmin menovesi...
« Vastaus #1 : 11.08.10 - klo:11:22 »
Lainaus
Miten saan menovettä viilemmäksi vai saako mitenkään?

Jos sinulla on Ouman 202s ohjain pumpussa, niin säädä  "L1 aset.arvot" -valikosta "Vent.kesäsulk" arvo matalammaksi, esimerkiksi 10 asteeseen. (Tehtaan asetusarvo on 19 astetta). Tällöin lämmityskiertoon menee vettä vasta silloin, kun ulkoilman lämpötila on 10 astetta tai sen alle.  Tämä vähentää tarpeetonta pumpun käyntiä yöaikaan.


Poissa jtjk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • SH11 + 700L, 200m porakaivo
Re: Liian lämmin menovesi...
« Vastaus #2 : 11.08.10 - klo:11:39 »
Kiitos vastauksesta. Joo on mulla tuo ohjain. Pitää säätää tuo kesäsulku tosiaan alemmaksi, mutta auttaako se siltikään tuohon liian korkeaan menoveteen? Tietty ei sillä menovedellä ole merkitystäkään jos sitä ei päästetä kiertämään.

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Re: Liian lämmin menovesi...
« Vastaus #3 : 11.08.10 - klo:11:56 »
Sen jälkeen kun kesäsulku estää lämmitysveden kierron varaajasta, menoveden lämpötila asettuu hiljalleen siihen lämpötilaan mikä talossa ja sen rakenteissa muutenkin on. Esimerkiksi meidän talossa menoveden lämpötila huitelee kesäisin 22 - 26 asteen välillä, helteillä vielä korkeammissakin lämpötiloissa.

justus01

  • Vieras
Re: Liian lämmin menovesi...
« Vastaus #4 : 11.08.10 - klo:12:39 »
Meillä tänä kesänä korkeimmillaan ollut +29 astetta, viimeksi kun katsoin oli lämpötila +27 astetta. Pumppu on lämmittänyt vettä viimeksi toukokuussa. Toukokuun jälkeen lattia on pysynyt auringon, suihkun ja saunan voimin yli 24 asteen. Kierrot auki vain ph, khh ja s.
« Viimeksi muokattu: 11.08.10 - klo:12:39 kirjoittanut justus01 »

Poissa joukahainen123

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Geopro SH9, SHB 500, kaivo 160m
Re: Liian lämmin menovesi...
« Vastaus #5 : 12.08.10 - klo:19:52 »
Itse on tullut tuota samaa ihmeteltyä, ja olin päätynyt samaan tulokseen siitä, että menoveden lämpötila asettuu siihen lämpötilaan mikä talossa ja sen rakenteissa on.

Päättelenkö oikein : Eli laskemalla säätimessä menoveden lämpötilaa ei voi ilmeisesti jäähdyttää taloa koska jos paluuvesi on lämpimämpää kuin mitä käyrän mukaan pitäisi päästää putkistoon pysyy L1 venttiili kiinni?

Muutama lisäkysymys :

1. Missä lukemassa olette pitäneet l1 venttiilin kesäsulkua. Täällä on ollut 20:ssa asteessa, ilmeisesti varaa olisi tuota vielä laskea.

2. Käppyröitä seuraamalla näkee että varaajan lämmöt pikkuhiljaa laskevat, vaikkei lämmintä vettä käytetä (ja L1 venttiili on kiinni). Tuo on ilmeisesti normaalia varaajan kautta karkuun pääsevän lämmön aiheuttamaa elämistä.
« Viimeksi muokattu: 12.08.10 - klo:19:53 kirjoittanut joukahainen »

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Re: Liian lämmin menovesi...
« Vastaus #6 : 12.08.10 - klo:22:57 »
Lainaus
Eli laskemalla säätimessä menoveden lämpötilaa ei voi ilmeisesti jäähdyttää taloa koska jos paluuvesi on lämpimämpää kuin mitä käyrän mukaan pitäisi päästää putkistoon pysyy L1 venttiili kiinni?

Ei voi jäähdyttää. Jotta jäähdyttäminen onnistuisi, kiertoveteen sitoutunut lämpö pitäisi jotenkin saada siirrettyä talon ulkopuolelle. Lämminvesivaraajassa oleva vesi on kylmimmilläänkin aina vähintäin samanlämpöistä kuin lämmityskierrosta palaava vesi. Maalämmitysjärjestelmässä ei ole sellaista lämmönvaihdinta, joka siirtäisi kiertoveden lämmön maakierron nesteeseen ja sitä kautta maaperään tai kallioon.

Lämpö siirtyy talosta ulos ilmanvaihdon mukana, johtumalla rakenteiden läpi, viemäriin menevän lämpimän käyttöveden mukana tai jonkin jäähdytyslaitteen avulla.

Meillä kesäsulku on +8 asteessa. Tarkoitus on estää talon lämmittäminen näin kesällä yöaikaan, jolloin ulkoilman lämpötila joskus laskee +10 asteen tienoille tai allekin.  Geopro pumppujen kesäsulun lämpötila tarkoittaa siis ulkoilman lämpötilaa, ei talon sisälämpötilaa.

Meillä on SHB 500 litrainen varaaja. Sen lämpötila laskee 10 astetta noin 18 - 20 tunnissa silloin kun lämpimän käyttöveden kulutus on vähäistä ja taloa ei lämmitetä. Arvelen että suurin lämpövuoto varaajasta tapahtuu siihen kytkettyjen monien kupariputkien kautta johtumalla.
« Viimeksi muokattu: 12.08.10 - klo:23:15 kirjoittanut JariA »