Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus Espoo 230m2  (Luettu 2578 kertaa)

Poissa rcn

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus Espoo 230m2
« : 26.08.15 - klo:20:08 »
Tervehdys,


Ollaan remppaamassa ja laajentamassa taloa joka on rakennettu 80-luvulla. Talo 2 kerroksinen. Alakertaan noin 150m2 yläkerta noin 80m2. Pihassa löytyy vanha porakaivo joka on 72m syvä.Taloon tule vesikiertoinen lattialämmitys + 2 patteria. Minkälainen setti kannattaisi laittaa ja kannattaako vanha kaivo hyödyntää esim niin että poraa toisen kaivon joka on esim 130m?
Kannattaako
« Viimeksi muokattu: 26.08.15 - klo:21:58 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus Espoo 230m2
« Vastaus #1 : 26.08.15 - klo:21:22 »
Koetin tehdä laskelman.
Toivottavasti olen käyttänyt oikeaan osuneita lähtötietoja.
Kerro, jos on virheellisiä oletuksia laskennassa, niin korjaan ne.

Kerrot, että taloon tulisi 2 lämpöpatteria.
Jos laitat mahdollisimman suurikokoiset radiaattorit,
saat lämmityksen toimimaan suunnilleen lattialämmityksen energiatehokkuudella.
Siksi valitsin laskelmaan mitoitusperusteeksi lattialämmityksen.

Näyttäisi tarvittavan 10 kW tehoinen lämpöpumppu ja 1 kpl 223 aktiivimetrin syvyinen lämpökaivo.
Jos se 70 metrinen hyödynnetään saattaisi kaveriksi riittää noin 190 aktiivimetrin kaivo.
Oma arvioni on, että 70 metrin kaivoa ei kannattaisi hyödyntää.
Porausreikään on saattanut aikojen kuluessa pudota jotain, joka estää keräimen laskemisen kaivoon.
Muutoinkin reikä on kovasti matala. Siitä saatavissa oleva lämpöenergia on noin 9000 kWh vuodessa.

Päivitän tätä stooriani vielä.:



Otathan huomioon sen, että kaksi kaivoa tulee olla riittävän etäällä toisistaan.
Riittävän etäällä tarkoittaa sitä, että kaksi kaivoa lämpökuormittaa yhteistä kalliomassaa.
Kaivojen etäisyys toisistaan tulisi olla vähintään 20 -25 metriä. Mitä suurempi etäisyys sitä parempi.
Jos kaivot ovat liian lähellä toisiaan, tarvitaan lisää kaivometrejä.

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi.
Foorumin postiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.

Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.


« Viimeksi muokattu: 27.08.15 - klo:09:02 kirjoittanut tomppeli »