Joo,
Jäi tosiaan huomiotta tuo takan lämmitys jossa käytetty n. 5 m3 puuta, joka vois antaa n. 5000 kWh
Maalämmön käyttämä sähkö suoraan maalämmön alamittarilta, jossa huomioitu kaikki maalämmön tarvitsema sähkö 6450 kWh/a.
Eli sillon päästäs 3,2 COP lukuun.
Ilmalämpöpumppua ei ekan vuoden aikana käytetty lämmitykseen.
Ja tosiaan patterissa kiertävän veden lämpötila oli ekan vuoden aikana
19 C venttili kiinni
0 C patteriverkkoon 39 C
-20 C patteriverkkoon 54 C
Näillä arvoilla sisälämpötilaksi tuli 19 C, jossa takkaa ei ole huomioitu.
ja nyt nostin käyrää 0 C ja -20 C lämpötiloihin 4 C.
Ulkoilman läpötilakäyrät Salon alueen mukaan välillä 6.10.08-6.10.09
Ois kiva tietää saako joku laskettua summittain teoreettista COP lukua?
Mulla varaajan yläosa lämmennyt tähän asti 62C yläero 7 C
ja varaajan alaosa säädetty 35 C alaero 3 C.